  1. #1
    Baserksi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10

    Predeterminado Potencia Caldera

    Me gustaria saber si con una caldera gama alta (KWB, Windhager o Froling) de 15 kw y un deposito de inercia de 1500 litros tendria sufuciente para una vivienda de 160 m2 en dos plantas con radiadores. Se trata de una vivienda aislada pero no expuesta, de nueva contruccion con buen aislamiento en la sierra norte de Madrid, con temperaturas minimas de 2/3 grados bajo cero en invierno. Me interesa mucho no sobredimensionar la caldera por ahorrar combustible y reducir el tiempo q la caldera funciona a baja potencia para evitar condensaciones.
    Algunos me dicen q es poco y otros q es suficiente asi q no me aclaro.
    Si han instalado calderas similares me ayudaria mucho su experiencia.
    Tengo un conocido que tiene instalada una de 20 kw para 96 elementos de radiador en 120 m2 con 1000 litros de inercia en una zona mas fria y dice q va sobrado.
    Gracias

  2. #2
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    355

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Hola por los litros de inercia entiendo que hablas de caldera de leña. En principio con esa potencia va bien siempre teniendo en cuenta las características de la vivienda.

    Si planteas pelet necesitas mucho menor inercia y en el caso de una P4 Froling que ella controla la calefacción no necesitas inercia dada la capacidad y características de la caldera.
    Última edición por Atilio; 10/04/2014 a las 08:32

  3. #3
    membri está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    MANRESA
    Mensajes
    309

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Si la caldera es de pellet cuenta 20 litros por kilowatio de caldera.
    Si hablas de gasificacion de gama baja cuenta de 35 a 40
    Si es de gasificacion de gama alta cuenta minimo 50 litros recomendable 75 litros y depende la instalacion hasta 100 litros.
    Y como dice atilio la p4 de froling si la caldera controla los circuitos de calefacion no hace falta inercia.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.338

    Predeterminado Re: ¿está demasiado sobredimensionada?

    Cita Iniciado por Baserksi Ver mensaje
    Me gustaria saber si con una caldera gama alta (KWB, Windhager, Froling) de 15 kw y un deposito de inercia de 1500 litros tendria sufuciente para una vivienda de 160 m2 en dos plantas con radiadores. Se trata de una vivienda aislada de nueva contruccion con buen aislamiento en la sierra norte de Madrid, con temperaturas minimas de 2/3 grados bajo cero en invierno. Me interesa mucho no sobredimensionar la caldera por ahorrar combustible y reducir el tiempo q la caldera funciona a baja potencia para evitar condensaciones.
    Algunos me dicen q es poco y otros q es suficiente asi q no me aclaro.
    Si han instalado calderas similares me ayudaria mucho su experiencia.
    Tengo un conocido que tiene instalada una de 20 kw para 96 elementos de radiador en 120 m2 con 1000 litros de inercia en una zona mas fria y dice q va sobrado.
    Gracias
    Condensaciones, inercia, no trabajar en baja potencia... Preguntas por gama alta? La gama alta no condensa, no usa inercia y trabaja a baja potencia con un 92 o 94 % porque modula. Todo lo contrario a eso no es gama alta. Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por cierto a tu amigo le han echo una p...ada no una instalación. Olvida la inercia chico... Si alguien te ofrece inercia desconfía. Suerte!

  5. #5
    Baserksi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Estoy hablando de gasificacion de leña, segun todos los fabricantes es indispensable poner inercia. Tambien con windhager, asi q no se porque dices q no es necesario ya que les pedi presupuesto de una logwin y me dijeron que era obligatoria la inercia. Todos los fabricantes que me han presupuestado lo han hecho con inercia. Lo que quiero es dimensionar bien la instalacion para no tirar energia. Gracias

  6. #6
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.338

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Cita Iniciado por Baserksi Ver mensaje
    Estoy hablando de gasificacion de leña, segun todos los fabricantes es indispensable poner inercia. Tambien con windhager, asi q no se porque dices q no es necesario ya que les pedi presupuesto de una logwin y me dijeron que era obligatoria la inercia. Todos los fabricantes que me han presupuestado lo han hecho con inercia. Lo que quiero es dimensionar bien la instalacion para no tirar energia. Gracias

    Ok perdón, pensaba que hablabas de pellet.

