    Predeterminado inversores super duda

    hola a todos, después de leerme todo lo que entiendo, me surgen nuevas dudas ¿logico?.¿no se nada?.
    eligo un inversor (el que sea) de 3,3 kw y resulta que poniendo el maximo nº de placas que soporta el inversor (sin tener en cta la tª) nunca llego a ese 20% de más que hay que ponerle para que trabaje muy bien ó cerca de su límite. si las placas tienen ténsión baja el voltaje es alto y sí no al contrario,¿donde fallo?, es imposible subir un 20% el inversor a no ser que no se tenga en cta las tª, he probado en casi 20 placas con todo distinto, Voltaje e intensidad, esto no es logico.
    estoy leyendo a jawratm 31.01.08 y pone para 15 kw, 4 inversores de 4+4+7 = 15kw.¿en que me equivoco? ¿donde compra las placas?¿imaginaros al de la sexta diciendo esto?(el del apartado futbol).
    gracias a todos.

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Hola pachu, supongo que con el 20% te refieres a sobredimensionar un 20% la potencia pico respecto a la potencia nominal.

    Por ponerte un ejemplo:

    inversor ingecon sun 3,3

    módulos BP3165 (165 Wp)

    Puedes poner tranquilamente 6 series de 6 módulos conectadas al inversor y tienes 5,94 kWp (cerca del 20% que comentas).

    Si andas muy perdido pon las características del módulo y del inversor y te echo un cable.

  3. #3
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    1,318

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    ........
    eligo un inversor (el que sea) de 3,3 kw y resulta que poniendo el maximo nº de placas que soporta el inversor (sin tener en cta la tª) nunca llego a ese 20% de más que hay que ponerle para que trabaje muy bien ó cerca de su límite. si las placas tienen ténsión baja el voltaje es alto y sí no al contrario,¿donde fallo?, es imposible subir un 20% el inversor a no ser que no se tenga en cta las tª, he probado en casi 20 placas con todo distinto, Voltaje e intensidad, esto no es logico.
    ..............
    No hay ningun sitio donde se diga q se tiene q poner un 20% mas de potencia de modulos q la potencia nominal del inversor.
    Eso es una "moda norma" q se ha extendido por el sector fruto de la inoperancia de muchos advenedizos.

    La relación Potencia nominal inversor/potencia del campo FV te la tiene q determinar las caracteristicas de los equipos y el analisis economico.
    Es mas desde el punto estrictamente tecnico se consiguen mas Kwh al año por Kwp instalado sobredimensionando mucho menos. (incluso infradimensionando)

  4. #4
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias a los dos, azazel estoy estudiando tu plantemiento ( pero la web de bp está en obra, o sea que lo busco en google, las caracteristicas del inversor y paneles) ahora te respondo, Sifos he visto una instalación de 40kw nominales con 43,2 kwp con mas de 4 años y eso no se corresponde al 20%, esto lo digo porque viene muchas veces en el foro y al final cuando empiezas a estudiar primero te abasteces de estos datos.

  5. #5
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Azazel, te lo agradecería
    1º ¿cuando dices 6 series de 6 modulos es lo mismo que 6 ramas de 6 paneles conectados en serie?
    2ºcuando en la placa me dice Tension max del sistema 1000v lo que me está diciendo que es para BT¿no?
    3º o sea que haciendolo así como tu dices, Vmax 35,2 Voc 44,2 del panel mencionado, al inversor sólo le llegaría 265v, que está dentro de su rango,¿es correcto esto?

  6. #6
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    1º ¿cuando dices 6 series de 6 modulos es lo mismo que 6 ramas de 6 paneles conectados en serie?
    Sí, es lo mismo.

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    2ºcuando en la placa me dice Tension max del sistema 1000v lo que me está diciendo que es para BT¿no?
    Es la tensión máxima que soporta el módulo. Como normalmente los mayores inversores tienen como máxima tensión 900V ningún dimensionamiento hace que se superen estos 1000V. Ese tope lo que te fija es un número máximo de paneles que puedes poner en serie.

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    3º o sea que haciendolo así como tu dices, Vmax 35,2 Voc 44,2 del panel mencionado, al inversor sólo le llegaría 265v, que está dentro de su rango,¿es correcto esto?
    Correcto, aunque hablas de Voc y sin tener en cuenta la temperatura (pero creo recordar que en tu ejercicio no se tenía en cuenta).

    De todas formas, ésta es una de las tantas configuraciones posibles, puedes poner también 4 ramas de 8 paneles en serie, es cuestión de ver qué potencia quieres poner y qué valores de tensión y corriente te salen para encajarlos mejor en el rango del inversor o el rango recomendado por le fabricante.

  7. #7
    Avatar de santaklaus03
    santaklaus03 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    674

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    De todas formas, ésta es una de las tantas configuraciones posibles, puedes poner también 4 ramas de 8 paneles en serie, es cuestión de ver qué potencia quieres poner y qué valores de tensión y corriente te salen para encajarlos mejor en el rango del inversor o el rango recomendado por le fabricante.
    Perfectametne claro.
    Lo has explicado tan bien que te he dado un voto
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  8. #8
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Mi problema está en la conexion de los modulos, cuando se habla de 6 ramas de 6 modulos en serie,( yo me imagino 6 coches en hilera + 6+6 hasta completarla y entonces todo la tension de esta 6 ramas va al inversor( o sea al inversor le llega 265v · 6 ramas) , donde puedo ver algún ejemplo con dibujos, perdonad por el ejemplo de los coches.

  9. #9
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Predeterminado

    Vamos a ver, si nos ceñimos a los modelos de los simulación estamos perdidos, por que estos contemplan todos los rangos ....es decir, cualquier simulador nos puede dar como errónea una configuración porque la tensión en vacio (-20º) en Almeria excede de lo soportado...

    Señores !! -20ºC en Almeria, ni siquiera -10ºC en Cuenca....en el supuesto caso de que esto se diese la tensión se ra nula (de noche) o mínima(amanacer), durante cuantas horas al año , incluso en la vida útil de la instalación vamos a encontrarno con una paradoja técnica como esta en España?...(mucha radiación, temperaturas de -10º?)

  10. #10
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Creo que nunca he hablado de modelos de simulación, al menos no los utilizo, si he dado a entender eso no era mi intención.

    A la hora de dimensionar una instalación suelo hacer todos los cálculos a mano, teniendo en cuenta la zona y particularizando para cada caso. Obviamente, cuando se consulta una duda de este tipo, se habla genéricamente, marcando unos pasos a seguir e intentando explicar el por qué de los mismos para que luego cada cual los amolde a su caso.

    Pachu, te adjunto una imagen, espero que este esquemita básico te sirva para aclararte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas inversores super duda-dibujo.jpg  

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57