Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 41 de 41
  1. #26
    David1978 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    14

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Hola. Al final subiendo el caudal de las zonas libres tengo los 12 litros
    He puesto dependiente de las condiciones externas en invierno y absoluta en verano ( 16 c). Y el control en TI. el problema que tengo ahora es que veo que la máquina hace muchas paradas y arranques estando todos los termostatos sin demanda. El delta T lo tengo en 5. Pero veo que la modulación la tengo apagada. Para qué sirve eso? Sabéis cómo puedo evitar que haga tantos arranques? No creo que esto sea bueno para la máquina ni eficiente

    Gracias de antemano


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  2. #27
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Tienes que asociar los micros de los cabezales electrotermicos que tienes en los colectores de suelo radiante con el contacto de demanda de la máquina.
    De esta manera cuando no tengas demanda la máquina parara bomba y compresor.

  3. #28
    David1978 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    14

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Tienes que asociar los micros de los cabezales electrotermicos que tienes en los colectores de suelo radiante con el contacto de demanda de la máquina.
    De esta manera cuando no tengas demanda la máquina parara bomba y compresor.
    No tengo micros en los cabezales. No hay otra manera de evitar tantas arrancadas. Lo de la delta T no era la diferencia entre ida y retorno ? Tengo puesto 5 y arranca antes de llegar a ese valor. Hay algo que tengo que tener mal configurado.
    Lo de la modulación me intriga. No encuentro info por ningún lado

    Gracias por la ayuda


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  4. #29
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    El funcionamiento de la Daikin es parar por temperatura de ida. Que tiene sentido o no da igual, asi funciona la Daikin.
    Hola,

    He estado buceando en el manual a ver si entendía esto que comenta donc. Interpreto lo siguiente, corregidme por favor si es erróneo.

    En mi caso, y creo que también en el del compañero que ha iniciado este hilo, tenemos la máquina configurada con el control por TAI:

    "Método de unid. contr.:
    ▪ 0 (Control TAI): el funcionamiento de
    la unidad se decide en función de la
    temperatura del agua de impulsión

    independientemente de la temperatura
    ambiente real y/o la demanda de
    calefacción o refrigeración de la
    habitación
    ."

    Esto es así porque NO tenemos ningún termostato conectado a la máquina.

    La cuestión es que no aclara más sobre cómo se hace ese control. Luego, mirando el parte del delta, indica lo siguiente:

    "La
    temperatura del agua de impulsión recomendada (establecida por la
    interfaz de usuario) para los circuitos cerrados de calefacción de
    suelo radiante es de 35°C. En tal caso, la unidad se controlará para
    detectar una diferencia de temperatura de 5°C, lo que significa que
    la temperatura del agua de entrada a la unidad es de unos 30°C. En
    función de la aplicación instalada (radiadores, convector de bomba
    de calor, circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante) o la
    situación, se puede cambiar la diferencia entre la temperatura del
    agua de impulsión y la del agua de entrada. Tenga en cuenta que la
    bomba regulará su caudal para mantener la Δt
    .
    "

    Entonces, entiendo que la máquina va a intentar siempre que la diferencia entre TAI y temperatura de retorno (TAR) esté siempre dentro del delta configurado. En el caso de calefacción, si la TAR es menor que la TAI menos el delta, aumentará el caudal para que suba, y por el contrario si la TAR es mayor que la TAI menos el delta, lo reducirá. ¿Hasta cuánto? Adivino que hasta el mínimo de funcionamiento, y cuando lo alcance parará. ¿Es así?

    En refrigeración debería funcionar justo al revés, aumentar el caudal cuando la TAR sea mayor que el TAI más el delta, y reducirlo cuando sea menor.

    Mi pregunta es, ¿es imprescindible que haya un termostato conectado a la máquina para que funcione?¿O esta configuración de control por TAI es igualmente válida? No digo que sea lo más recomendable, sino simplemente si es válida para funcionar tanto en calefacción como en refrigeración.

    Un saludo.

