Chiguaka, mis más sentido pesame por tu disco duro.
Chiguaka, mis más sentido pesame por tu disco duro.
Gracias Bruno.
Dependemos tanto de la informatica que cuando te pasa algo asi te sientes completamente perdido.
Hola Brunomiranda:
- El valor de la viscosidad de la mezcla se obtiene a partir de la tabla 5.3 que aparece en el proyecto. Si trazamos una línea vertical desde el valor 45º hacia el punto de la curva que nos da el valor 40% (mezcla), y finalmente trazamos una línea horizontal, el valor que nos da, a ojo de buen cubero, aproximadamente 1,5/1,8 centipoises.
- De todas formas no entiendo la interpetración mediante los ábacos de la pérdida de carga por rozamiento y velocidad.
- He estudiado este proyecto para aprender a realizar el dimensionado de una instalación y estoy atrancado en este apartado. Podrías darme alguna referencia de algún libro o proyecto donde este punto y en general esté bien calculado y expresado con claridad. Gracias, un saludo.
Bienve
Me parece recordar que en el manual de fontanería del fabricante Wirsbo, que puedes descargar de www.wirsbo.es indica como funciona el ábaco y da una referencia del proceso de cálculo.
Los cálculos están ejemplificados para polietileno reticulado y no cobre, pero no te será dificil extrapolar el método. Seguiré pensando en el problema.
Saludos.
Hola bienvenido ! No se si trendras acceso al programa Censol,pero hay hay un apartado de graficas y abacos para acero y cobre,sobre perdidas de carga,para mi lo mas sencillo es seguir los abacos que aunque teoricos son fiables.En este link hay unas descargas que te pueden ayudar,creo que ahy una hoja excel para el calculo de las perdidas de carga
http://www.sodean.es/prosol/
Suerte
Gracias Brunomiranda y Revend, voy a estudiar la información que me habéis facilitado. Un Saludo.
Bienve
Buenas,
He visto en varios post que limitáis la pérdida de carga por metro lineal a 40 mmca.
En algún comentario se ha señalado que “incluso se exige en ciertos reglamentos”.
Mi pregunta es: podríais indicarme que reglamento refleja esta exigencia?. Yo recuerdo haberlo leído en el reglamento de ACS, actualmente desfasado. En el Rite no he visto donde lo indica.
Salu2.
Pliego de condiciones tecnicas de instalaciones de baja temperatura del IDAE.
Anexo VII. 6 Tuberias:
"El diametro de las tuberias se seleccionara de forma que la velocidad de circulacion del fluido sea inferior a 2 m/s cuando la tuberia discurra por locales habitados y a 3 m/s cuando el trazado sea exterior o por locales no habitados.
El dimensionado de las tuberias se realizara de forma que la perdida de carga unitaria en tuberias nunca sea superior a 40 mm de columna de agua por metro lineal."
Comentar que el pliego de condiciones no es un reglamento, y solo será vinculante en el caso de que queramos solicitar financiación en el marco del convenio ICO-IDAE o subvenciones a administraciones que lo empleen como referencia.
Saludos.
hola chicos...
para el calculo de los diametros es toy empleando la formula
D=jc^0.35 y una vez que obtengo estos, tengo q comprobar que para el caudal no supera ni la velocidad del fluido maxima ni la perdida de carga maxima...pero la verdad que calcularlo graficamente puede llevar a error...
sabeis otro metodo para calcularlo analiticamete...ya que me trae de cabeza....y si por favor me lo pudierais explicar..
muchas gracias de antemano por vuestro tiempo
Copyright, 2002-2012 Solarweb.net