Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
  1. #1
    orquin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Banyoles
    Mensajes
    24

    Predeterminado Salta el automático

    Hola a todos

    He montado mi propia instalación de autoconsumo directo y cuando conecto el enchufe a la red me salta el automático del cuadro general.

    Las placas son de 24v, conectadas en paralelo (lo ho probado tambien en serie).
    De ahí sale el cable negativo (-) a la entrada (-) del inversor y el cable positivo (+) al positivo (+) del inversor.
    La salida (enchufe) del inversor directo al enchufe de la red eléctrica de casa.
    Teóricamente así estaría inyectando energía al sistema pero en cuanto conecto el enchufe saltan los plomos.

    Como los conectores MC4 de las placas eran diferentes a los MC4 de los cables solares, lo he conectado sin conectores, con fichas normales de electricidad.

    ¿Qué estoy haciendo mal?

    Mi invesor: 1500w 24v, onda modificada Spannungswandler modifiziert 24V 1500 -3000 Watt

    Mis placas: 2 placas 230w 24v
    panel damia solar 230w policristalino

    Por favor, ayudadme!!!

  2. #2
    kuman23 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Cartagena
    Mensajes
    443

    Predeterminado Re: Salta el automático

    pues que ese inversor no vale para lo que tu quieres, eso es lo que estas haciendo mal, y suerte que te saltan los plomillos y no salta el spanusgwanleitor por los aires con bonitos fuegos artificiales. Este alimenta directamente a los electrodomesticos y el se alimenta con bateria/s en aislada.

  3. #3
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Hola a todos

    He montado mi propia instalación de autoconsumo directo y cuando conecto el enchufe a la red me salta el automático del cuadro general.

    Las placas son de 24v, conectadas en paralelo (lo ho probado tambien en serie).
    De ahí sale el cable negativo (-) a la entrada (-) del inversor y el cable positivo (+) al positivo (+) del inversor.
    La salida (enchufe) del inversor directo al enchufe de la red eléctrica de casa.
    Teóricamente así estaría inyectando energía al sistema pero en cuanto conecto el enchufe saltan los plomos.

    Como los conectores MC4 de las placas eran diferentes a los MC4 de los cables solares, lo he conectado sin conectores, con fichas normales de electricidad.

    ¿Qué estoy haciendo mal?

    Mi invesor: 1500w 24v, onda modificada Spannungswandler modifiziert 24V 1500 -3000 Watt

    Mis placas: 2 placas 230w 24v
    panel damia solar 230w policristalino

    Por favor, ayudadme!!!

    Milagro es que no haya ardido la instalación, veras.......para autoconsumo los inversores son un poco especiales pues son inversores esclavos que carecen de vida propia y la red les da la frecuencia, fase y voltaje y cuando la red se muere, ellos también se mueren.

    Un inversor con vida propia no se debe de conectar a la RED salvo queramos hacer fuegos artificiales y barbacoa eléctrica.

  4. #4
    orquin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Banyoles
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Muchas gracias por vuestras claras respuestas!!!

    Entonces para estas 2 plaquitas qué me recomendáis?
    Poner unas pequeñas baterías o cambiar el inversor?

    Si la respuesta es el inversor... ¿qué inversor?
    ¿Qué tipo de inversor tengo que buscar para autoconsumo?

    Gracias de nuevo

  5. #5
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Muchas gracias por vuestras claras respuestas!!!

    Entonces para estas 2 plaquitas qué me recomendáis?
    Poner unas pequeñas baterías o cambiar el inversor?

    Si la respuesta es el inversor... ¿qué inversor?
    ¿Qué tipo de inversor tengo que buscar para autoconsumo?

    Gracias de nuevo
    Esto es lo que te hace falta. mira, compara y si encuentra otro mas barato lo compras.

    Micro inversor Enecsys D480W-60 - inversores de red - HMSistemas su tienda de energia solar

  6. #6
    kuman23 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Cartagena
    Mensajes
    443

    Predeterminado Re: Salta el automático

    esas placas estan mas pensadas para aislada, y encontrar un inversor que se adecue a los rangos de tension e intensidad que tienen las placas para inyectar a la red va a ser dificil, ya te tienes que ir a un inversor por ejemplo sunny boy 1200 y 3 placas mas, y asi las aprovecharias, o aprovechar lo que tienes por ejemplo para dejar el circuito de luces exclusivamente para este sistema.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Esto es lo que te hace falta. mira, compara y si encuentra otro mas barato lo compras.

    Micro inversor Enecsys D480W-60 - inversores de red - HMSistemas su tienda de energia solar
    ni mil palabras mas

  7. #7
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Este hilo debería ser chincheta, de lo que no se debe hacer, claro.
    He visto el inversor que por supuesto no sirve para ese menester, ya lo han comentado los compañeros del foro, pero me he fijado en como lo venden:

    Spannungswandler 24V 1500/3000 Watt

    Vamos que de en la letra pequeña dice claramente 3000W durante 20 mili-segundos, osease picos.
    Pues eso que es un inversor que es lo que significa el palabro ese "spannung...." t dice clarito que es para conectarlo a baterias, clarito clarito:

    Mit diesem Gerät können Sie aus 24 V Gleichspannung (z.B. aus Autobatterien, LKW-Batterien oder Batterien von Solarinselanlagen) 230 V Wechselspannung erzeugen und damit viele Haushaltsgeräte mit 230 V Nennspannung betreiben
    saludos

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Pero si el spanun-espartanum es un inversor de aislada de onda modificada, macho tienes los huevos de acero XDD

  9. #9
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Pero si el spanun-espartanum es un inversor de aislada de onda modificada, macho tienes los huevos de acero XDD



    Pero ahora sabemos que es bueno, porque no se ha "fundido" al conectarlo en red.

