Página 1 de 3 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 69
  1. #1
    fogonero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    23

    Predeterminado Configuración Aquarea

    Buenas estimados foreros.
    Navegando por el ciber espacio encontré esta maravilla muy recomendada sobre todo para los más TÉCNICOS...

    Aquarea Guia Basica Puesta en Marcha_2014 v3

    Os lo recomiendo a tod@s sobre todo a partir de la página 75 donde comienza a hablar de la configuración de parámetros. Cita los valores prefijados, valores recomendados por Panasonic,...

    Importante consejos como:
    PRIORIDAD DE CALEFACCIÓN "no" .. pq sino el ACS se calienta únicamente por resistencia eléctrica (admitiendo así que el uso de las resistencias es muy perjudicial para nuestra economía)

    Tb hay temas para la polémica como (ver página 85):

    INTERVALO OPERACIÓN CALEFACCIÓN:30 min a 10 horas. Prefijada 3 horas. Panasonic recomienda 30 min
    INTERVALO FUNCIONAMIENTO ACS : 5 min a 1 hora 35 minutos. Prefijada 30 minutos horas. Panasonic recomienda 1 hora 35 min

    ***prefijan un valor y recomiendan otro... ¿Más tiempo para calefacción y menos para ACS cuando se gastan mucho más litros y se pierde más calor en el circuito de calefacción?
    No lo entiendo.

    TEMA H2O LO prefijada a 55ºC cuando sabemos que a partir de 45ºC el consumo es muy elevado.


    Por tanto solicito compartir vuestros parámetros (AJUSTES pag 78 + FUNCIONES ESPECIALES pag 84) citando el tipo de instalación (con depósitos inercia - acs, suelo radiante-radiadores...), si lo realizó el servicio oficial y qué tal os va.

    Un saludo y gracias por compartir

  2. #2
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Hola
    Por comentar, estoy configurando los parámetros (para radiadores de aluminio) y he puesto los siguientes:

    -Velocidad de la bomba de circulación: 3 de 7.
    -Resistencia de apoyo: 9 kW, entra por debajo de 5ºC. El valor que estaba por defecto es que entraba por debajo de 0ºC pero como comentan en otro hilo, en días de frío y humedad la bomba está todo el rato desescarchando y no sube de 41ºC, insuficiente para radiadores de aluminio. La pega es que me ha subido el consumo a unos 7 euros por día. Según el manual la resistencia de apoyo entra cada 30 minutos siempre que la impulsión baje 8ºC respecto al valor de consigna.
    -Curva de temperatura de impulsión frente a temperatura exterior: a tope, por debajo de 5ºC que impulse a 55ºC. A +15ºC ya impulsa a 45ºC.

    Con todo esto la he forzado y consigo que me impulse a unos 45ºC incluso con nieve, viento, humedad a tope y -5ºC fuera. Lo peor como dicen es humedad y frio, hay que tener cuidado con esto y en estos días no se la puede apagar ni por la noche.

    Por comparar, el invierno pasado consumía en estos días fríos 500 litros al mes de gasoil. Ahora son 210 euros de luz. Misma temperatura interior, 19,5ºC.

    En los meses intermedios, octubre, noviembre, el consumo ha sido despreciable, unos 40 euros al mes. En gasoil eran unos 250 litros.

  3. #3
    wingis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    orio
    Mensajes
    130

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Hola.
    Ahora que ha pasado el frio me gustaría saber como habeis hecho para programar el ACS para que no entre en el horario punta.
    Programar dia por dia es un engorro total.

  4. #4
    fogonero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por wingis Ver mensaje
    Hola.
    Ahora que ha pasado el frio me gustaría saber como habeis hecho para programar el ACS para que no entre en el horario punta.
    Programar dia por dia es un engorro total.
    Buena pregunta Wingis. En plan fácil se me ocurre cuando terminéis de ducharos todos los de casa cambiar el modo DE HEAT+TANK a HEAT.. y de noche volver a cambiarlo.

