Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
  1. #1
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenas tardes, tengo instalada una Aquasnap 30AWH 015.

    Este año al ponerla en modo calefacción parece que únicamente calienta ACS y no da prioridad al suelo radiante. Al cortarla y ponerla en modo normal el símbolo de la producción de ACS desaparece de la pantalla de la NUI.

    ¿Alguien que me pueda orientar de por que en modo calefacción no da paso al suelo radiante?

    Espero que me puedan aclarar las dudas.
    Un saludo.

  2. #2
    qcastano está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola paciencia. Yo tengo el mismo equipo. No creo que pueda ayudarte pero te comparto mi opinion. Hace 6 meses que me he mudado a una vivienda con este sistema y solo he tenido problemas. De funcionamiento, de consumo, de configuración, un desastre. Ya ha venido el técnico varias veces y creo que sabe poco más que yo. Les doy este invierno de margen y sí no funciona dignamente, me quedaré con la idea de que la aerotermia es una utopía. Suerte

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    ... por intentar ayudarte te diría que buscaras en dos direcciones:
    1-problema físico, tipo una llave cerrada o avería de la bomba, etc
    3-un problema de parámetros. Hay muchísimos que intervienen en el funcionamiento. Coge el manual del instalador y revisa uno a uno. Luego tendrás que repasarlos en el NUI para saber que te han dejado configurado. También puede ocurrir que un reseteo del sistema haya borrado los datos del instalador. Es una tarea de chinos...
    Suerte!!!

  3. #3
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola qcastano,

    Gracias por contestar. ¿Cuál es tu problema en si?, te pregunto por si puedo ayudarte. Actualmente, he observado que la máquina durante el día prioriza la producción de agua caliente para la calefacción y durante la tarde y noche esta constantemente calentando agua para ACS, (grifo NUI) lo cual impide calentar los tubos del suelo.

    ¿A que puede ser debido? Entiendo que son muchas horas para calentar el deposito de agua.

    La Temperatura del deposito del agua la tengo a 40º y su demanda no es muy grande, ya que en la vivienda estamos viviendo tres personas.

    Un saludo.

  4. #4
    qcastano está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola de nuevo, me da un poco de tranquilidad poder hablar de este tema con alguien, empezaba a sentirme un poco solo.
    Mi problema se puede resumir en el grafico de consumo de un dia normal. Veo que oscila entre 30 y 40 kwh, lo cual, traducido a dinero supone mas de 1000 kwh en un mes, es decir, 370 € solo en consumo y en un mes. El consumo que tenemos es tambien, el de 3 personas y estoy poniendo la calefaccion 3 o 4 horas al dia, (no me atrevo a mas) lo que supone que la temperatura de la casa oscila entre 16/17 y 19/20 durante las horas de sol. La casa esta muy bien aislada y orientada al sur. Si no fuera así, seria imposible estar en casa estos dias de diciembre. A veces pienso que no tengo asumido el coste de calentar una casa, pero con estos consumos, mantener la casa a 20 grados seria una locura. Lo que mas me da que pensar es que sin calefaccion y sin abrir un solo grifo, el sistema sigue consumiendo continuamente y hablo de mas de 20 kwh al dia. ¿no es un poco extraño? ¿que consumos manejas?

    Con respecto a tu problema, tengo una duda. Crees que estos sistemas calientan por separado ACS y calefacción? Los dias que probé a encender la calefaccion mas horas, veo que la temperatura del deposito baja y no tiene capacidad para recuperarse, y eso afecta al agua caliente. Seguro que no comparten deposito?

    un saludo

    pd: intentaba insertar un grafico del consumo pero no estoy seguro si se puede ver

    Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap-screenshot_20231227_135350_com.solaredge.homeowner.jpg

  5. #5
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenas, nosotros tenemos consumos de 20-25 kw diarios sin embargo, tenemos 24 horas encendida la aerotermia. No entiendo cuando me dices que la tienes encendida 3-4 horas.

