Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    Peach está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    17

    Predeterminado AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Casa de 200m2.
    3 colectores.
    Sin electroválvulas (todo abierto).
    Caudalímeteos abiertos al máximo (entre 2-3 marca).

    Panasonic 12KW.
    En la puesta en marcha, marca unos 20 l/min (según Panasonic debe marcar unos 34 l/min para 12kw).

    Se purga bien el circuito, y marca 35 l/min.
    A los 3 días no llega a 30 l/min.
    Y a los 15 días se queda en unos 24 l/min.
    En todo este tiempo, no se ha usado prácticamente la máquina.

    El circuito, según indicado, no pierde nada de agua (nunca ha perdido, casa de 10 años antes con GAS).

    Probando por colectores, aumenta el caudal con más aumento de agua, por lo que la bomba NO es chica para la instalación.

    Nunca se ha limpiado el circuito, pero por un lado la casa estuvo sin usarse 7 años y por otro no daría nunca el caudal si hubiera lodos, ¿no? Es decir, nunca hubiera llegado a esos 35 l/min por purgar.

    Tengo depósito de inercia y vaso de expansión en el retorno, la máquina trabaja directamente con el circuito.

    Sé que no es un problema grave pero me gustaría saber si es posible mejorar o es cosa hidráulica del diseño del suelo radiante y es lo que hay.

    Saludos.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.436

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Peach Ver mensaje
    Casa de 200m2.
    3 colectores.
    Sin electroválvulas (todo abierto).
    Caudalímeteos abiertos al máximo (entre 2-3 marca).

    Panasonic 12KW.
    En la puesta en marcha, marca unos 20 l/min (según Panasonic debe marcar unos 34 l/min para 12kw).

    Se purga bien el circuito, y marca 35 l/min.
    A los 3 días no llega a 30 l/min.
    Y a los 15 días se queda en unos 24 l/min.
    En todo este tiempo, no se ha usado prácticamente la máquina.

    El circuito, según indicado, no pierde nada de agua (nunca ha perdido, casa de 10 años antes con GAS).

    Probando por colectores, aumenta el caudal con más aumento de agua, por lo que la bomba NO es chica para la instalación.

    Nunca se ha limpiado el circuito, pero por un lado la casa estuvo sin usarse 7 años y por otro no daría nunca el caudal si hubiera lodos, ¿no? Es decir, nunca hubiera llegado a esos 35 l/min por purgar.

    Tengo depósito de inercia y vaso de expansión en el retorno, la máquina trabaja directamente con el circuito.

    Sé que no es un problema grave pero me gustaría saber si es posible mejorar o es cosa hidráulica del diseño del suelo radiante y es lo que hay.

    Saludos.
    Hola, 34L min para X kw es un error, puesto que depende de la temperatura, factor determinante.

    Me suena a bomba pequeña o bien, control modulante 0-10V o PWM de la misma en función de tempertaura y velocidad de compresor.

    Tienes inercia? en caso que sí qué bomba secundaria?

    Qué diámetro de tubos van desde unidad exterior a interior?

    1,5 - 2,5 l/min no es un mal caudal en colectores por anillo.

    Saludos.

  3. #3
    Peach está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Hola, 34L min para X kw es un error, puesto que depende de la temperatura, factor determinante.

    Me suena a bomba pequeña o bien, control modulante 0-10V o PWM de la misma en función de tempertaura y velocidad de compresor.

    Tienes inercia? en caso que sí qué bomba secundaria?

    Qué diámetro de tubos van desde unidad exterior a interior?

    1,5 - 2,5 l/min no es un mal caudal en colectores por anillo.

    Saludos.

    Hola.

    La máquina - suelo radiante - DI - máquina

    No tengo otra bomba secundaria ni nada más en impulsión.

    Diámetro lo comprobaron y debía ser suficiente.

    No obstante es lo que digo, no es posible que esta mañana después de purgar de 30 l/min y ahora 18, la instalación es la misma. Entre este tiempo ha estado la máquina enfriando impulsando a 18°, pero mañana de nuevo hago la prueba.

    Añado, estos valores son en modo instalador forzando la máquina a su máximo. En Panasonic 0xFE ON.
    Sólo con la bomba en funcionamiento.

  4. #4
    Nombre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    200

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Peach Ver mensaje
    Casa de 200m2.
    3 colectores.
    Sin electroválvulas (todo abierto).
    Caudalímeteos abiertos al máximo (entre 2-3 marca).

    Panasonic 12KW.
    En la puesta en marcha, marca unos 20 l/min (según Panasonic debe marcar unos 34 l/min para 12kw).

    Se purga bien el circuito, y marca 35 l/min.
    A los 3 días no llega a 30 l/min.
    Y a los 15 días se queda en unos 24 l/min.
    En todo este tiempo, no se ha usado prácticamente la máquina.

    El circuito, según indicado, no pierde nada de agua (nunca ha perdido, casa de 10 años antes con GAS).

    Probando por colectores, aumenta el caudal con más aumento de agua, por lo que la bomba NO es chica para la instalación.

    Nunca se ha limpiado el circuito, pero por un lado la casa estuvo sin usarse 7 años y por otro no daría nunca el caudal si hubiera lodos, ¿no? Es decir, nunca hubiera llegado a esos 35 l/min por purgar.

    Tengo depósito de inercia y vaso de expansión en el retorno, la máquina trabaja directamente con el circuito.

    Sé que no es un problema grave pero me gustaría saber si es posible mejorar o es cosa hidráulica del diseño del suelo radiante y es lo que hay.

    Saludos.
    Por lo que indicas parece que en la instalación hay problemas de aire o gases. Purgando se pasa o se alivia el problema temporalmente.