  5. #30
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Hola,

    He estado buceando en el manual a ver si entendía esto que comenta donc. Interpreto lo siguiente, corregidme por favor si es erróneo.

    En mi caso, y creo que también en el del compañero que ha iniciado este hilo, tenemos la máquina configurada con el control por TAI:

    "Método de unid. contr.:
    [emoji830] 0 (Control TAI): el funcionamiento de
    la unidad se decide en función de la
    temperatura del agua de impulsión

    independientemente de la temperatura
    ambiente real y/o la demanda de
    calefacción o refrigeración de la
    habitación
    ."

    Esto es así porque NO tenemos ningún termostato conectado a la máquina.

    La cuestión es que no aclara más sobre cómo se hace ese control. Luego, mirando el parte del delta, indica lo siguiente:

    "La
    temperatura del agua de impulsión recomendada (establecida por la
    interfaz de usuario) para los circuitos cerrados de calefacción de
    suelo radiante es de 35°C. En tal caso, la unidad se controlará para
    detectar una diferencia de temperatura de 5°C, lo que significa que
    la temperatura del agua de entrada a la unidad es de unos 30°C. En
    función de la aplicación instalada (radiadores, convector de bomba
    de calor, circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante) o la
    situación, se puede cambiar la diferencia entre la temperatura del
    agua de impulsión y la del agua de entrada. Tenga en cuenta que la
    bomba regulará su caudal para mantener la Δt
    .
    "

    Entonces, entiendo que la máquina va a intentar siempre que la diferencia entre TAI y temperatura de retorno (TAR) esté siempre dentro del delta configurado. En el caso de calefacción, si la TAR es menor que la TAI menos el delta, aumentará el caudal para que suba, y por el contrario si la TAR es mayor que la TAI menos el delta, lo reducirá. ¿Hasta cuánto? Adivino que hasta el mínimo de funcionamiento, y cuando lo alcance parará. ¿Es así?

    En refrigeración debería funcionar justo al revés, aumentar el caudal cuando la TAR sea mayor que el TAI más el delta, y reducirlo cuando sea menor.

    Mi pregunta es, ¿es imprescindible que haya un termostato conectado a la máquina para que funcione?¿O esta configuración de control por TAI es igualmente válida? No digo que sea lo más recomendable, sino simplemente si es válida para funcionar tanto en calefacción como en refrigeración.

    Un saludo.
    Me imagino que el control TAI te mantendrá la bomba de la UD Interior todo el dia encendido, aunque a bajas revoluciones.
    Si quieres más continuidad en refrigeración yo bajaría el DT a 3°C si se puede para que suba las revoluciones de la bomba y tengas más caudal por el suelo radiante.

    Mi opinión es que no tiene sentido tener una máquina instalada sin influencia ambiental en una vivienda. Esto vale para unas oficinas con 100 termostatos y fancoils, pero para una vivienda, si lo que buscas es confort...no es el sistema. Además del gasto extra de la bomba todo el día funcionando...

  6. #31
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Siempre puedes cambiar los cabezales electrotermicos del colector de suelo radiante. Necesitarás uno por termostato y suelen tener un PvP de 35-50€.
    Así tendrás el control total de la temperatura de la vivienda y seguro que te lo ahorras con la electricidad que no te consuma la bomba de la unidad interior.
    Mándame una foto de uno de ellos quitado, el anillo del acople con el colector y te busco alguna página web que te lo venda.

  7. #32
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Me imagino que el control TAI te mantendrá la bomba de la UD Interior todo el dia encendido, aunque a bajas revoluciones.
    La bomba se puede configurar en modo muestra, que lo hace es encenderse cada cinco minutos, comprueba la temperatura y el delta, y si está correcto vuelve a apagarse.