  6. #6
    Glodin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    17

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Cita Iniciado por qcastano Ver mensaje
    Hola de nuevo, me da un poco de tranquilidad poder hablar de este tema con alguien, empezaba a sentirme un poco solo.
    Mi problema se puede resumir en el grafico de consumo de un dia normal. Veo que oscila entre 30 y 40 kwh, lo cual, traducido a dinero supone mas de 1000 kwh en un mes, es decir, 370 € solo en consumo y en un mes. El consumo que tenemos es tambien, el de 3 personas y estoy poniendo la calefaccion 3 o 4 horas al dia, (no me atrevo a mas) lo que supone que la temperatura de la casa oscila entre 16/17 y 19/20 durante las horas de sol. La casa esta muy bien aislada y orientada al sur. Si no fuera así, seria imposible estar en casa estos dias de diciembre. A veces pienso que no tengo asumido el coste de calentar una casa, pero con estos consumos, mantener la casa a 20 grados seria una locura. Lo que mas me da que pensar es que sin calefaccion y sin abrir un solo grifo, el sistema sigue consumiendo continuamente y hablo de mas de 20 kwh al dia. ¿no es un poco extraño? ¿que consumos manejas?

    Con respecto a tu problema, tengo una duda. Crees que estos sistemas calientan por separado ACS y calefacción? Los dias que probé a encender la calefaccion mas horas, veo que la temperatura del deposito baja y no tiene capacidad para recuperarse, y eso afecta al agua caliente. Seguro que no comparten deposito?

    un saludo

    pd: intentaba insertar un grafico del consumo pero no estoy seguro si se puede ver

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Screenshot_20231227_135350_com.solaredge.homeowner.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 39,1 KB
ID: 30964



    Buenos días.

    ¿Pagas a 0.37€ el KWh? ¿Con qué compañía estás? Ese precio es una estafa. Yo estoy pagando con PVPC una media de 0.10-0.16€ KWh. En días festivos el precio es mucho más bajo, rondando los 5-7 céntimos.

    Te lo digo porque estás a tiempo de cambiar. ¿Tu aerotermia utiliza como emisores radiadores de aluminio, radiadores de baja temperatura, fancoils o suelo radiante? ¿En qué zona vives? Te pregunto todos estos datos para ayudarte, si soy capaz.

    Un saludo.

  7. #7
    qcastano está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Gracias Glodin por participar,

    creo que tenemos todos unas instalaciones de una cierta complejidad y con muchas configuraciones diferentes que hay que conocer muy bien para que tengan la eficiencia que esperamos. La aerotermia nos la venden como algo económico y un recibo de mas de 500 € de luz (dos meses) solo para tres duchas al día es como para investigar que está pasando.

    Os comento:

    1- empezaba a sospechar del precio que estoy pagando pero nunca había pensado en ello. Acaba de llegarme la aprobación de industria de la instalación solar y tenia previsto el cambio de compañía. Con lo que me dices del precio, me cambio, seguro!!! a ese precio que comentas, si me salen las cuentas.

    2-cuando digo que arranco la calefacción 3 o 4 horas me refiero a: la calefacción está conectada pero el consumo fuerte comienza cuando manda el programador que arranca la bomba. En ese momento, comienza a circular el agua y a bajar la temperatura del acumulador. Arranca el compresor y empieza el consumo bestial.

    3-yo tengo suelo radiante y vivo en Gijón-Asturias. Marca siempre 40 grados. Cuando arranca la bomba baja hasta que se estabiliza en torno a 30-32 grados. De momento nunca la tuve mas de 3 horas funcionando seguidas.

    4-los consumos que tengo están entre 20 y 25 kwh al día hasta que comencé a arrancar la calefacción y se disparan. Es verdad que ya estuvo el técnico aquí y hay una pequeña fuga en el exterior. No supo evaluar cuanto podía afectar y estoy esperando a que la arreglen.

    5- paciencia: comentas que la temperatura la tienes a 40º. Yo la tengo a 48º y quise bajar a 45º pero en cuanto arranca la bomba de la calefacción no me queda agua caliente para la ducha. Sigo con la duda: hay depósitos separados para calefacción y ACS? dependerá de la instalación que tenga cada uno? yo tengo un intercambiador de 220 litros pero no he encontrado un esquema de como es por dentro. Tiene conexiones para resistencias eléctricas y para sistemas de aporte auxiliares pero solo tengo un indicador de temperatura que está a 48º.