    ¿Tiénes depósito de inercia? ¿Qué usas para ACS? No sé si al final desactivar ACS compensará si tienes que volver a calentar el depósito de ACS desde cero...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Hola me llamo ANTONIO tengo una casa unifamiliar en (MONACHIL) GRANADA y después de buscar un medio para calentar la casa me decidi por adquirir vuestro producto , ya que mi suegro trabaja el frio industrial y me la recomendó,ya que él la tiene instalada en su casa pero el tiene suelo radiante y yo NO , pues en la tienda donde la compre me aconsejaron que pusiera radiadores mas altos y mas elementos y 1,00m de altura , la tengo puesta 6horas diarias y la casa esta muy confortable,otra cosa el botón quiet si esta conectado hace menos ruido y el consumo es menor?
    Busco información , consejos etc… y no encuentro nada, ya sé que la maquina es muy nueva pero quiero sacarle el mayor rendimiento y sobre todo que no venga una factura excesiva, me gustaría saber también si puedo domotizar la maquina con el programa intesishome pero no se si puedo incorporarla y donde comprarla y sobre todo que precio tiene,he buscado información sobre esto y es muy interesante, mi maquina es esta: WH-SDC09C3E5 WH-UD09CE5-A
    Os adjunto los parámetro que tengo puestos para que me confirmen si son adecuados






    INT HEAT e INT TANK, considero que los tienes mal configurado... Supongo que tienes depósito de inercia con una parte dedicada a calefacción y otra que se dedica a ACS ???

    INT HEAT lo tienes demasiado bajo, e int tank demasiado alto, es decir, seguramente el déposito de calefacción tiene bastante más litros que la parte del depósito para ACS por lo tanto necesita más tiempo para hervir agua para calefacción.
    Prueba a poner INT HEAT 2 horas e INT TANK a 30 minutos a ver q tal te va. Estos son parámetros que no tengo claros y sigo a día de hoy haciendo pruebas

    DLY BOOSTER si quieres ahorrar es mejor que no entren las resistencias de apoyo. Te recomiendo poner el máximo 1 hora 35

    HEAT OUTLO este parámetro lo tengo clarísimo con las pruebas q hice y tiene que ser siempre 5 grados pq la bomba de calor empieza a ir mal a temperatura exterior inferior a 3 grados (descarches y demás). Si quieres que hierva el agua del circuito a una temperatura máxima de 45 -50 grados tiene que ser antes de llegar a 3 pq luego lo tienes fastidiado....

    H2O LO creo que con 50 grados te llega de sobra (deberías jugar con este parámetro e incluso bajarlo hasta 45 grados comprobando si en el termostato la temperatura interior de la casa alcanza los grados que le tienes configurado)
    Piensa que para suelo radiante llegaría con 40º seguramente dependiendo del aislamiento del inmueble...

    H2O HI 40 grados

    Piensa que tal como lo tienes la máquina siempre hierve el agua a la misma temperatura 55 grados, tanto da que haga calor como que estéis a 0º .... eso no es racional. Además piensa que a más grados más consumo.

    HEAT OFF 25 - 30 grados
    HEATER OUT ON si quieres ahorrar q no entren las resistencias -15
    COOL SET no me recomendo usar el sistema de refrigeración el instalador por problemas con la condensación... te puede estropear el suelo sobre todo si es madera ( ¿Tienes 2 depósitos?) Si querías refrigeración debiste comprar un sistema AIRE - AIRE .
    Le dejaría 15 grados como muy bajo

    Un saludo y ya nos contarás como van tus pruebas

    Por cierto ¿Quién te hizo la instalación- configuración?

  5. #5
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Hola , tengo una Panasonic aquarea instalada desde 2012 y en 2016/7 ya empezó con el dichoso error, no tenía depósito de inercia pues lo puse y tambien un fancoil y mi sorpresa fue que después de la instalación seguía igual no sé si es por culpa de configuración pero no encuentro como solucionarlo , sino llamar a un especialista que venga y me ponga la máquina fina
    Si alguien me puede ayudar , que haya tenido el mismo caso, mil gracias
    Esta es mi máquina


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  6. #6
    wingis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    orio
    Mensajes
    130

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    El error es ese de poco volumen de retorno o algo asi?
    A mi me apareció al principio cuando lo instalé y lo solucione purgando bien el vaso de expansión desde su válvula y limpiar bien el filtro del circuito primario, el que se instala en el retorno.

