Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    saulin_design está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    3

    Predeterminado Fallo aerotermia Gree Versati II - Auxi Heater 1

    Buenas tardes, tengo un fallo en mi máquina de aerotermia de la marca GREE, en concreto con el modelo VERSATI II.

    Me sale constantemente en el display de errores "AUXI HEATER 1" y según el manual, corresponde a la siguiente descripción:
    Welding protection of the auxiliary heater 1 (Protección de soldadura del calentador auxiliar 1)

    Sabe alguien a qué se debe el fallo y dónde poder solucionarlo. He revisado todos los parámetros y están todos correctamente, reiniciada la máquina y no hay forma de quitar el error, tanto en modo de COOL, como HEAT, como combinando con HOT WATER y sin combinar.

    Y si sabéis de algún técnico por la zona de Valencia que pueda venir a arreglarlo, porque los que me instalaron la máquina cerraron hace un par de años.

    Un saludo enorme y gracias por todo.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.340

    Predeterminado Re: Fallo aerotermia Gree Versati II - Auxi Heater 1

    Llama al SAT de GREE no?

    Está claro que parece que la resistencia 1 tiene algún problema...
    Saludos.

  3. #3
    saulin_design está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Fallo aerotermia Gree Versati II - Auxi Heater 1

    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Llama al SAT de GREE no?

    Está claro que parece que la resistencia 1 tiene algún problema...
    Saludos.
    Muchas gracias por tu respuesta Ecocalderas. Según he podido hablar con ellos es tema del intercambiador de placas. Ya he quedado con el técnico a ver si puede echarle un vistazo y ver lo que supondría el arreglo.

    Un abrazo

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.340

    Predeterminado Re: Fallo aerotermia Gree Versati II - Auxi Heater 1

    Cita Iniciado por saulin_design Ver mensaje
    Muchas gracias por tu respuesta Ecocalderas. Según he podido hablar con ellos es tema del intercambiador de placas. Ya he quedado con el técnico a ver si puede echarle un vistazo y ver lo que supondría el arreglo.

    Un abrazo
    Ok suerte!