    6-otra cosa para paciencia: en el NUI no veo la opcion de escoger en que modo quieres funcionar :ACS o ACS + calefaccion. Se puede hacer? En el boton M de arriba a la izquierda (suponiendo que sea el mismo modelo) puedo desconectar el modo calefaccion pero es solo aparente, realmente me quedo tambien sin agua caliente.

    gracias por seguir compartiendo...

  8. #8
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenos días, lo primero deciros que es un consuelo poder compartir ideas acerca de Carrier.

    El precio que pagas es excesivo, busca otras opciones actualmente hay buenas ofertas en el mercado.

    Sigo sin entender lo de: "Marca siempre 40 grados. Cuando arranca la bomba baja hasta que se estabiliza en torno a 30-32 grados. De momento nunca la tuve mas de 3 horas funcionando seguidas.

    En mi caso, la temperatura de impulsión del suelo radiante la tengo a 35º (parámetro 120), a través de los termostatos de las diferentes habitaciones demando una temperatura de 21º y cuando las habitaciones van llegando a esa temperatura, se van cerrando los cabezales, lo cual hace que la máquina deje de generar agua caliente para el suelo.

    4-los consumos que tengo están entre 20 y 25 kwh al día hasta que comencé a arrancar la calefacción y se disparan. Es verdad que ya estuvo el técnico aquí y hay una pequeña fuga en el exterior. No supo evaluar cuanto podía afectar y estoy esperando a que la arreglen. MI CONSUMO SIN ESTAR LA MAQUINA FUNCIONANDO, SIMPLEMENTE EN STANBY ES DE 25 KW +-

    5. Desconozco si existe esa posibilidad de separar depósitos. Por lo que comentas, me hace pensar que tengo la temperatura del depósito de ACS (40º) baja y eso hace que el agua se enfríe antes y por ello este por la tarde y noche calienta agua para ACS continuamente. Lo mismo si subo la temperatura, mantiene más tiempo la temperatura y prioriza la producción de agua caliente para el suelo.

    6. Para poder seleccionar el modo deseado tienes que entrar en el parámetro 153 (para cortar el ACS) pero creo que eso es mejor que lo maneje el técnico. No veo lógico, que cortando el modo calefacción (tecla M) te quedes sin ACS, SIEMPRE tienes que tener acceso a ACS, esté conectada la calefacción o no. ( entonces en verano ¿no dispones de agua caliente?)

    Un saludo.

  9. #9
    Glodin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    17

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Cita Iniciado por qcastano Ver mensaje
    Gracias Glodin por participar,

    creo que tenemos todos unas instalaciones de una cierta complejidad y con muchas configuraciones diferentes que hay que conocer muy bien para que tengan la eficiencia que esperamos. La aerotermia nos la venden como algo económico y un recibo de mas de 500 € de luz (dos meses) solo para tres duchas al día es como para investigar que está pasando.

    Os comento:

    1- empezaba a sospechar del precio que estoy pagando pero nunca había pensado en ello. Acaba de llegarme la aprobación de industria de la instalación solar y tenia previsto el cambio de compañía. Con lo que me dices del precio, me cambio, seguro!!! a ese precio que comentas, si me salen las cuentas.

    2-cuando digo que arranco la calefacción 3 o 4 horas me refiero a: la calefacción está conectada pero el consumo fuerte comienza cuando manda el programador que arranca la bomba. En ese momento, comienza a circular el agua y a bajar la temperatura del acumulador. Arranca el compresor y empieza el consumo bestial.

    3-yo tengo suelo radiante y vivo en Gijón-Asturias. Marca siempre 40 grados. Cuando arranca la bomba baja hasta que se estabiliza en torno a 30-32 grados. De momento nunca la tuve mas de 3 horas funcionando seguidas.

    4-los consumos que tengo están entre 20 y 25 kwh al día hasta que comencé a arrancar la calefacción y se disparan. Es verdad que ya estuvo el técnico aquí y hay una pequeña fuga en el exterior. No supo evaluar cuanto podía afectar y estoy esperando a que la arreglen.