  7. #7
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Hola , no encuentro donde purgarlo y me tiene loco , si pudieras enseñarme una foto de donde purgarlo y como ?
    Te lo agradecería un montón ya que no encuentro, mil gracias


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  8. #8
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cuidado no vaya a ser que el sensor de caudal esté roto, y el problema continúe a pesar de que has metido un depósito de inercia gracias al cual, en teoría, siempre debería haber un volumen mínimo en el circuito muy superior al necesario.

  9. #9
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por dardhal Ver mensaje
    Cuidado no vaya a ser que el sensor de caudal esté roto, y el problema continúe a pesar de que has metido un depósito de inercia gracias al cual, en teoría, siempre debería haber un volumen mínimo en el circuito muy superior al necesario.
    Gracias , intentaré buscar en Granada alguien que sepa muy bien de esta máquina , porque puedo seguir poniendo cosas pero si antes no las tenía ( depósito de inercia) y funcionaba tiene que venir de otro sitio


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  10. #10
    wingis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    orio
    Mensajes
    130

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    No te puedo sacar la foto porque tengo instalado el tema en un sitio muy pequeño y soltar la tapa me resultaría pasar todo el dia.
    Pero si no recuerdo mal, el purgador del circuito está en un punto alrededor del vaso de expansión.
    Creo que mirando de frente , el vaso está arribba a la derecha y el purgador es un pulsador negro que no recuerdo si está encima o debajo. si no lo has visto hasta ahora, juraría que el problema lo tienes ahi. yo creía haber vaciado las burbujas del circuito y tal, pero hasta que no purgue desde ahi, no se me fué el error. Después no ha salido nunca y llevo años y la presión del circuito nunca se ha movido. Voy a buscar en internet

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si tienes un aparato de la serie que aparece aqui, en la página 56 tienes el dibujo del purgador y la valvula de alivio de presión.
    Es la guia básica de reparación de 2015, de la página de panasonic.
    No sé si te lo pùedo enviar, son 7 mb.
    si no pones Aquarea Guia Basica Reparacion_2014 v3 en google y te sale el primero.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  11. #11
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por wingis Ver mensaje
    No te puedo sacar la foto porque tengo instalado el tema en un sitio muy pequeño y soltar la tapa me resultaría pasar todo el dia.
    Pero si no recuerdo mal, el purgador del circuito está en un punto alrededor del vaso de expansión.
    Creo que mirando de frente , el vaso está arribba a la derecha y el purgador es un pulsador negro que no recuerdo si está encima o debajo. si no lo has visto hasta ahora, juraría que el problema lo tienes ahi. yo creía haber vaciado las burbujas del circuito y tal, pero hasta que no purgue desde ahi, no se me fué el error. Después no ha salido nunca y llevo años y la presión del circuito nunca se ha movido. Voy a buscar en internet

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si tienes un aparato de la serie que aparece aqui, en la página 56 tienes el dibujo del purgador y la valvula de alivio de presión.
    Es la guia básica de reparación de 2015, de la página de panasonic.
    No sé si te lo pùedo enviar, son 7 mb.
    si no pones Aquarea Guia Basica Reparacion_2014 v3 en google y te sale el primero.
    Gracias , lo voy a mirar esta tarde pero mi máquina me parece que no es igual , la mía es de 2012 , pero aún así lo voy a mirar echar foto


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  12. #12
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Tengo el íntercambiador o creo que se llama así con una válvula como las ruedas con su tapón pero no sé para qué sirve , luego en la válvula para quitar presión no veo nada , no me deja subir las fotos , en cuanto pueda las subo


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  13. #13
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Esto tengo , no veo nada para purgar circuito







    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  14. #14
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Voy a ver si atino con lo que buscas y pides, aunque sólo puedo tirar de manual. Para la generación H.
    Configuración Aquarea-apertura_equipo.jpg

    Configuración Aquarea-esquematico_equipo.jpg

    Aunque es para el modelo bi-block (no all-in-one), la distribución interna y la forma de los componentes será la misma.

