Re: Salto del diferencial
Quizá el diferecial tenga que ser de 300mA. Consulta la documentación del inversor.
Re: Salto del diferencial
Muchas gracias, voy a investigar un poco
Re: Salto del diferencial
Y te aconsejaria que Fueran superinmunizados, todo influye
S2
Re: Salto del diferencial
Re: Salto del diferencial
La lado AC del inversor entra en el cuadro mediante el magentotérmico correspondiente y un diferrencial que suele ser de 300mA. Por eso te lo digo. El de 30mA tre va a saltar mucho. El manual del inversor suele decir cómo tiene que ser el magenetérmico y el diferencial.
Re: Salto del diferencial
Te agradezco la respuesta. El inversor es Huawei y en los manuales no encuentro nada relativo a las características del diferencial. Voy a probar las sugerencias, y alguna de las tres funcionará.
muchas gracias a todos.