    5- paciencia: comentas que la temperatura la tienes a 40º. Yo la tengo a 48º y quise bajar a 45º pero en cuanto arranca la bomba de la calefacción no me queda agua caliente para la ducha. Sigo con la duda: hay depósitos separados para calefacción y ACS? dependerá de la instalación que tenga cada uno? yo tengo un intercambiador de 220 litros pero no he encontrado un esquema de como es por dentro. Tiene conexiones para resistencias eléctricas y para sistemas de aporte auxiliares pero solo tengo un indicador de temperatura que está a 48º.

    6-otra cosa para paciencia: en el NUI no veo la opcion de escoger en que modo quieres funcionar :ACS o ACS + calefaccion. Se puede hacer? En el boton M de arriba a la izquierda (suponiendo que sea el mismo modelo) puedo desconectar el modo calefaccion pero es solo aparente, realmente me quedo tambien sin agua caliente.

    gracias por seguir compartiendo...
    Buenos días.

    Un placer poder comentar y aprender cosas con el resto de la gente del foro.

    Las máquinas de aerotermia suelen funcionar de esta manera: el ACS tiene prioridad sobre la calefacción. Si tienes un torre hidráulica (la mía es de 185L) esto lo hace de forma óptima. Yo tengo una Genia Air Max 8 de Saunier Duval y cuando desconectas la calefacción sigues disponiendo de ACS.

    Consulta con tu técnico porque es raro que tu máquina no ofrezca esa opción.

    Cuando tu máquina se estabiliza a 30-32 grados yo lo que entiendo es que tienes que aprovechar esa estabilización para que la máquina siga calentando la casa de forma uniforme y eficiente con un consumo bajo. Si la apagas y tiene que volver a pegar el subidón, ahí es seguramente donde se van los KW. Lo bueno de tener suelo radiante es que puedes impulsar a una temperatura baja por lo que yo aprovecharía durante más horas ese calentamiento uniforme y eficiente.

    Yo tengo radiadores de aluminio (menos eficiente que tu instalación) y mi máquina suele impulsar a unos 40-45 grados incluso en días muy fríos como los que estamos teniendo (mínimas de -6). Tengo una curva adaptativa de 1 y unas temperaturas de impulsión entre 40 y 60 grados, según necesidades debido a la climatología. No sé cómo se configurará esto en tu máquina.

    Cita Iniciado por Paciencia Ver mensaje
    Buenos días, lo primero deciros que es un consuelo poder compartir ideas acerca de Carrier.

    El precio que pagas es excesivo, busca otras opciones actualmente hay buenas ofertas en el mercado.

    Sigo sin entender lo de: "Marca siempre 40 grados. Cuando arranca la bomba baja hasta que se estabiliza en torno a 30-32 grados. De momento nunca la tuve mas de 3 horas funcionando seguidas.

    En mi caso, la temperatura de impulsión del suelo radiante la tengo a 35º (parámetro 120), a través de los termostatos de las diferentes habitaciones demando una temperatura de 21º y cuando las habitaciones van llegando a esa temperatura, se van cerrando los cabezales, lo cual hace que la máquina deje de generar agua caliente para el suelo.

    4-los consumos que tengo están entre 20 y 25 kwh al día hasta que comencé a arrancar la calefacción y se disparan. Es verdad que ya estuvo el técnico aquí y hay una pequeña fuga en el exterior. No supo evaluar cuanto podía afectar y estoy esperando a que la arreglen. MI CONSUMO SIN ESTAR LA MAQUINA FUNCIONANDO, SIMPLEMENTE EN STANBY ES DE 25 KW +-

    5. Desconozco si existe esa posibilidad de separar depósitos. Por lo que comentas, me hace pensar que tengo la temperatura del depósito de ACS (40º) baja y eso hace que el agua se enfríe antes y por ello este por la tarde y noche calienta agua para ACS continuamente. Lo mismo si subo la temperatura, mantiene más tiempo la temperatura y prioriza la producción de agua caliente para el suelo.

    6. Para poder seleccionar el modo deseado tienes que entrar en el parámetro 153 (para cortar el ACS) pero creo que eso es mejor que lo maneje el técnico. No veo lógico, que cortando el modo calefacción (tecla M) te quedes sin ACS, SIEMPRE tienes que tener acceso a ACS, esté conectada la calefacción o no. ( entonces en verano ¿no dispones de agua caliente?)