  15. #15
    wingis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    orio
    Mensajes
    130

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Como que no????
    La primera foto es la valvula para hinchar el vaso de expansión y la segunda foto sirve para purgar el aire del circuito.
    La chapita inox de la derecha es un pulsador.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Una vez lleno el circuito, pulsas la chapita. Si la bomba está en el punto más alto del circuito de ahi saldrá aire. Dale hasta que salga agua. Si sale agua , dale hasta que baje la presión a la mitad y rellena el circuito . Repite la operación hasta que veas que se va el error.
    Prueba eso.
    En mi caso, ese era el punto mas alto del circuito.
    Puede que e ntucaso haya otro punto más alto. Igual el piso superior, si tienes. Algún toallero secador que hayas puesto o algo asi.

  16. #16
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Muchas gracias , mi máquina es de generación F , he hablado con un técnico , me ha dicho que si en un momento no tenía filtro en el retorno pues la bomba estará sucia , yo estuve desde 2012 muy bien cuando se instaló hasta que en 2017 empezó el error y en 2018 puse el depósito de inercia y el filtro , mañana viene el técnico , cosa que hoy he tenido el fancoil y ha funcionado de lujo sin dar error h62 , que casualidad , ya contaré .
    Mil gracias


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  17. #17
    naranjo780 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Hola chicos, aprovechando ste hilo abierto, comparto aquí mis dudas a ver si alguien me puede ayudar. Estoy intetado reducir el número de arranques que tiene mi caldera hay día. Dentro del menú "frío" tengo configurado t agua para frío on lo tengo en directo y a 13 grados, y otro apartado que no entiendo a qué se refiere, que me aparece "un triangulo con una t para activar el frío (imagino que significa incremento de temperatira para activar el frío) pero no se muy bien a qué parámetro afecta. Lo tenia en 2 y he pasado a 8. Pero no noto cambios significativos. Alguien me lo explica?, adjunto fotos del manual.

    Gracias.

    Un saludo

    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk

  18. #18
    david-dc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Me uno a la pregunta del compañero...

    A ver si alguien nos puede pasar su configuración.

  19. #19
    naranjo780 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Pues no he conseguido mejorar los arranques de compresor con respecto a las horas de funcionamiento. Ahora mismo por cada hora de funcionamiento, el compresor arranca 10 veces, lo que es una exageración. A pesar de aumentar el parámetro de incremento de temperatura de 2 grados a 8 grados, no ha cambiado nada. No entiendo xk la caldera cuando enfría el agua a los 13 grados que tengo de impulsion, cuando está sube a 16 grados comienza de nuevo a funcionar, y son escasos minutos. Por eso tengo tantos arranques. Ahora he subido el parámetro de 8 grados a 15 grados, a ver que pasa.

    Saludos

    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk

  20. #20
    david-dc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Yo empecé usando la curva de calefacción para el frío, pero por las noches, cuando la temperatura exterior bajaba a 14 grados no conseguía funcionar y paraba...

    La idea era aprovechar esa baja temperatura exterior y la tarifa nocturna para enfriar el suelo de la casa, con una temperatura ambiente interior de 24 grados...

    Voy a probar con temperatura de impulsion directa...

  21. #21
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Es mejor poner la maquina a temperatura de impulsionn fija, o en modo curva? Preguntos tanto como para calentar como para enfriar

  22. #22
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por blacksoul Ver mensaje
    Muchas gracias , mi máquina es de generación F , he hablado con un técnico , me ha dicho que si en un momento no tenía filtro en el retorno pues la bomba estará sucia , yo estuve desde 2012 muy bien cuando se instaló hasta que en 2017 empezó el error y en 2018 puse el depósito de inercia y el filtro , mañana viene el técnico , cosa que hoy he tenido el fancoil y ha funcionado de lujo sin dar error h62 , que casualidad , ya contaré .
    Mil gracias


