    Hola Chemlag,

    Económicamente es mucho más viable compartir un único transformador para las 6 instalaciones de 100 kW y seguirian remunerando con los famosos 0.44€/kWh.

    Saludos,

    Sunxf

  2. #12
    Chemlag está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    152

    Predeterminado

    Gracias sunxf, ¿

    entiendo entonces que debo preparar solo un proyecto con las 6 instalaciones?

    Saludos

  3. #13
    sunxf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Efectivamente, puedes realizar un sólo proyecto.

    Aprovecho el post para comentar que a día de hoy, ENDESA considera unas pérdidas entre 1,29-1,31% en el transformador de media tensión.

    Realmente son unas pérdidas bajas

    Saludos y mucho sol

  4. #14
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    1,671

    Predeterminado

    Sunxf, ¿podrias especificar la fuente de la informacion que das sobre las perdidas en el transformador?.

    Es que yo ya tengo firmado el acuerdo de cesion de las instalaciones de MT y en el mismo Endesa establece unas perdidas en el transformador del 2,35 %.

  5. #15
    sunxf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Quinto!

    Mi fuente de información es la propia ENDESA en Cataluña.

    Saludos,

    Sunxf

  6. #16
    Dzara está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    40

    Predeterminado

    Las perdidas en el transformador se pueden reducir si cuando se encarga al fabricante se le indica que lo haga con bajas perdidas.Saldrá mas caro, habría que hacer cuentas para ver si compensa.

    Con el protocolo de ensayos en la mano, se saben las perdidas del trafo a plena carga y se debería poder negociar con la eléctrica ese % de perdidas, creo yo.

    Aprovechando estas lineas...

    ¿Que tipo de trafo se suelen poner? ¿En baño de aceite, seco?

    SAludicos
    Pensar es el trabajo más difícil que existe.
    Quizá sea ésta la razón por la que haya
    tan pocas personas que lo practiquen.

    Henry Ford

  7. #17
    solarenergia está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    506

    Predeterminado

    Hola Dzara,

    Tienes toda la razón y en muchos sitios, ( ejemplo ENDESA), ni tan siquiera leen lo de las perdidas del protocolo de pruebas.

    Dicen que tienen sus procedimientos internos aplicables y por el real decreto del "Artículo 33", te aplican un coeficiente de pérdidas que ellos mismos fijan. Si no quieres no te hacen el contrato de compra-venta.

    En el caso de ERZ ENDESA, las pérdidas sólo para el transformador son del 2,5% de pérdidas a restar de la producciión de KWh.

    Sería bueno pedir que los Servicios Provinciales o a quien les competa se pronuncien, no sé si ASIF ha tratado de negociar algo. Pero se regala entre un 1% y 1,5% de la producción a las distribuidoras por esto. ( que no es nada despreciable, haced cuentas anuales)

    ánimo

  8. #18
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Hola Chemlag,

    Económicamente es mucho más viable compartir un único transformador para las 6 instalaciones de 100 kW y seguirian remunerando con los famosos 0.44€/kWh.

    Saludos,

    Sunxf
    Oye, Sunfx, esto que comentas es viable en Cataluña? Lo digo porque la legislación FV no lo permite. Para que sea posible, las CC.AA. han de legislar al respecto, como ocurre en Andalucía. ¿En Cataluña ocurre lo mismo?

    Respecto a la pregunta de Chemlag, sólo puedes conectar 6 instalaciones al mismo CT si no lo cedes a la Empresa Distribuidora y si en la CC.AA. donde está la instalación existe la legislación que lo permite.

    Si la legislación permite evacuar en un CT común pero cedes el CT a la ED, sólo podrás conectar 6 instalaciones al mismo CT si la ED admite CT de 1250kVA, ya que hay que cumplir con el famoso 50% del RD1663/2000.Por ejemplo, Endesa sólo permite trafos hasta 630 kVA.

    Saludos.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  9. #19
    sunxf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola Simosol!

    Efectivamente, en Cataluña existe una Instrucción particular para las Huertas Solareshttp://www.gencat.net/oge/Guia_fitxe...oelectrica.htm
    Abajo de este enlace podéis encontrar la versión en castellano (indicado en rojo).

    En Navarra también existe una orden foral al respeto
    http://www.cfnavarra.es/bon/069/F0613669.htm

    Siento si he creado alguna confusión :oops:

    Estoy pendiente que me confirmen lo que comentas al respeto del límite de 6 instalaciones por CT en Cataluña. Aunque entiendo que esto depende de la ubicación concreta de la planta y de la saturación de la linea en la que evacuarás la energía.

    Disculpas, saludos y mucho sol a todos.

    Sunxf

  10. #20
    sunxf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Hola de nuevo!

    Ya he podido consultar el tema y en Cataluña pasa lo mismo con ENDESA. En el caso de poder ceder el CT a la compañía, efectivamente se permiten CT hasta 630 kVA.

    Otra opción sin limitaciones técnicas, sería adquirirlo en propiedad y legalizarlo. En este caso, eres tú quien decide que CT quieres poner. Su precio es el gran inconveniente. Debido a ello, esta opción se contempla para huertas de cierto tamaño.

    Saludos y mucho sol.

    Sunxf

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57