  8. #33
    Avatar de julianmh
    julianmh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2015
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    77

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por roberto33 Ver mensaje
    La altherma 3 si debería poder modular según excedentes fotovoltaicos, en el manual lo explica, se necesita una conexión con el inversor solar simplemente para que este le diga si hay excedentes, y luego hay que poner un medidor de pulsos que le diga a la bomba cuanto estas exportando, es decir cuanto te sobra de tu producción fotovoltaica y estás exportando a Red. No es un sistema on off como por ejemplo mitsubishi en el que el inversor le dice a la bomba si tiene excedentes y punto. Lo que pasa es que por algún motivo, probablemente alguna conexión o configuración no me modula, pero en las instrucciones lo pone bien claro. Es que además no tendría sentido tener que poner un medidor de energía exportada a Red si no fuese para hacer una modulación.
    Un saludo
    Hola roberto33, no tenia ni idea que la Altherma 3 tenia esta opción, me das una grata sorpresa, tengo un Altherma 3 en casa, estaba buscando un inversor y me estoy replanteando todo.
    Mi hidrokit es un EHBX08D6V, a parte de que los manuales son malos... no encuentro dónde menciona esta posibilidad de comunicación con un inversor ¿me puedes dar más información? gracias

  9. #34
    solarfan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    178

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    David, me interesaría contactar contigo. Cómo podría hacerlo. Gracias

  10. #35
    David1978 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    14

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por solarfan Ver mensaje
    David, me interesaría contactar contigo. Cómo podría hacerlo. Gracias
    No puedo escribirte por privado. Escríbeme tu a mi y me pasas una manera de contactarte


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  11. #36
    solarfan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    178

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    [QUOTE=David1978;398371]No puedo escribirte por privado. Escríbeme tu a mi y me pasas una manera de contactarte


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/QUOTE

    Te he enviado un mensaje privado

  12. #37
    Stormy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Vamos a ver, la maquina es muy buena, el problema es que la instalación es mala.
    Para asegurar el volumen minimo y caudal minimo, para estar tranquilos, deberían haber instalado un DI. Pero ahora, con dejando circuitos libres y jugando con los caudalímetros puedes asegurar el volumen y el caudal minimo.
    Como? Yo tengo en una instalación con Altherma 3, 5 circuitos libres y entre todos aseguro 12l/min que me pide el fabricante.
    Tengo termostatos por habitaciones conectados a una centralita, pero la maquina la tengo que trabaje sola, por temperatura de ida.
    En tu caso, que tienes un termostato conectado a la maquina y que trabaja según este termostato, para que no tengas problemas de habitación fría o caliente, puedes cambiar este termostato con uno por radio, y este te lo llevas donde quieres.
    Si tenias centralita de suelo radiante, que debería tener una salida para bomba circuladora, con esta salida te conectabas a la maquina y la maquina trabajaba en función de cualquier termostato que demandaba.

    La maquina es muy buena, a la instalación le faltan cosas.

    Saludos.
    Cita Iniciado por David1978 Ver mensaje
    Me parece buena idea lo del termostato vía radio. Preguntare precio
    Lo del volumen mínimo lo apañaré dejando una habitación libre que no usamos + zonas de paso y cuarto de baño. No eran 9 l/ min el caudal mínimo ?

    Gracias por la ayuda


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Hola,

    soy consciente de que este hilo es antiguo pero creo que como se ajusta a la info que buscaba sobre altherma 3 pues mejor reflotarlo ya que contiene buenos posts que pueden venir bien a quien esté en una situación parecida a la mía y así se tiene todo junto.

    @David1978 ¿encontraste un termostato vía radio? he estado buscando pero no encuentro ninguno que asegure que funcione con altherma 3 de 8 kW

  13. #38
    dankomick está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por Stormy Ver mensaje
    Hola,

    soy consciente de que este hilo es antiguo pero creo que como se ajusta a la info que buscaba sobre altherma 3 pues mejor reflotarlo ya que contiene buenos posts que pueden venir bien a quien esté en una situación parecida a la mía y así se tiene todo junto.

    ¿encontraste un termostato vía radio? he estado buscando pero no encuentro ninguno que asegure que funcione con altherma 3 de 8 kW

    Hola, por si sirve a alguien, mi instalador puso un termostato marca Ferco (lo hay radio o wifi), que funciona bien entre plantas, al menos el que va por radio (es el que tengo yo), aunque la programación no es muy brillante y no deja de ser un sistema ON/OFF.
    Si alguien necesita más detalles puedo buscar modelos concretos, venían por separado el termómetro emisor y el receptor que va junto a la Daikin.

