Cálculo diámetro tuberías y pérdida por rozamiento
Hola,
Estoy realizando un proyecto ACS para 6 viviendas ( las viviendas son de 1 a 2 habitaciones ) me ha salido 6 m2 de captadores.
Me ha surgido una duda calculando el diámetro de las tuberías. He realizado los cálculos siguientes:
1- Pongo como velocidad teórica 1,5 m/s
2- Caudal de 54 l/hm2 --> obtenemos 324 l/h
3- Con estos datos la sección resultante es de 0,6 cm2
4- Por lo tanto la tubería de 8,74 mm de diámetro
5- Esta tubería al caudal de 324 l/h obtenemos unas pérdidas de 150mm CA/m!!!!
Claro si pongo una tubería de diámetro inferior de 16 las pérdidas me bajan considerablemente hasta 13 mmCA/m pero la velocidad se queda en 0.45 m/s.
¿Realizo bien los cálculos?
Saludos