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Vino el técnico , mi máquina es de la generación F la primera , no tiene purgador , se limpió la bomba y el filtro y probamos , lo que me dijo que si seguía el error , el último recurso sería limpiar con un ácido, lo malo que debilita los tubos de cobre de la máquina, saben algo que no sea dañino para hacer una limpieza?? Otra duda me dijo que la máquina con temperaturas exteriores de 40* tambien podría dar error H62 , me parece raro una máquina que para frio de problemas por calor en verano a estas temperaturas tan comunes hoy día


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  23. #23
    chuwiwi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    59

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por Javihigueras Ver mensaje
    Es mejor poner la maquina a temperatura de impulsionn fija, o en modo curva? Preguntos tanto como para calentar como para enfriar
    Lo mejor desde mi humilde punto de vista, es con curva de compensación y sonda exterior, se puede ir jugando con ella hasta que consigamos que siempre haya un intercambio de temperatura entre el ambiente y los tubos del suelo de radiante, así, la máquina nunca parará, además con la curva, puedes ponerla que impulse a una temperatura X durante un rango de valores de sonda exterior, haciendo que sea casi un mix entre impulsión directa y curva. Lo que más interesa es dejar la curva lo más plana posible sin que se quede la máquina sin poder enfríar/calentar la casa, para esto tambien influye y mucho el aislamiento y el dimensionado de la máquina, ya que si tienes una máquina muy potente te va a calentar / enfríar muy rápido el suelo y van a llegar las estancias a su temperatura de consigna muy rápido, haciendo que la máquina se pare, y en cuanto pierdan dicha temperatura, demanden de nuevo y provoque que la máquina arranque, con las consiguientes paradas y arranques continuos, yo los he sufrido, pero en cuanto he dado con la tecla de configuración de la curva, mi máquina se tira encendida todo el día consumiendo 600W/h de continuo y habiendo una diferencia de 2/4 grados entre la temperatura de retorno y la de impulsión.

    Mi máquina es una aquarea generación H de 9 Kw y va sobradísima para una casa de 100 m2 con un aislamiento medio decente.

    Para el compañero que preguntaba que es el Triangulo en los parámetros de configuración de la máquina, indicar que es el DeltaT que es la diferencia de temperatura entre la ida y el retorno.

    Otra configuración que puedes hacer para reducir las paradas / arranques, es bajar la velocidad de impulsión de la bomba interna de la máquina, aunque mi principal consejo es que si no sabes bien lo que tocas, hacerlo a la ligera puede llevar a tu máquina a un malfuncionamiento, y lo mejor que puedes hacer es acudir a un profesional que conozca bien el modelo de tu máquina.

    Saludos.

  24. #24
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por blacksoul Ver mensaje
    Vino el técnico , mi máquina es de la generación F la primera , no tiene purgador , se limpió la bomba y el filtro y probamos , lo que me dijo que si seguía el error , el último recurso sería limpiar con un ácido, lo malo que debilita los tubos de cobre de la máquina, saben algo que no sea dañino para hacer una limpieza?? Otra duda me dijo que la máquina con temperaturas exteriores de 40* tambien podría dar error H62 , me parece raro una máquina que para frio de problemas por calor en verano a estas temperaturas tan comunes hoy día


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Buenos días , el error H62 persiste en mi aquarea después de limpiar filtro y bombea y todo purgado , este instalador me comenta de ponerle una válvula de compensación de líquidos pero no tengo ni idea , más que nada si alguien sabe si servirá o no , ya que me dice que una máquina igual que la mía así se ha reparado y va bien


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  25. #25
    blacksoul está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Configuración Aquarea

    Cita Iniciado por blacksoul Ver mensaje
    Buenos días , el error H62 persiste en mi aquarea después de limpiar filtro y bombea y todo purgado , este instalador me comenta de ponerle una válvula de compensación de líquidos pero no tengo ni idea , más que nada si alguien sabe si servirá o no , ya que me dice que una máquina igual que la mía así se ha reparado y va bien


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Me dicen de poner esto para solucionar error H62 , alguien sabe si es así





    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Página 1 de 3 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47