    Un saludo.
    Paciencia, ¿no es muchísimo consumo esos 25KW por día únicamente estando en Stand By? A lo mejor puedes tocar algún parámetro para mejorar eso. A ver si más gente entra a la conversación para que te puedan ayudar.

    Un saludo.

  10. #10
    qcastano está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola otra vez, unos pocos mensajes mas y voy a proponer una video conferencia, hay cosas que cuesta mucho explicar en un mensaje!!!!

    1- respecto a la tarifa estaba yo, desconectado del tema. Lo que ha ocurrido es que en el cambio de titularidad "heredé" la tarifa anterior sin preocuparme cual era. Ya estoy en tramites de cambiarla y será un alivio. Me ofrecen precios en torno a 15/17 centimos. Las hay mas bajas pero sin la opcion de vender mis excedentes de la instalacion solar.

    2- estoy de acuerdo con Glodin en que 20/25 kwh solo con ACS es muchisimo pero mis datos son similares y es el punto de partida donde empecé a estar muy pendiente de todo esto. Sobre todo para una temperatura de 40º. Yo he hecho muchas pruebas y os cuento una de ellas. Mantener la temperatura del ACS a 48º me cuesta 20/25 kwh cada dia. Si apago completamente la aerotermia (bajo el automatico), despues de 15/16 horas todavia tengo 40º, perfectamente válido para 3 duchas, y esto es "gratis". ¿porque sale tan caro mantener el agua caliente? Veo bien que el sistema arranque (en mi caso cada 45/50 minutos) pero creo que el consumo electrico es muy elevado. No se si hay relacion con la marca o el modelo o son todos similares.

    3- Sigo sin entender lo de: "Marca siempre 40 grados. Cuando arranca la bomba baja hasta que se estabiliza en torno a 30-32 grados. De momento nunca la tuve mas de 3 horas funcionando seguidas.
    Supongo que 40º sea lo que llamas temperatura de impulsion. Cuando comienza a circular veo que siempre baja unos grados. Yo tengo instalado un sistema similar al que comentas, aunque solo tengo un termostato central (mi casa es pequeña). Como estoy un poco "condicionado" por los consumos quise controlar las horas de funcionamiento y le tengo programado una temperatura alta durante 3 o 4 horas al dia y el resto, una baja para que no haya circulacion de agua (o sea, consumo).

    4- Cuando tu máquina se estabiliza a 30-32 grados yo lo que entiendo es que tienes que aprovechar esa estabilización para que la máquina siga calentando la casa de forma uniforme y eficiente con un consumo bajo. Si la apagas y tiene que volver a pegar el subidón, ahí es seguramente donde se van los KW. Lo bueno de tener suelo radiante es que puedes impulsar a una temperatura baja por lo que yo aprovecharía durante más horas ese calentamiento uniforme y eficiente.

    Yo pienso lo mismo, pero la realidad es que mientras el agua de la calefaccion está circulando hay que aportarle calor (aunque sea poco). Eso implica que el compresor del exterior esta funcionando y el consumo disparado. En los datos de noviembre tengo varios dias por encima de 40 kwh con apenas 5 o 6 horas de calefaccion. Me sigue pareciendo mucho. ¿podria ser que este aparato tenga demasiada potencia para mis necesidades? ¿seria como comprar un camion para transportar un saco de arena?

    No me alargo mas que menudos mensajes!!!

    un saludo

  11. #11
    Glodin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Cita Iniciado por qcastano Ver mensaje
    Hola otra vez, unos pocos mensajes mas y voy a proponer una video conferencia, hay cosas que cuesta mucho explicar en un mensaje!!!!

    1- respecto a la tarifa estaba yo, desconectado del tema. Lo que ha ocurrido es que en el cambio de titularidad "heredé" la tarifa anterior sin preocuparme cual era. Ya estoy en tramites de cambiarla y será un alivio. Me ofrecen precios en torno a 15/17 centimos. Las hay mas bajas pero sin la opcion de vender mis excedentes de la instalacion solar.

