Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    Sisi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    4

    Predeterminado bomba Altherma constantemente funcionando

    Buenos días:

    Tengo una gran duda con la máquina Altherma Daikin y su funcionamiento en modo calefacción suelo radiante. No entiendo porque la bomba está constantemente funcionando y calentando el agua del TAI a la temperatura que está fijada (en mi caso 40ºC) cuando no hay demanda en el circuito de calefacción del suelo radiante (controlado por Airzone) ya que la temperatura del salón es mayor que la prefijada y las válvulas están cerradas. No entiendo porqué sigue calentando el agua. Alguna explicación razonable? he revisado todos los manuales y no veo donde está el problema, gracias

  2. #2
    Avatar de elsita
    elsita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    madrid norte
    Mensajes
    563

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Cita Iniciado por Sisi Ver mensaje
    Buenos días:

    Tengo una gran duda con la máquina Altherma Daikin y su funcionamiento en modo calefacción suelo radiante. No entiendo porque la bomba está constantemente funcionando y calentando el agua del TAI a la temperatura que está fijada (en mi caso 40ºC) cuando no hay demanda en el circuito de calefacción del suelo radiante (controlado por Airzone) ya que la temperatura del salón es mayor que la prefijada y las válvulas están cerradas. No entiendo porqué sigue calentando el agua. Alguna explicación razonable? he revisado todos los manuales y no veo donde está el problema, gracias
    parece ser que las altherma, no sé si todas, si no tienen el termostato madoka que venden aparte no pueden cortar por temperatura de consigna, y que el termostato principal es simplemente un termómetro que no manda órdenes a la máquina

    yo puse un día mi máquina, una saunier, a temperatura fija de impulsión para probar, mi sorpresa fue que lo primero que hizo fue borrar mi programación de consigna semanal ... de entrada me sorprendió, y luego entendí que si le ordenaba a la máquina impulsar siempre a una temperatura fija no necesitaba más órdenes, impulsaría siempre a esa temperatura pasase lo que pasase en mi casa .... creo que es así como funcionan las altherma 3 sin el madoka, solución, compra el madoka y configura la máquina de otra manera

  3. #3
    Sisi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Ok, gracias por la idea, miraré lo del termostato que comentas. Otra cosa, es que es prácticamente imposible conseguir que venga un técnico a mirar la máquina. En fin, habrá que aprender.

  4. #4
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    435

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Hola,

    Cuando dices que esta funcionando después de llegar a consigna, ¿no sera la bomba recirculadora?, quiero decir, ¿ves que se mueven los ventiladores y el compresor de la unidad exterior se enciende?

    Tienes la temperatura de impulsión algo alta ¿no?, yo tengo una Altherma en una vivienda de 2012, toda la instalación hecha 'a ojo' y con los aislamientos justos para la época, y nunca he tenido que subir de 35-36ºC cuando aprieta el frio (con curva por dependencia climática).

    Saludos.

  5. #5
    Sisi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Hola, gracias por el comentario, pues la verdad que no sé, porque los ventiladores están bastante lejos de la máquina (3 plantas). Lo que miro es la información de los sensores que me dice que la temperatura está en 40 ºC y no entiendo para qué si los actuadores de suelo radiante están cerradas, ya que la temperatura del salón está por encima.

    En cuanto a la temperatura alta, es probable, la bajaré como dices, esto está en Málaga, aquí no hace mucho frío, pero me parecía que si lo ponía a menos tardaba mucho en calentar. En invierno, suelen abrirse las válvulas por la noche solamente, y con eso se mantiene todo el día por encima de 21ºC que es lo que le pido en el salón.
    La verdad es que nunca han configurado bien la máquina, ni nos han explicado como hacerlo, hasta ahora no había mucho problema, pero este año con el tema del precio de la luz, se ha disparado el consumo, y me mosquea que cada vez que miro la máquina la bomba esté funcionando. Si alguien sabe de un técnico por esta zona y me puede pasar el dato sería genial.

    También hay actuador que no levanta, pero luego no pasa el agua, la he revisado para ver si se había quedado atascada como vi en algún video, pero no parece que le pase nada, aunque el agua sigue sin pasar por ese circuito.

    gracias por lo consejos.

  6. #6
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    316

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Hola,

    Si no tienes el termostato ambiente de Daikin, la máquina estará configurada por control de la TAI. Se dedica a monitorizarla y si baja de un umbral, el compresor arranca para calentarla de nuevo, estén los circuitos abiertos o no.

    Lo que dice el compañero es cierto, una TAI de 40º fija es un poco alta, seguro que te calentaría la casa con dos o tres grados menos. Yo lo tengo configurado con dependencia climática, de forma que sube o baja la TAI en función de la temperatura exterior.

    Luego, si dices que cuando cierran las válvulas la máquina sigue funcionando es porque, o tienes depósito de inercia, o tienes circuitos abiertos permanentemente. ¿Cuál es tu caso?