  10. #10
    inmodu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje



    Pero ahora sabemos que es bueno, porque no se ha "fundido" al conectarlo en red.
    entonces........ le damos un voto de confianza a los chinos????

  11. #11
    orquin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Banyoles
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Muchísimas gracias por las respuestas!

    Vaya, vaya... pues sí que es bueno este inversor.. si es que los alemanes son muy duros...
    Son las cosas de los novatos...

    Entonces me recomendáis olvidarme de este inversor y poner un micro-inversor tipo Enecsys D480W-60?

    Dónde puedo encontrar inversores de red?

  12. #12
    inmodu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Hoy en día..... todo está en internet!!!!

  13. #13
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Pues eso que ya te habían dicho donde puedes encontrarlos

    Esto es lo que te hace falta. mira, compara y si encuentra otro mas barato lo compras.

    Micro inversor Enecsys D480W-60 - inversores de red - HMSistemas su tienda de energia solar

  14. #14
    orquin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Banyoles
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Perdonad mi ignorancia en este tema...
    ¿cómo se conecta el micro inversor a la red?

  15. #15
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Perdonad mi ignorancia en este tema...
    ¿cómo se conecta el micro inversor a la red?
    Te viene un cable con tres hilos: Linea, Neutro y Tierra.
    Le empalmas un enchufe tipo Schuko y lo conectas a un enchufe...

    ¿He sido el primero?
    ....

  16. #16
    inmodu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Sí has sido el primero!!!!!
    Los chinorris se conectan drectamente a un enchufe!!!!!

  17. #17
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Perdonad mi ignorancia en este tema...
    ¿cómo se conecta el micro inversor a la red?
    Aquí te dejo el super manual que te hace falta.

    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...domestico.html

  18. #18
    pac0 Invitado

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Vaya memoria la mia. No recordaba ya ese hilo y lo que me reí con la plaquilla que habias conectado para probar.


    Ya te digo que "todo lo que usted quiso saber sobre la FV y nunca pudo aprender...". Está en este foro

    saludos

  19. #19
    orquin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Banyoles
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Perfecto, muchas gracias, sois unos cracks

    Solo me queda una duda sobre el microinversor D480W-60... Mis placas son de 24v ¿son compatibles?

  20. #20
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Perfecto, muchas gracias, sois unos cracks

    Solo me queda una duda sobre el microinversor D480W-60... Mis placas son de 24v ¿son compatibles?
    No, tus placas no son de 24V, tus placas son para red. Y si, te he colocado el enlace del microinversor que va de cine para esas placas.


    Características técnicas Panel Damia Solar 230W:
    Potencia (en Wattios): 230W
    Voltaje en circuito abierto (Voc): 37,13V
    Voltaje en el punto de máxima potencia (Wmp): 29,38V esto significa que no vas ha cargar en verano las baterias a 24V ni J'arto de vino.
    Corriente de cortocircuito (Isc): 8,50A
    Corriente nominal (Impp): 7,90A
    Sistema de voltaje máximo: 1000VDC
    Tipo de célula: Policristalino
    Número de células: 60-esto significa que la placa es de red.
    Dimensiones: 1641 x 989 x 46 mm
    Peso: 23,5 Kg
    Garantía contra defectos de fabricación: 5 años
    Garantía de rendimiento. 10 años al 90%, 25 años al 80%.

  21. #21
    orquin está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Banyoles
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Jo qué buenos sois... y yo calentándome la cabeza.
    Ya lo tengo claro, me pillo el microinversor ya.

    Lo he visto en esta tienda algo más barato: http://valldoreix-pvshop.com/shop/ar...20050200480%26

    294,88€ gastos de envío incluidos

  22. #22
    inmodu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Yo tardé un montón de mensajes por "correo interno" con el GRan CARLOS para entender los micros que iban con las placas.....

  23. #23
    QUINO09 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Hola!!
    El otro día terminé mi instalación de autoconsumo con microinversores, pero la cual al conectarla no dio ningún problema, pero todas las mañanas me encuentro que ha saltado el diferencial y no tengo luz en toda la casa.
    Si quito la conexión de los microinversores, subo el difeencial y los vuelvo a conectar, sigo funcionando tan normal..

    Alguno tenéis alguna idea, de porque sucede esto por las noches???

    Muchas gracias!!!!

  24. #24
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Salta el automático

    Y si no quitas la conexión de los micro no sube?

  25. #25
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: Salta el automático

    deja esta noche desenchufados los micros aver si sucede lo mismo por la mañana