    2- estoy de acuerdo con Glodin en que 20/25 kwh solo con ACS es muchisimo pero mis datos son similares y es el punto de partida donde empecé a estar muy pendiente de todo esto. Sobre todo para una temperatura de 40º. Yo he hecho muchas pruebas y os cuento una de ellas. Mantener la temperatura del ACS a 48º me cuesta 20/25 kwh cada dia. Si apago completamente la aerotermia (bajo el automatico), despues de 15/16 horas todavia tengo 40º, perfectamente válido para 3 duchas, y esto es "gratis". ¿porque sale tan caro mantener el agua caliente? Veo bien que el sistema arranque (en mi caso cada 45/50 minutos) pero creo que el consumo electrico es muy elevado. No se si hay relacion con la marca o el modelo o son todos similares.

    3- Sigo sin entender lo de: "Marca siempre 40 grados. Cuando arranca la bomba baja hasta que se estabiliza en torno a 30-32 grados. De momento nunca la tuve mas de 3 horas funcionando seguidas.
    Supongo que 40º sea lo que llamas temperatura de impulsion. Cuando comienza a circular veo que siempre baja unos grados. Yo tengo instalado un sistema similar al que comentas, aunque solo tengo un termostato central (mi casa es pequeña). Como estoy un poco "condicionado" por los consumos quise controlar las horas de funcionamiento y le tengo programado una temperatura alta durante 3 o 4 horas al dia y el resto, una baja para que no haya circulacion de agua (o sea, consumo).

    4- Cuando tu máquina se estabiliza a 30-32 grados yo lo que entiendo es que tienes que aprovechar esa estabilización para que la máquina siga calentando la casa de forma uniforme y eficiente con un consumo bajo. Si la apagas y tiene que volver a pegar el subidón, ahí es seguramente donde se van los KW. Lo bueno de tener suelo radiante es que puedes impulsar a una temperatura baja por lo que yo aprovecharía durante más horas ese calentamiento uniforme y eficiente.

    Yo pienso lo mismo, pero la realidad es que mientras el agua de la calefaccion está circulando hay que aportarle calor (aunque sea poco). Eso implica que el compresor del exterior esta funcionando y el consumo disparado. En los datos de noviembre tengo varios dias por encima de 40 kwh con apenas 5 o 6 horas de calefaccion. Me sigue pareciendo mucho. ¿podria ser que este aparato tenga demasiada potencia para mis necesidades? ¿seria como comprar un camion para transportar un saco de arena?

    No me alargo mas que menudos mensajes!!!

    un saludo
    ¡Buenos días!

    1 - En la PVPC también puedes vender tus excedentes. Cada día se calcula el precio, por lo que es variable, pero en mi opinión es mucho más justo que en el mercado libre. Por ejemplo: el precio medio de hoy es de 0.1070€/kWh para el consumo y 0.667€/KWh para la compensación de excedentes. Yo tengo contratada esta tarifa con BASER, comercializadora de referencia de Total Energies (EDP): https://www.basercor.es/es/luz/pvpc/

    4 - Si no me equivoco, tu máquina es una https://www.carrier.com/commercial/e...0awhr-04r-16r/

    ¿Qué capacidad nominal de calefacción tiene tu modelo? Creo que puede variar de 4kW a 16kW. ¿Cuántos metros calefactables tiene tu casa?

    Para que te hagas una idea, yo tengo una Saunier Duval Genia Air Max de 8kW y mi casa tiene unos 107m2 calefactables con 125 unidades de calefacción en los radiadores de aluminio.

    Espero tu respuesta.

    Un saludo.

  12. #12
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenos días, a ver que os parece esta instalación. ¿Qué opináis del agua que suelta la máquina?

    Un saludo.Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap-aerotermia.jpg

  13. #13
    Glodin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Cita Iniciado por Paciencia Ver mensaje
    Buenos días, a ver que os parece esta instalación. ¿Qué opináis del agua que suelta la máquina?

    Un saludo.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Aerotermia.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 85,9 KB
ID: 30990
    ¿Es una foto actual? ¿Ha tenido que realizar desescarches? Parece una cantidad importante de agua, pero habría que conocer las circunstancias en las que se ha dado eso o si es común y le pasa todos los días.

