Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Ignacio Anton está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    2

    Predeterminado Hydro bronpi con kit 2

    Para que funcione el kit es necesario que esten conectados la caldera de gas y la chimenea o solo con la chimenea valdria ?

  2. #2
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.681

    Predeterminado Re: Hydro bronpi con kit 2

    Buenos días Sr. Anton,

    En respuesta a su consulta, le informo que es preciso tener las dos calderas conectadas al modulo hidráulico Kit-2, no lo contrario el funcionamiento no será correcto.

    Espero haber resuelto su duda.


    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  3. #3
    Ignacio Anton está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Hydro bronpi con kit 2

    Conectadas estan lo que pasa es que la caldera de gas todavia no funciona porque no tengo gas y queria saber si la chimenea puede funcionar independiente con el kit , porque he puesto la chimenea y no me salta el circulador del agua

  4. #4
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.681

    Predeterminado Re: Hydro bronpi con kit 2

    Buenos días Sr. Anton,

    Si la caldera de gas está conectada al Kit-2 pero no puede funcionar por la falta de gas, no debe ser problema alguno para que pueda usar la caldera de leña. En este caso, lo que ocurrirá es que cuando la caldera de leña se queda sin fuego, no saltará a funcionar la caldera de gas, pero su vivienda se podrá calefactar con la caldera de leña.

    Respecto al funcionamiento del circulador, le informo que el Kit-2 dispone de dos circuladores, la P1 es la que empieza a funcionar a los 45ºC del agua y realiza un circuito pequeño entre el kit y la caldera de leña, la P2 funciona a los 55ºC y es la que hace llegar el agua al resto de su vivienda.
    Por tanto, para saber que ocurre, debe tener controlada la temperatura del agua del circuito, y verificar si P2 funciona pero el agua no lleva a su instalación debido a la formación de bolsas de aire en el circuito que precisen la purga de aire del mismo.

    Espero haberle ayudado.

    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47