Caudal del circuito secundario
Buenos días,
Me surgen dudas relativas al caudal que debe ir por el circuito secundario. Según veo en libros debe ser aproximadamente un 90% del caudal del primario. Tengo un esquema de un interacumulador de 800 litros, en un edificio de 8 viviendas, y el caudal del secundario calculado es 430 l/h (en el primario es 478 l/h con unos 10 m2 de captación). El apoyo son calderas individuales de gas natural. Sólo calculo para ACS.
Me surge la duda de si he de poner este caudal o calcular el caudal de ACS que relamente van a demandar las viviendas, según el documento HS4 del CTE (salubridad), en el que se calcula el nº de lavabos, duchas,...se calcula el caudal total y se multiplica por un coeficiente de simultaneidad. En ese caso me sale un caudal de 2900 l/h, mucho más elevado que 430 l/h. Entonces, ¿Cuál es el caudal real que va a ir por el secundario de distribución? He de saberlo para calcular los diámetros de tubería y la bomba de distribución.
Muchas gracias por vuestra ayuda y perdonen si he dicho algún error garrafal.