Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    TOÑO- está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    17

    Predeterminado cargar a 48V con paneles de red

    Número de células: 48. 156 mm x 156 mm
    Tensión nominal Umpp: 24,00
    Intensidad nominal Impp: 7,50
    Corriente cotocircuito Isc: 8,01
    Tensión circuito abierto Voc: 29,8

    hola ¿con tres paneles en serie puedo cargar a 48V con un PWM?
    yo creo que si pero no estoy seguro que la carga sea tan eficiente como con 4 paneles que tengan 22V de Voc.

    gracias y un saludo.

  2. #2
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    borrado por error de datos
    Última edición por andymnoche; 26/03/2013 a las 13:15

  3. #3
    TOÑO- está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    es para mi hermano que tiene un regulador como el mio un xantrex c40 y quiere poner esos paneles y yo creo que la unica forma de ponerlos con el regulador que tiene es ponerlo a 48v poniendo 4 baterias de 190ah que tambien las ha visto.

    ya se que es mejor un mppt pero porque no quedaria bien. para 48v???? el Voc tiene que ser 88V no??? y estos paneles serian 89,4V ¿depende de otras cosas aparte del Voc?

    un saludo.

  4. #4
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    croso error
    Última edición por andymnoche; 26/03/2013 a las 13:15

  5. #5
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    Borro por error
    Última edición por carlos6025; 26/03/2013 a las 07:49

  6. #6
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    borrado por error de datos
    Última edición por andymnoche; 26/03/2013 a las 13:16

  7. #7
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    Borro por error y metida de pata hasta el fondo. Lo siento.
    Última edición por carlos6025; 26/03/2013 a las 07:50

  8. #8
    TOÑO- está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    vale gracias

    pues menos mal que no hemos metido la pata. me he liado porque como para 12v el Voc tiene que ser 22 pues lo he multiplicado por 4 y esas placas coincidian poniendo 3 en serie. cambiaremos de planes.

    un saludo

  9. #9
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    Yo lo veo bien.

    Batería de 12v- celulas en serie 36
    Batería de 48v- celulas en serie 144

    Serie de 3 paneles de 48 celulas = 144

  10. #10
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    Pues tienes toda la razón, PHOTON, ¿Cómo me he liado yo con las dichosas tensiones?

    Edito y borro.

  11. #11
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    No se pero lo he revisado porque me habéis hecho dudar panda mamones XDD

  12. #12
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: cargar a 48V con paneles de red

    tienes toda la razon, no nos fijamos en lo de las 48 celulas.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47