  1. #11
    fixto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    alcoy
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Por cierto el ingeniero vendra este jueves (17-09). Si alguien me pudiera decir que parametros debe poner en el Victron estaría muy agradecido. Un saludo a todos

  2. #12
    fixto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    alcoy
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Hoy ha venido el ingeniero del victron y al final lo ha aclarado todo. Resulta que no puede cargar las baterias a mas de 20 A. por que sino el generador baja la frecuencia de 230v +/- a 205v+/- y entonces el victron salta y no deja cargar. Entonces mi pregunta si alguien la puede responder es si existe algun estabilizador de frecuencia que pueda poner en el generador para que siempre este sobre 230 v+/-. Un saludo.

  3. #13
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    330

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Hola, lo que dices no tiene sentido con ese pedazo de generador lo que escribes quiere decir que cae el voltaje no la frecuencia, y eso a mi entender es que el generador se viene abajo cuando el victron le pide guerra y yo haria una cosa si fuese mio y es que lo aceleraria mas aunque el voltaje subiese por ej. a 245v y le conectaria el victron porque contra mas intensidad demandas mas frenas el generador y el voltaje de esta manera no cae por debajo del punto de desconexion y la desconexion po execeso es de 265v osea que tienes margen, esta es mi humilde opinion pero que hablen los expertos

  4. #14
    fixto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    alcoy
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Gracias luispe por tu respuesta. Perdon por confundir voltaje con frecuencia pero esto es muy complicado para mi que no se nada de electricidad. Lo comentare con el ingeniero y vere si se puede hacer.

  5. #15
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Ese Multiplus debe ser el Compact, y el cargador tiene el límite del input a 265Vac, hay bastante margen para lo que dice Luispe.

  6. #16
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    330

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    No, la verdad es que no vas mal encaminado, en un generador normal el votaje y la frecuencia van de la mano, a mas revoluciones mas voltios y mas frecuencia y a menos revoluciones lo inverso.Por otro lado no te atreves a investigar un poco el inversor?el victron tiene unos interruptores dip arriba a la izquierda donde tú con el manual en la mano puedes configurar el cargador al 25%, 50%,75%o 100% de su capacidad de trabajo, porque si le das mucho por... al ingeniero cuando te haga falta de verdad ya estara harto y no te hara caso

  7. #17
    MIGUEL PRATS está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    alcoy
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Tengo el mismo problema que el compañaero acabo de adquirir un phoenix multiplus 24 3000 70 y no hay quien se aclare.
    No me carga las 12 baterias de traccion (24 v)
    no se puede cambiar la configuracion por defecto de la bateria ( Exide Dryfit A200 Gel) por la mia (Traccion Placa tubular) puesto que los famosos dispwiches no sirven para nada ( almenos para mi)

    Estoy intentando hacerme con el interfac Victron Mk2.2b para ir probando

    El primer generador que conecte no lo reconocia. Con uno mas moderno con ajuste de la frecuencia de la onda 53 -54 Hz , ya empieza a reconocerlo pasa a modo bulk a loa 10 minutos pasa a modo absorcion y luego a flotacion pero las baterias nop se cargan. si que es verdad que el cable que tengo conectado a las baterias es de 20 mm2 de seccion y tiene que ser de 40 o 50 mm2.

    Voy a ir haciendo cambios y ya os dire algo

  8. #18
    MIGUEL PRATS está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    alcoy
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    FIXTO veo que tambien eres de Alcoy, en ese caso te agradeceria que me dieses el telefono del tecnico del Victron para que me mirase el inversor, a ver si es capaz de hacer algo con el


    Un saludo

  9. #19
    CHELY está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    100

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    De cuanta Kva, es el geneardor, porque yo tengo uno de 11 Kva y en menos de 5 horas me carga a tope el grupo de seis baterias de 420 c100

  10. #20
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    almuñecar
    Mensajes
    330

    Predeterminado Respuesta: ayuda inversor/cargador y grupo electrogeno

    Hola miguel prats, que no te pase como a mi vecino que cuando estamos dos dias sin sol me llama como los desesperaos diciendo, Luis porfa sube a mi casa que esto se a roto!!!! Asegurate que colocas los dips en su posicion correcta (manual en mano y la otra en el inversor) y luego up o donw en los pulsadores pequeños que hay al lado para configurar que te digo por propia experiencia que funciona bien y tambien para el tema de los generadores es mas cprichoso de lo que dicen los de victron pero tambien se soluciona, el problema es que necesitas el adaptador especifico de victron y photon te puede asesorar bien en ese tema

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46