    Hay purgadores automáticos en la instalación y en los colectores del suelo?.

    El caudal de 30/35 litros minuto es el correcto para la potencia nominal de esa máquina con delta T de 5 que es el correcto se impulse a la temperatura que se impulse el agua ya que a efectos de caudal ello es irrelevante ( importante el delta T, diferencia entre T de impulsión y retorno).
    Última edición por Nombre; 14/06/2023 a las 19:19 Razón: Aclaracion

  5. #5
    Peach está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Nombre Ver mensaje
    Por lo que indicas parece que en la instalación hay problemas de aire o gases. Purgando se pasa o se alivia el problema temporalmente.

    Hay purgadores automáticos en la instalación y en los colectores del suelo?.

    El caudal de 30/35 litros minuto es el correcto para la potencia nominal de esa máquina con delta T de 5 que es el correcto se impulse a la temperatura que se impulse el agua ya que a efectos de caudal ello es irrelevante ( importante el delta T, diferencia entre T de impulsión y retorno).

    No hay purgadores automáticos.

    Se ha purgado circuito a circuito (toda una mañana) y pasó de 22 a 35.

    El problema y fundamento de la consulta, es que 15 días después vuelve a 22.

    Hoy purgando 10min el último colector, se pasó a
    31. Pero esta tarde (después de enfriar a 18°) no sube de 18 l/min en la prueba!!

    Cómo es posible que cada vez de una cosa?

    O hay alguna burbuja que justo afecta después de horas de funcionamiento al desplazarse, o no me lo explico...

  6. #6
    Nombre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    200

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Peach Ver mensaje
    No hay purgadores automáticos.

    Se ha purgado circuito a circuito (toda una mañana) y pasó de 22 a 35.

    El problema y fundamento de la consulta, es que 15 días después vuelve a 22.

    Hoy purgando 10min el último colector, se pasó a
    31. Pero esta tarde (después de enfriar a 18°) no sube de 18 l/min en la prueba!!

    Cómo es posible que cada vez de una cosa?

    O hay alguna burbuja que justo afecta después de horas de funcionamiento al desplazarse, o no me lo explico...
    Pues si no hay purgadores automáticos tendrás que instalarlos ya que puede haber reacciones químicas, que es lo más probable, que generan gases dentro de los tubos por suciedad y otros y que a efectos generan el mismo problema que los debidos a aire.

  7. #7
    Peach está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Nombre Ver mensaje
    Pues si no hay purgadores automáticos tendrás que instalarlos ya que puede haber reacciones químicas, que es lo más probable, que generan gases dentro de los tubos por suciedad y otros y que a efectos generan el mismo problema que los debidos a aire.

    ¿Pero en tan poco tiempo?

    Mañana hago una nueva prueba después de estar toda esta noche "en reposo" apagada.

    Lo que está claro es que inmediatamente después de purgar, da bien los valores. Otra cosa es que purgue yo bien pero mucha casualidad que siempre después obstruya la burbuja de aire y al principio no.

  8. #8
    Nombre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    200

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Peach Ver mensaje
    ¿Pero en tan poco tiempo?

    Mañana hago una nueva prueba después de estar toda esta noche "en reposo" apagada.

    Lo que está claro es que inmediatamente después de purgar, da bien los valores. Otra cosa es que purgue yo bien pero mucha casualidad que siempre después obstruya la burbuja de aire y al principio no.
    Cuando purgas supongo que baja algo la presión de agua del circuito hidráulico sin bajar de aprox. 1,5 bar y que después rellenas de agua aunque sea poco. También que de estar el circuito apagado y a temperatura ambiente a pasar a estar con el agua ya fría no hay cambios sustanciales de presion, verdad?.

  9. #9
    Peach está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Nombre Ver mensaje
    Cuando purgas supongo que baja algo la presión de agua del circuito hidráulico sin bajar de aprox. 1,5 bar y que después rellenas de agua aunque sea poco. También que de estar el circuito apagado y a temperatura ambiente a pasar a estar con el agua ya fría no hay cambios sustanciales de presion, verdad?.
    Purgamos 2 personas. Una abajo va metiendo agua y otra arriba "a chorro" va purgando.

    Con agua fría baja la presión.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.436

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por Peach Ver mensaje
    Purgamos 2 personas. Una abajo va metiendo agua y otra arriba "a chorro" va purgando.

    Con agua fría baja la presión.
    Cómo realizas el purgado? Porque este proceso en suelo radiante tiene su miga hacerlo bien.

    Lo raro, es que se les haya colado aire si ya lleva 10 años instalado... pero claro si no tienes purgadores automáticos es un poco lio.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si descartamos hidráulica pero sigue saliendo aire, es que ese suelo no está bien purgado y el aire se mueve y coloca en lugares que afectan al movimiento. Deberías purgar en condiciones y limpiar el agua, añadiendo líquido activo ya de paso.

  11. #11
    PeterTJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    España
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    ¿No tendrá un filtro que se ha quedado tupido de lodo despues de la casa ha estado 7 años sin usarse?
    Saludos

  12. #12
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.436

    Predeterminado Re: AYUDA. Problema con Cauda en Aerotermia. ¿Qué puede ser?

    Cita Iniciado por PeterTJ Ver mensaje
    ¿No tendrá un filtro que se ha quedado tupido de lodo despues de la casa ha estado 7 años sin usarse?
    Saludos
    No creo que esa instalación tenga filtros. Lo que le pasa es que se le ha colado un huevo de aire a los que montaron la aerotermia en las acometidas a los colectores y seguramente igual en la máquina propiamente. Y al no tener purgadores en colectores, pues deberá purgar y purgar hasta que salga todo.

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47