  14. #39
    Stormy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por dankomick Ver mensaje
    Hola, por si sirve a alguien, mi instalador puso un termostato marca Ferco (lo hay radio o wifi), que funciona bien entre plantas, al menos el que va por radio (es el que tengo yo), aunque la programación no es muy brillante y no deja de ser un sistema ON/OFF.
    Si alguien necesita más detalles puedo buscar modelos concretos, venían por separado el termómetro emisor y el receptor que va junto a la Daikin.
    Pues a mí me interesaría, gracias!

  15. #40
    dankomick está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por Stormy Ver mensaje
    Pues a mí me interesaría, gracias!
    Hola, si pones en google "FERCO GN1R", sale un kit con dos elementos que se parecen mucho a los que yo tengo pero ojo: el termostato no es igual en la foto de la web, el que yo tengo es como la foto de la caja que adjunto, quizás sea una versión más moderna. Se puede preguntar en la web de la marca.
    Desconozco si el instalador lo compró como un kit o por separado, porque venían en dos cajas separadas, cada una con su manual. Desconozco donde lo venden, pero supongo que no será difícil localizar un punto de venta o llamar a la marca, al teléfono de la web.

    Configuración Daikin Altherma 3-img_20220401_175559.jpg
    Configuración Daikin Altherma 3-img_20220401_175614.jpg

    Por si acaso los venden por separado, el código del termostato es AM1 (yo lo uso por radiofrecuencia, pero también se puede usar por wifi), y el del receptor RF1 (éste es solo por radio y a mí me va perfecto, hay otro modelo, GN que va por wifi, pero si tienes varias plantas y problemas con wifi en casa, casi mejor asegurar con el de radio).
    Vale para Calefacción y Refrigeración, pero por el momento yo solo lo he usado en invierno.

    El receptor lleva solo 4 cables. Se conecta a alimentación desde el hidrokit con dos cables, y otros dos cables para cerrar un puente en una de las regletas dentro del hidrokit junto a la placa principal. En la foto son los dos cables blancos que entran por arriba.

    Configuración Daikin Altherma 3-img_20220205_102713.jpg

    Suerte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuración Daikin Altherma 3-ferco_rf.jpg  

  16. #41
    Stormy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado Re: Configuración Daikin Altherma 3

    Cita Iniciado por dankomick Ver mensaje
    Hola, si pones en google "FERCO GN1R", sale un kit con dos elementos que se parecen mucho a los que yo tengo pero ojo: el termostato no es igual en la foto de la web, el que yo tengo es como la foto de la caja que adjunto, quizás sea una versión más moderna. Se puede preguntar en la web de la marca.
    Desconozco si el instalador lo compró como un kit o por separado, porque venían en dos cajas separadas, cada una con su manual. Desconozco donde lo venden, pero supongo que no será difícil localizar un punto de venta o llamar a la marca, al teléfono de la web.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_20220401_175559.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 46,6 KB
ID: 26989
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_20220401_175614.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 47,8 KB
ID: 26990

    Por si acaso los venden por separado, el código del termostato es AM1 (yo lo uso por radiofrecuencia, pero también se puede usar por wifi), y el del receptor RF1 (éste es solo por radio y a mí me va perfecto, hay otro modelo, GN que va por wifi, pero si tienes varias plantas y problemas con wifi en casa, casi mejor asegurar con el de radio).
    Vale para Calefacción y Refrigeración, pero por el momento yo solo lo he usado en invierno.

    El receptor lleva solo 4 cables. Se conecta a alimentación desde el hidrokit con dos cables, y otros dos cables para cerrar un puente en una de las regletas dentro del hidrokit junto a la placa principal. En la foto son los dos cables blancos que entran por arriba.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_20220205_102713.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 108,9 KB
ID: 26988

    Suerte.
    Gracias por la información!

    Al menos es una referencia de mando inalámbrico que funciona con una altherma 3

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47