  14. #14
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    La foto es actual, los desescarches entiendo que son automáticos por la máquina (yo no hago nada). Desde que la arranque este año en modo calefacción, lo hace todos los días, me han dicho que puede ser por la bandeja de condensación(rebosa y esto provoca el charco de agua). Pero lo veo excesivo que sea continuo desde hace 2 meses.

  15. #15
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    434

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola buenas,

    Esa estancia donde esta instalada la máquina, ¿esta abierta por la parte frontal?, quiero decir, ¿es una terraza o algo así o es una habitación cerrada?

    Si la habitación esta cerrada o no hay caudal de aire suficiente la máquina estará cogiendo el aire frio que la propia máquina expulsa, que cada vez estará más frio antes de que lo vuelva a coger y podría ser el origen de los problemas.

    Si la habitación esta abierta por el frontal, entonces ¿tienes el DI y el deposito de ACS al aire?

    Saludos.

  16. #16
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenas, toda la instalación si encuentra en una especie de habitación techada y abierta por una de las paredes.

    Actualmente, observó a través de la centralita que el símbolo del grifo se enciende durante unas 10 horas (calentar ACS), lo cual impide el paso del agua al suelo radiante.

    Creo que son muchas horas.

    Un saludo.

  17. #17
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    434

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola, 10 horas para calentar ACS y los consumos que comentas son una salvajada.

    Yo no soy un profesional del ramo, pero creo que la instalación que tienes esta mal planteada, si solo tiene apertura por delante la máquina puede estar cogiendo el aire que ella misma expulsa y que cada vez estará más frio, y ya lo de dejar el DI y el deposito de ACS al aire .... ¿eso como se explica?

  18. #18
    Glodin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    Hola, 10 horas para calentar ACS y los consumos que comentas son una salvajada.

    Yo no soy un profesional del ramo, pero creo que la instalación que tienes esta mal planteada, si solo tiene apertura por delante la máquina puede estar cogiendo el aire que ella misma expulsa y que cada vez estará más frio, y ya lo de dejar el DI y el deposito de ACS al aire .... ¿eso como se explica?
    Opino lo mismo. Tampoco soy profesional, pero parece que la instalación está mal planteada. El depósito de ACS al aire libre hace que continuamente la máquina tenga continuamente que calentar el agua porque está expuesto a bajas temperaturas.

  19. #19
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    434

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    En el enlace esta el manual de instalación y configuración, esta en ingles, pero os puede valer por si queréis verificar algún parámetro, prioridad de ACS o calefacción, tiempos máximos para hacer ACS, etc:

    https://en.ahi-carrier.gr/wp-content...M_30AWH_HO.pdf

    Creo entender que la maquina de 15 necesita 1.800 l/s de aire cuando esta a tope, viendo la foto y teniendo en cuenta que los ventiladores soplan hacia el único sitio por donde puede entrar aire nuevo, no se yo ...

    Paciencia, dejando de lado el tema de tener los despósitos en el exterior y el flujo de aire, en el primer post comentas 'Este año al ponerla en modo calefacción ....', ¿en otros inviernos te funcionaba bien?

  20. #20
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenas,

    Gracias de antemano por vuestras aportaciones. La verdad, no había pensado el tema de tener los depósitos a las intemperie y más teniendo en cuenta que ningún técnico a hecho ninguna observación a eso. (Vivienda nueva)

    Tanto la calefacción como la refrigeración han funcionado bien, eso si con consumos altos.

    Creo que el problema de que esté calentando continuamente ACS y no de paso al suelo radiante, es debido a un problema con el termostato situado en el depósito de agua.

    En estos días vendrán a verlo, ya os contaré.

    ¿Qué consumos tenéis vosotros?

    Un saludo.

  21. #21
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    291

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Hola,

    ¿Tienes recirculación de agua caliente dentro de la casa? Es para que el ACS llegue antes a los grifos. Si la tienes y no están las tuberías bien aisladas, puede estar haciéndote perder temperatura al depósito de ACS y que por eso esté recalentando continuamente.

    Un saludo.