    Un saludo.

  7. #7
    Sisi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Hola,

    Gracias por la respuesta, por lo que me estáis diciendo será necesario instalar el termostato para evitar que esté todo el rato calentando cuando no es necesario.
    También de acuerdo con la temperatura, al principio la teníamos en dependencia climática, pero luego la cambiamos a TAI para poder controlar la temperatura.

    En cuanto a la bomba, no tengo inercia, y teóricamente no hay nada abierto, ya que la máquina tiene salida para suelo radiante y para fancoil (que están en la planta de arriba), pero como no usamos los fancoil para calefacción ya que con el suelo radiante es suficiente, tengo cerradas las llaves de subida a los fancoil, justamente para evitar que el agua esté dando vueltas. Es una intriga saber porque mueve agua la bomba si no hay nada abierto.

    Sinceramente, debería venir un técnico que sepa a configurarla bien, pero aquí es muy difícil encontrar a alguien.
    En fin, miraremos lo del termostato, mucha gracias por los consejos.

    un saludo

  8. #8
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    316

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Hola,

    Con dependencia climática (DC) también puedes controlar la temperatura. En mi caso, por ejemplo, tengo puesto que la TAI sea 38º si la temperatura exterior está por debajo de 0º, y 34º si está pon encima de 10ºC. Entre 0ºC y 10ºC aplicaría el proporcional de la rampa que los une, a 5ºC estaría en 36ºC.
    Todo esto se configura en la máquina, ahí te recomiendo que te cojas los manuales y lo estudies. Los manuales de Daikin no son precisamente intuitivos, sobre todo el de usuario; el del instalador tiene más información y está mejor explicado.

    Cuando tienes el termostato ambiente, el Madoka en tu caso, realmente funciona igual, con la diferencia de que cuando llegues a la temperatura interior de consigna, la máquina para. También puedes activar la modulación, que le permite a la máquina subir o bajar la TAI en función de la temperatura interior respecto a los valores de referencia que le pongas en la curva de DC, pero yo en mi caso lo tengo desactivado.

    Respecto a que teniendo todo cerrado la máquina no se queje, la respuesta es que no tienes todo cerrado. Estas máquinas para funcionar tienen que poder mantener un caudal mínimo, y si no tienes depósito de inercia no queda otra que tengas algún circuito siempre abierto. En mi caso en la instalación inicial me hicieron lo menos recomendable, al final de los colectores me pusieron un manguito que conectaba directamente la entrada con la salida. Alternativas mejores hay varias: lo más típico es dejar siempre circuitos abiertos, normalmente los baños, y si no ya tienes que meterte a instalar una aguja hidrostática o un depósito de inercia.

    Un saludo.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.433

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Alucinante… montan un equipo con air zone sin inercia, 40 de curva fija en malaga, dos zonas totalmente diferentes sin inercia ni control de fábrica y desconectan la curva. Luego es imposible que un técnico vaya… lo vengo diciendo… al mundo aerotermia en 3 años DESTROZADO! vaya tela…

  10. #10
    Avatar de elsita
    elsita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    madrid norte
    Mensajes
    563

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    Alucinante… montan un equipo con air zone sin inercia, 40 de curva fija en malaga, dos zonas totalmente diferentes sin inercia ni control de fábrica y desconectan la curva. Luego es imposible que un técnico vaya… lo vengo diciendo… al mundo aerotermia en 3 años DESTROZADO! vaya tela…
    yo lo que no entiendo es como daikin no incluye por defecto el termostato madoka en sus máquinas, si no lo instalas las máquinas no se paran nunca salvo que las apagues, y no es sólo la circulación lo que mueven, lo que hace que configurarlas sea un dolor de cabeza para cualquiera y una pérdida de dinero importante hasta que la entiendes y aprendes a configurarla

    las instrucciones que le han dado con acertadas, yo pondría el madoka para que no vaya a ciegas la máquina y también pondría curva por temperatura atmosférica, el funcionamiento de esa forma es mucho más intuitivo, con mayor confort y menor gasto, además de que si lo afinas bien con tocar alguna vez el termostato ambiente es suficiente

  11. #11
    Stormy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Por mi experiencia confirmo lo dicho en este hilo:

    - Si funcionas con control por TAI la bomba nunca para.
    - Si funcionas con control de termostato ambiente, entonces la bomba para.
    - Si funcionas con control de termostato ambiente puedes activar la modulación.

    Respecto a lo de encontrar un técnico Daikin que te lo ajuste bien... el técnico que vino a mi casa a la puesta en marcha me dejó desactivada la modulación, deshabilitada curva climática y fijada la temperatura del agua 40ºC (casa de 2021).

    Me ha costado un mes de prueba y error dejar decente el funcionamiento, además del tiempo en buscar info en foros y empollar el manual de referencia del instalador.

  12. #12
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.433

    Predeterminado Re: bomba Altherma constantemente funcionando

    Alucinante...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47