TRamo más desfavorable
Hola muy buenas a todo el mundo. Soy nuevo en este foro pero lo llevo siguiendo desde hace mucho, ya que me esta ayudando a resolver muchas dudas de mi proyecto fin de carrera, acerca de una instalacion de paneles solares para obtención de ACS y el calentamiento de piscina.
La duda que me surge :
Es necesario hallar la pérdida de carga de todos los tramos del campo solar pra calcular la bomba, o solamente necesito hallar el tramo que más perdidas tiene?
Muchas gracias
-
el que más pérdidas tiene
-
Para calcular la bomba, solo el más desfavorable. Ahora que no te olvides de dimensionar también los tramos de tubería no incluidos en dicho recorrido.
Saludos.
-
Vale muchas gracias por las respuestas de ambos.
Una cosilla más:
Como accesorios en el circuito primario, se suele poner codos roscado o curvas de 90º, esque esto de los accesorios de fontaneria no lo llevo muy bien.
Gracias
-
El primario se suele construir en Cobre (UNE EN 1.057), lo habitual es que los accesorios con este metal sean soldados por capilaridad, y no roscados. Lo más recomendable es utilizar curvas a 90º, aunque también puedes utilizar codos si no dispones de curvas o tienes poco espacio.
Saludos.
-
hola,
Hola a todos, tambien me interesa, que entendeis por el tramo más desfavorable?, (sé que es el que más perdidas tenga) desde la bomba hasta donde? o dicho de otra forma, yo calculo todas las pe´rdidas de carga en el primario, imaginemos que me sale 5 metros, la bomba tiene que ser de al menos 5 metros de impulsion?
-
JRB,
5 m.c.a. como mínimo, más el caudal de los colectores de ese tramo más desfavorable, que son las dos condiciones para seleccionar la bomba en cuestión.