Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
  1. #1
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado PREGUNTA de un aprendiz

    por fin encuentro la pestaña del tema(GRACIAS FHOTON)
    pregunta:tengo dos placas solares de 180w cada una (35v y 5.14A) ,un regulador de 20A y unas baterias de12v y capacidad 220Ah
    Si conecto las dos placas en serie el reguador da alarma :sobre tension panel ;si las conecto en paralelo tambien la misma alarma y si conecto un solo panel el regulador y la bateria la misma alarma.
    ¿es que no es factible el sistema? ....Me suena mal los 35v de las placas¡¡¡¡¡

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Busca las tensiones completas de los paneles y de como tienes las baterías. Pero vamos, los reguladores normales que suelen ser de 12-24 voltios tienen un límite que ya sobrepasas poniendo las 2 en serie. Veo normal que se queje y te llame de todo

  3. #3
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    las teniones completas son las de corto circuito?

  4. #4
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    y....un solo panel(Vcc=43v,Vn=35 ,In=5.14A)tambien da la alarma

  5. #5
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    105

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    No puedes poner un panel de 24 y unas baterías de 12, a no ser que tengas un regulador maximizador!!!

  6. #6
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Bien gracias....y peor como digo el panel es de 36v......ya me sonaba mal ese dato¡¡¡¡¡

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Pon los paneles en paralelo y las baterías en serie, así va todo a 24v. Tienes algo que vaya solo a 12v.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    105

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Pon los paneles en paralelo y las baterías en serie, así va todo a 24v. Tienes algo que vaya solo a 12v.
    Me pareció entender que sólo tenía una batería de 12

  9. #9
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Cita Iniciado por lashoyas Ver mensaje
    y unas baterias de12v y capacidad 220Ah

    De todas maneras casi mejor que ponga todos los datos del tirón y si es con foto mejor, que me huelo una tragedia

    Saludos

  10. #10
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    105

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Yo leí esto...
    Cita Iniciado por lashoyas Ver mensaje
    y si conecto un solo panel el regulador y la bateria la misma alarma.
    Pero como dices, que ponga los datos y lo .
    Me está gustando mucho este foro......

    Enhorabuena!!!!

  11. #11
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    veamos las aclaraciones:
    panel marca wütz energy de medidas1.58*0.8m.
    potencia=180w
    Vcc = 43v
    Vn = 35v
    In = 5.14A
    Icc=5.60A (de esta no recuerdo bien es aproximado)
    De estos,tengo dos ; tambien un regulador marca ISOLER 20
    una bateria de camion IVECO de 220 Ah
    (Perdonar los errores es la primera vez me meto en un foro y si os preguntais de donde sale los paneles el regulador y las baterias ... son de regalo )
    a salido las placas el regulador y la bateria ...Son de regalo¡¡¡¡¡ )

  12. #12
    Raypetete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Por lo que he visto ese regulador de carga se adapta automáticamente a la tensión del sistema (12 o 24 V).
    Normalmente se requiere que el orden de conexión sea: 1º batería/s, 2º panel/es y 3º la carga (si tienes algún consumo en continua).

    El problema que tienes es que la batería será de 12Vn y los paneles son de 24 Vn. Te hace falta otra batería igual conectada en serie con la que ya tienes. (Pero casi mejor pon unas batería adecuada)

    En cuanto a los paneles, tendrías que conectarlos en paralelo al regulador (positivo con positivo de cada panel, al positivo del regulador. Con los negativos igual).

    Ya no me meto en tema de protecciones.

    Suerte.

  13. #13
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    YO creo que puedo conseguir otra bateria en breve y como habeis esplicado cuando eso sea asi poder ponerlas en serie y los paneles en paralelo ¿ eso pondria el sistema a 24V ? como dice FOTOVOLTAICAGM
    GRACIAS me encanta este lio¡¡¡¡¡¡¡¡

  14. #14
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    NO entiendo como decis que los paneles son de 24v .....Cuando su tension nominal es de 35v a mi me parece que ese es problema demasiada tension???