    En cuanto a dimensionar en leña gasificación de verdad, pues debes fijarte en cámara de carga.

    Por ejemplo hay calderas (en casi todos los fabricantes) que tienen la misma cámara y diferente software de combustión y accesorios. Significa que por ejemplo una caldera de 20 kw que le caben 65 kg de leña y una de 35 kw que la caben 65 kg de leña en qué se diferencian? En que una quema más rápido que la otra, no en su autonomía ya que la LEÑA ENTRE CARGAS ES LA MISMA.

    De ahí el error de muchos de dimensionar a 50L/kw siempre. A la hora de dimensionar un tanque hay que tener en cuenta factores que mucha gente no sabe o no tiene en cuenta: capacidad de carga, uso de la misma, capacidad de acs, aislamientos, sistema emisor... etc etc etc.

    Igual de mal es poner demasiado tanque que poco. La inercia hace falta la justa para que el proceso de 5 partes de gasificación de la carga, no se vea afectado por poco tanque, por la regulación exterior o porque su electrónica va en función de temperatura de cuerpo (lo que no es una gasificación....).

    Bajo mi humilde opinión: 15 - 18 kw con una carga de unos 50 - 65 kg de leña buena y un tanque de 1000L + 200 ACS es perfecto para tener 24 h en pleno invierno.

    Mantengo varios aparatos iguales por la zona que hablas y todos tiran así con 1000L y 24 h.

    Saludos.

  7. #7
    Baserksi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Entiendo entonces que la diferencia entre una caldera de 15 y otra de 20 kw, es que con la misma cantidad de leña tardaré menos tiempo en calentar un volumen determinado con la de más potencia, ¿es correcto?

    Ya tengo acs solar con apoyo termoelectrico asi que no lo necesito en la caldera y la calefaccion la ponemos por las tardes y la apagamos antes de acostarnos.
    ¿Seria entonces mejor poner 1500 litros de inercia en lugar de 1000 para absorver ese excedente de energia?

    Si pongo una carga completa en una de las calderas de las que hablamos (15/18 kw), que tarda en quemarse unas 6 horas pero en 3 horas ya tengo la casa templada, ¿podria calentar los 1500 litros con las 3 horas restantes?
    Supongo que tardaria menos con la de mas potencia, pero yo lo que quiero es que la caldera trabaje el maximo de tiempo a potencia nominal para evitar condensaciones que la perjudiquen.
    ¿cuantas horas más de calefacción podria tener con el deposito de 1500 comparado con el de 1000?
    Última edición por Baserksi; 10/04/2014 a las 23:28

  8. #8
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Hola Baserksi, pon la inercia que te recomiende el fabricante de la caldera que elijas. No quieras comparar lo que dice Fröling, Winhager u Okofen... Cada uno tiene sus motivos para recomendar una u otra capacidad. Lo que si te recomiendo es que la calefacción la controle por completo caldera. Estas calderas de alta gama aparte de la calidad de su fabricación y rendimiento suelen llevar de serie controles de alta eficiencia de calefacción (sonda exterior, interior, curvas de trabajo y programación horaria entre otras...), cosa que no se suele instalar en este pais y que es uno de los factores que te haran ahorrar combustible y obtener un nivel de confort altisimo. No pongas una caldera de la ostia y un sistema de calefaccion de pena...

  9. #9
    Baserksi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    Entonces para una caldera Froling S1 que accesorios en concreto son necesarios instalar para realizar el control completo?

    Y ya que Windhager esta por aqui, en el caso de la logwin klassik ¿cuales serian los componentes de regulacion y control?

  10. #10
    membri está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    MANRESA
    Mensajes
    309

    Predeterminado Re: Potencia Caldera

    [QUOTE=Baserksi;266113]Entonces para una caldera Froling S1 que accesorios en concreto son necesarios instalar para realizar el controll


    La caldera de serie puede controlar 2 circuitos de calefacion , la inercia y un acs.
    O un circuito de calafeccion,la inercia , un acs y la valvula de aumento de retorno.
    Si tienes la primera configuracion tendras pue pedir una targeta adicional que es barata