Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Jfcamper está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    5

    Predeterminado Problema burnit plb40

    Hola, haber si alguien me puede ayudar, llevo unos días que se me pone en fallo la caldera, ocurre solo a la noche, por la mañana la encuentro con el error , baja de temperatura por estar apagada, la reseteo y se pone a funcionar correctamente
    El fallo pone burnout

  2. #2
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.863
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: Problema burnit plb40

    Buenas Tardes:
    El error o aviso es por falta de pellet, suele dar cuando la tolva se queda sin pellet.
    Que sucede si tengo la tolva llena y me da este error?, Pueden ser varias las causas, o serrin en la parte baja del sinfin que transporta el pellet desde la tolva hasta el quemador.

    Que el pellet dentro de la tolva no fluya bien hacia el sinfin, a veces a medida que va acabandose hace un agujero y no fluye bien el pellet hasta el sinfin, esto se debe sobre todo si hay humedad dentro de la ubicacion, se apelmaza y no permite que caiga correctamente.

    Tambien puede ser que en potencia reducida sea tan baja la cantidad de pellet que esta programada que baje tanto los humos que hace que de este error, pero si no se ha tocado nada en ningun sitio de la electronica y esta desde el principio bien, seguramante sera algo de lo que he comentado anteriormente.

    Aprovecho para indicar que hay algunos videos que circulan por youtube que indican como entrar en parametros tecnicos y demas, y los clientes comienzan a quitar las configuraciones que se le dejaron cuando se realizaron la puesta en marcha pensando que los perfectos son los que indica el fabricante, y sin embargo esto es un fracaso estrepitoso, si la maquina funciono bien durante un tiempo y de repente deja de funcionar bien, no es porque se haya modificado algo en los parametros, mas bien sera algun tema de limpieza o bien de la caldera o de lo que he comentas.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  3. #3
    Jfcamper está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Problema burnit plb40

    Muchas gracias por tan pronta respuesta, sin pellets no se quedó, pero últimamente no tengo la tolva llena de todo, más bien mediada,mañana la vacío, miro si tiene serrín,y la llenaré de todo, haber si va ser k hace agujero como dices por tener menos pesonde pellets, los parámetros no se tocaron desde que me la pusiste tú por videollamada, y desde aquella empezó a funcionar de maravilla, y consumir menos, muchísimas gracias!!

  4. #4
    Jfcamper está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Problema burnit plb40

    Después de unos días de prueba, el problema era el serrín que había en el fondo, muchas gracias