  15. #15
    Raypetete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    35 V es la tensión a máxima potencia. Éstos son los adecuados para cargar un sistema a 24 V, porque tienes que tener esa diferencia de tensión con las baterías.

  16. #16
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Muy bien ....ya me voy enterando
    No hare mas pruevas hasta que tenga otra bateria
    POR CIERTO:las baterias han de ser ''exactamente iguales'' o valen aproximadas?
    gracias Raypetete

  17. #17
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    105

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    Yo no soy nada partidario de mezclar baterías y aún menos nuevas con viejas o gastadas diferente. Se podrían crear contracorrientes y eso puede ser peligroso, por lo menos en la teoría. En la práctica no lo he hecho nunca. Y ya que es todo regalado, podrías comprarte un par de baterías nuevas monoblock de C100 y le sacas el máximo partido.

  18. #18
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz

    PUES SI TIENES TODA LA RAZON
    LO TENDRE QUE HACER ASI

    muy agradecido

  19. #19
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    Otra cosa que podrías hacer, es poner un regulador con seguimiento MPP que te permite emplear los paneles con una batería de 12V; pero teniendo placas con una potencia total de 360W ya tiene que ser uno de 30A o más. Además creo que la batería de 12V y 220Ah es poca capacidad para un generador fotovoltaico de 360W; las placas te pueden cargar la batería completamente en un sólo día...

  20. #20
    Solatron está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    Saludos lashoyas, dejate de rollos de comprar reguladores, ni nada, lo único que debes hacer, como bien te dicen muchos, es poner toda la instalación a 24v, y eso lo vas a conseguir poniendo tus paneles en paralelo, y utilizando dos baterias de 12v en serie, por lo tanto solo necesitarias una bateria, es lo mas económico y normal. Un saludo.

  21. #21
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    Bueno Bueno ...buenoues no me ha dado resultado,mirar lo he puesto asi los paneles en paralelo las baterias en serie (he puesto una de tractor de 180Ah + la del camion de 220Ah).El regulador me ha marcado 25.1 V despues conecte los paneles y mira por donde al sacarlos al sol.....ALARMA: "sobre carga en panel" rapidamente lo he colocado a la sombra se silencia la alarma y carga correctamente unos 7.6 A a potencia de190 w Despues de varias posturas la unica forma de que carge es a la sombra mirando al cielo y otra que el sol le de a los paneles de perfil, pero con mucho pulso si me paso.. ¡¡ALARMA.¡¡.... (Os dire que el dispositivo lo tengo montado en una especie de carretilla con ruedas )
    Lo que mas me llama la tencion es cuando suena la ALARMA y miro el reguador en brevisimos segundos marca 43.30A y 1072w ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SERA POSIBLE?

  22. #22
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    Comprenderme; como de esto no tengo ni idea no me quiero gastar dinero hasta ver que funcione mas o menos bien .
    posiblemente el regulador tendra que ser de esos MPP... Si no hay otra solucion y despues ya vendran las baterias.
    Un olvido, tambien he probado con un solo panel y las dos baterias en paralelo el resultado: exactamente el mismo.

  23. #23
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    por favor,perdonar,en la anterior respuesta se me han cruzado los cables voy a repetir.
    """un olvido,tambien he probado con un solo panel y las dos baterias en SERIE el resultado:exactamente el mismo."""

  24. #24
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Castellón
    Mensajes
    105

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    Lo primero que tienes que tener claro es que no puedes dejar el regulador sólo con los paneles. La batería es lo primero que se pone al regulador y lo último que se quita.
    Interesaía saber que alarma te marca, porque a mi por un lado me huele a que el regulador detecta batería a 12V, y al ponerle los paneles la desestabilizas.... A ver si te pone alguna alarma!!!

  25. #25
    lashoyas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz

    eso es lo que hago,primero la bateria y luego los paneles
    tambien digo:
    al conectar la bateria el regulador lee 25.1 V
    y tambien digo:
    la alarma que marca cuando le da el sol es ""sobre carga en panel""

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47