Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    lujop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    38

    Predeterminado Valvula de presión diferencial

    Tengo una Aquarea de 12Kw para dos plantas con suelo radiante y sin deposito de inercia.
    La primera planta va con una electro valvula global para la planta y la de arriba zonificada por dormitorios.
    Esta ultima parte de zonificación aun no esta hecha pq ha habido un problema al suministrar los actuadores sobre los tapones (la instalacion del suelo radiante es antigua de gas natural y no estaba zonificada)

    La cuestión es que en unas dos semanas (ya antes de zonificar) ha dado dos errores puntuales de caudal, no sé si por casualidad pero justo despues de calentar agua caliente.

    Mi instalador ha consultado con el servicio tecnico, ya que han hecho otras instalaciones igual sin problemas, y le han comentado la opción de poner una valvula de presion diferencial que haga puente entre la salida y entrada de la máquina para garantizar un caudal.

    Alguien lo tiene asi? Le veis algun problema?

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Valvula de presión diferencial

    Hola, la planta de arriba, cuando a dado los errores de caudal, tenían los cabezales puestos? Los circuitos estaban abiertos?


    Saludos.

  3. #3
    lujop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Valvula de presión diferencial

    Si arriba estaba abierto sin cabezales y solo había una elctrovalvula abajo.
    La distribución son unos 90m planta baja y 60m dormitorios arriba.


    Enviado desde mi Pixel 3 XL mediante Tapatalk

  4. #4
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Valvula de presión diferencial

    Hola,
    Pues con tener la planta de arriba sin cabezales no te debería de dar el error.
    Puede que tenias aire en el circuito, a veces pasa eso.
    Pero si te pones cabezales y con la valvula de la planta baja, mejor deberías ponerte un deposito de inercia en vez de la valvula de presión diferencial.
    La valvula de presión diferencial tienen que regulártela muy bien para dejar pasar el caudal correspondiente. Pero, solo con la valvula no se si te da para asegurar el volumen minimo. En la de 12kw, necesita 50l de volumen minimo.
    Aunque en la generación H dicen que no haría falta, es mejor ponerlo.
    Si la valvula te la ponen justo a la salida de la ida y retorno de calefaccion de la maquina, seguro que no cumples con el volumen minimo.


    Saludos.

  5. #5
    lujop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Valvula de presión diferencial

    Muchas gracias donc.
    Si es raro el porqué lo ha dado antes de la zonificación. Ahora que ya está zonificado de momento se ha tenido que dejar una zona abierta de arriba para que no pase, ya que con una sola habitacion pasaba.
    De esa manera funciona bien, pero aun asi el sabado dio un error. Lo curioso es que no parecio ser por la zonificación, ya que estuvo un buen rato una sola habitación sin problemas, sino que fue justo durante o al final de calentar agua caliente que es cuando lo ha dado las otras veces.
    Alguien tiene alguna idea de pq puede dar en este momento?
    La entrada de agua caliente viene de un deposito anterior de 150l de solar termica que a su vez esta conectada a la entrada de agua fria.

    Respeto a porque la valvula de presion diferencial no funcionará si la ponen justo a la salida de la ida y retorno puedes explicar-lo? Ya que a priori es donde la quiere poner el instalador.
    Yo la verdad que el tema válvula tampoco me acaba de convencer 100% porque no he visto nadie del foro que lo comente. La cosa es que la válvula me tiene que entrar por presupuesto al ser una solucion llaves en mano y el deposito de inercia he pedido cuanto costaria de más.

  6. #6
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Valvula de presión diferencial

    Hola,
    Si te da error cuando hace ACS, puede ser que el serpentin del deposito de ACS tenga algo de aire, a mi me paso. Tuve que purgar bien la esta parte de la instalación.

    Lo de la valvula de presión diferencial.
    La valvula te deja pasar algo de caudal, no mucho, porque si se dejaría mucho no te llegaría agua en los colectores de SR. Se deja pasar poco y, se instala cuando tienes todos los circuitos con cabezales y, para que la bomba circuladora tenga donde empujar el agua hasta se apaga, que tenga por donde empujar esta agua hasta que se apaga la bomba.
    En el caso de la bomba de calor, la ponen para que asegure el volumen minimo porque si quieren asegurar el caudal minimo será un poco complicado. Si la bomba necesita un caudal minimo de 6l/min, si yo regulo la valvula que tenga este caudal tendre un problema cuando tiene que funcionar todo el suelo. Porque? Porque la bomba tiene que empujar los caudales de los circuitos y el caudal de la valvula, porque el agua pasara y por allí. Y, se puede dar el caso que a los circuitos no le llegan caudal suficiente.
    Si la ponen para volumen minimo, como la bomba en tu caso necesita un volumen de 50l, si la pongo justo en la salida de los tubos de ida y retorno no puedo asegurar estos 50l, ya que en esta distancia pequeña de tubería no tendre los 50l. Asi que mejor es ponerla lo mas alejada posible, en un armario de suelo radiante, antes de los circuitos o al final de los colectores si el fabricante del suelo me permite hacer eso.
    Lo mejor, un DI de 50l y aseguras todo. Una bomba circuladora después del DI y tiene impulsión hacia el SR.

    Saludos.

  7. #7
    Sold está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2020
    Ubicación
    Madridistas
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Valvula de presión diferencial

    Cita Iniciado por lujop Ver mensaje
    Tengo una Aquarea de 12Kw para dos plantas con suelo radiante y sin deposito de inercia.
    La primera planta va con una electro valvula global para la planta y la de arriba zonificada por dormitorios.
    Esta ultima parte de zonificación aun no esta hecha pq ha habido un problema al suministrar los actuadores sobre los tapones (la instalacion del suelo radiante es antigua de gas natural y no estaba zonificada)

    La cuestión es que en unas dos semanas (ya antes de zonificar) ha dado dos errores puntuales de caudal, no sé si por casualidad pero justo despues de calentar agua caliente.

    Mi instalador ha consultado con el servicio tecnico, ya que han hecho otras instalaciones igual sin problemas, y le han comentado la opción de poner una valvula de presion diferencial que haga puente entre la salida y entrada de la máquina para garantizar un caudal.

    Alguien lo tiene asi? Le veis algun problema?
    yo


    Hola lujop , tengo este mismo problema que tú tenéis con la máquina . ¿ como conseguiste solucionarlo ?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47