Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    sergios está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    22

    Predeterminado Protecciones aislada

    Graciasss. En cuanto a las protecciones te voy a decir lo que yo he pensado (mejor dicho lo que he leido en el foro) y me dices que piensas:Primero te recuerdo la instalación:

    Los paneles tienen una Isc=5,33, la intensidad máxima del campo será 5,33 x 7 = 37,31. las baterias de 48V

    entre el campo y el regulador: un magnetotérmico, ¿ero de cuanto debería ser?, si el regulador puede gestionar una corriente de 64A y el cable se ha dimensionado para una I máxima de 46,37A.¿Debería ser menor que la I máxima del cable?,¿no?

    entre el regulador y las baterías: fusible, ¿pero de cuantos amperios?. ¿Mayor que el magnetotérmico de antes?

    entre baterías e inversor: fusible, ¿pero de cuanto?, si la potencia máxima a consumir en alterna es de 3100W, y en un futuro se podría aumentar.

    ¿Y las tomas a tierra como se colocarían?

    Photon de verdad que muchas gracias. me estás siendo de gran ayuda.

    Un saludo

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    Entre paneles y regulador uno de corte general. Ya ni me acuerdo que paneles son ,pero si son de 24 en series de 2 puede que en altas temperaturas no tengas suficiente tensión para una carga efectiva. Con 3 en series podemos tener problemas de Voc en el mppt. Mira a ver si puedes poner paneles de 12v nominales que dan mas juego.
    Entre reg y batería uno ligeramente inferior al propio fusible del aparato y que salte antes. Nada de servicio técnico
    Batería e inversor , dobla la potencia instantanea ( por lo menos ) .Aprox. 6000/48=125A fusible.

    Una toma a tierra para la estructura de paneles y otra para carcasa de inversor y de la casa a alimentar.

  3. #3
    sergios está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    Los paneles son de 24 V, Voc=43,99, Isc=5,33. Efectivamente estan colocados en serie de dos y son siete filas por regulador, en total 2X7= 14 paneles por regulador (2 reguladores). ¿Por qué dices que igual no hay una carga efectiva?

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    Digamos que tienen una Vmax de 34v? en serie de 2 = 68v por array.
    Hace calor y las tensión baja, añade perdidas en cableado y un 1 voltio mas en el propio regulador y no alcanzas la tensión de ecualizar de unos 62v en acumulación a 48.

    Si las series se ejecutan con paneles de 12v nominales tienes mas juego al ser incrementos mas pequeños ,sin arriesgar el limite maximo del voc del aparato y con margen para alcanzar las tensiones necesarias.

  5. #5
    sergios está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    Vmpp=36,5. 36,5 x 2= 73 V por array, aún así podría tener problemas????

  6. #6
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    El factor limitante al que me refiero es al Voc ,con dos paneles ni te acercas.

    43.99 x2 = 88 amplio margen. Ecualización dudosa.
    43.99 x3 = 132 esta bien en clima templado y quizás lo ideal para tu caso a falta de ver si puedes poner paneles de 12v.

    Panel de 12v nominal con Voc de 21v:
    21 x5 = 105 amplio margen hasta los 145-150 limitante del mppt, ecualización sin problema.

  7. #7
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    Cita Iniciado por sergios Ver mensaje
    Graciasss. En cuanto a las protecciones te voy a decir lo que yo he pensado (mejor dicho lo que he leido en el foro) y me dices que piensas:Primero te recuerdo la instalación:

    Los paneles tienen una Isc=5,33, la intensidad máxima del campo será 5,33 x 7 = 37,31. las baterias de 48V

    entre el campo y el regulador: un magnetotérmico, ¿ero de cuanto debería ser?, si el regulador puede gestionar una corriente de 64A y el cable se ha dimensionado para una I máxima de 46,37A.¿Debería ser menor que la I máxima del cable?,¿no?

    entre el regulador y las baterías: fusible, ¿pero de cuantos amperios?. ¿Mayor que el magnetotérmico de antes?

    entre baterías e inversor: fusible, ¿pero de cuanto?, si la potencia máxima a consumir en alterna es de 3100W, y en un futuro se podría aumentar.

    ¿Y las tomas a tierra como se colocarían?

    Photon de verdad que muchas gracias. me estás siendo de gran ayuda.

    Un saludo

    Los fusibles (o mejor magnetotérmicos) entre el campo de paneles y el regulador y entre el regulador y la batería, deben se igual o ligeramente superior a la intensidad de cortocircuito del panel, o grupo de paneles

    El fusible entre la batería y el inversor se debe calcular teneindo en cuenta el doble de la potencia del inversor, dividido entre la tensión de la batería, ya que la mayoría de los inversores ofrecen el doble de su potencia para arranque de motores.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  8. #8
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: Protecciones aislada

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    El factor limitante al que me refiero es al Voc ,con dos paneles ni te acercas.

    43.99 x2 = 88 amplio margen. Ecualización dudosa.
    43.99 x3 = 132 esta bien en clima templado y quizás lo ideal para tu caso a falta de ver si puedes poner paneles de 12v.

    Panel de 12v nominal con Voc de 21v:
    21 x5 = 105 amplio margen hasta los 145-150 limitante del mppt, ecualización sin problema.
    Mi querido Photón, no veo yo la diferencia de ventaja en instalar paneles a 12 V en vez de hacerlo a 24 V. ???
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47