Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Jose Villamor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    toledo
    Mensajes
    59

    Predeterminado intensidades de consumo de daikin

    buenas, tengo una duda o algo mal instalado, tema electrico, tengo una daikin altherma sobrepotenciada de 11kw y bien no se cual es su pico maximo de intensidad tngo la resistencia 3kw y como puedo saber que intensidad maxima me consume¿¿? porque en cuadro electrico tengo un automatico de 40 A y un diferencial de 40A para caldera y lo mismo es demasiado grande o pequeño... para ponerlo bien ayuda please!

  2. #2
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: intensidades de consumo de daikin

    Cita Iniciado por Jose Villamor Ver mensaje
    buenas, tengo una duda o algo mal instalado, tema electrico, tengo una daikin altherma sobrepotenciada de 11kw y bien no se cual es su pico maximo de intensidad tngo la resistencia 3kw y como puedo saber que intensidad maxima me consume¿¿? porque en cuadro electrico tengo un automatico de 40 A y un diferencial de 40A para caldera y lo mismo es demasiado grande o pequeño... para ponerlo bien ayuda please!
    La protección magnetotérmica, la diferencial y las secciones mínimas de cable, suelen venir especificadas en el manual técnico de la máquina.

    Si lo pones muy pequeño, la protección magnetotérmica saltará con algún uso concreto (a máxima potencia con arranque y resistencia). Si lo pones demasiado grande, no protegerás la instalación de sobrecalentamiento en casos límite donde el cableado lo hayas puesto de la sección más rata posible (según el REBT los "aires acondicionados" deben llevar un circuito dedicado, los manuales técnicos de instalador de máquinas de aerotermina no prescriben mucho más de 1.5 mm2 y 1.5 mm2 es lo que se mete como mínimo en circuitos de iluminación, aunque el REBT posiblemente prescribe 4 mm2 mínimo para aire acondicionado).

    Pero vamos, echando 4 kW de compresor y 3 kW de resistencia, 7 kW, a 230 V salen algo más de 30 Amperios, pones uno de 40 Amperios y siempre que el cableado sea de sección lógica debería ser lo correcto (que no sé si lo legal).

    Además muchas máquinas de aerotermia ya llevan de serie integradas ambas protecciones en el hidrokit, las PANASONIC por ejemplo las llevan ambas si la documentación la he entendido bien.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47