  22. #22
    qcastano está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    hola otra vez.

    viendo la foto de paciencia me estoy fijando en un detalle. Una cosa es el aparato que te hayan puesto y otra muy diferente es el como se plantea la instalacion en conjunto. Aqui, veo que cada instalador hace pequeñas (o no tan pequeñas) modificaciones segun su criterio o experiencia.

    por ejemplo, yo tengo el NUI (control de funcionamiento) en el garaje, al lado del deposito. El funcionamiento de la calefaccion lo hago desde un termostato en casa. Eso es una funcion del NUI por lo que supongo que eso implica que algunas funciones del NUI esten anuladas, lo que me hace pensar que habrá parametros que no tengan repercusion en el funcionamiento del sistema. Y por eso, con el mismo aparato que Paciencia, seguro que mi sistema funciona de manera diferente.

    Veo que tiene dos depositos instalados pero yo solo tengo uno. Me pregunto si uno es de ACS y otro de calefaccion. En mi caso, yo creo que es compartido y por eso, cuando tengo la calefaccion funcionando muchas horas, llega un momento que me quedo sin agua caliente.

    Os habia comentado que yo tengo instalacion de paneles solares desde hace 2 meses. Voy a compartir con vosotros la prevision de consumo que me hizo la empresa. Es para que os fijeis que en los meses de menos consumo está muy cerca de 600 kwh/mes, esto es, 20 kwh al dia !!EN VERANO!! . Sin embargo, en invierno no llega a 900 kwh/mes, o sea, 30 kwh/dia, lo cual coincide bastante bien con los consumos que tenemos Paciencia y yo. Quizá haya que aceptarlo y darlos por buenos.

    Con respecto a la fuga de la foto, a mi me pasa lo mismo. Vino el tecnico y me dijo: si el sistema trabaja muchas horas seguidas puede haber condensacion pero no es habitual. En mi caso, lo que ocurre es una valvula de expansion que hay detras de la tapa que se ve a la izquierda y que está continuamente goteando. Está pendiente que me la cambien. Paciencia, esa tapa puedes abrirla tu y ver de donde procede el agua, aunque parece condensacion. Y si está en un lugar poco ventilado, con mas razon.

    un saludo a todos


    Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap-img_20231104_184538.jpg

  23. #23
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenas tardes,

    Sí, tengo recirculación de agua, está programada para dos horas por la tarde.

    Esta mañana ha venido el fontanero y ha comprobado que está todo bien.

    Lo único que se le ocurre es que el serpentín del depósito de ACS, se haya roto. Solución: cambiar depósito ACS pero no me garantiza que sea por eso 100%

    Ha subido la temperatura del termostato del depósito de ACS DE 40° a 50° en consecuencia se ha encendido el grifo en la NUI( serían las 11:00 horas y ahora mismo sigue encendido) con lo cual no da paso al suelo radiante.

    EN RESUMEN.
    En la NUI no aparece ningún aviso de error, el vaso de expansión está correcto el depósito de inercia también. Ha estado mirando un grifo termostático que tenemos en el baño( por si se hubiera roto esa válvula y provocara pérdida por ahí) pero el grifo está bien.

    Queda cambiar depósito de ACS, que no es barato.

    Un saludo.

  24. #24
    elfrisky está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Un pueblecito de Granada
    Mensajes
    192

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Ver si el depósito del acs está pinchado es muy fácil. Si lo está, el circuito de calefacción cogerá presión hasta igualar la del grifo. Haz esa prueba y si no pilla presión olvidate de cambiarlo

  25. #25
    Paciencia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Usuarios aerotermia Carrier Aquasnap

    Buenos días,

    Después de la visita del fontanero todo se ha regularizado. Lo que se hizo fue cerrar una llave de paso para que el depósito de ACS dejará de recibir agua durante 24 h (la llave está al lado del depósito). No se sabe porque, una vez volvimos a abrir la llave de paso, la máquina se ha regularizado y ya no está tanto tiempo calentando agua para ACS, lo cual hace que el suelo esté caliente.

    La prueba de la llave era para comprobar si el depósito de ACS, estaba picado.

    ¿Alguna idea de por qué se ha normalizado? ¿Alguna obstrucción en esa tubería y al cerrar y volver a abrir se ha deshecho?

    Gracias.
    Un saludo.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47