Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica

Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 20-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Salamanca
Posts: 16
radsol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado INTERCAMBIADOR DE PLACAS

HOLA A TODOS.
TENGO UN PROBLEMA, QUE NO SE MUY BIEN SI LO ES, CON UN INTERCAMBIADOR DE PLACAS. OS CUENTO:
EN UNA PISCINA QUE TENGO FUNCIONANDO UNA INSTALACION DE TUBOS DE VACIO PARA CALENTARLA, HAY UN INTERCAMBIADOR DE PLACAS (QUE YA ESTABA EN LA INSTALACION). EL AGUA DE LOS COLECTORES ME ESTA LLEGANDO AL INTERCAMBIADOR A 65º Y EL RETORNO A UNOS 25º. HASTA AHÍ, EN TEORIA, TODO PERFECTO.
EL AGUA DE LA PISCINA AL INTERCMABIADOR LLEGA A UNOS 23º Y VUELVE A POCO MÁS, COMO MÁXIMO 1 O 2 GRADOS MÁS.
ES NORMAL ESTE FUNCIONAMIENTO? EN PRINCIPIO, LAS PLACAS SI QUE ESTAN CEDIENDO EL CALOR, PERO NO SE SI ESA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (40º) SERÍA LA DIFERENCIA QUE TENDRÍA QUE TENER EL AGUA DE LA PISCINA DESDE LA ENTRADA A LA SALIDA DEL INTERCAMBIADOR, O ES NORMAL QUE SOLO PUEDA AUMENTARLA UNO O DOS GRADOS CUANDO VUELVE A LA PISCINA.
OS AGRADEZCO LA AYUDA.
UN SALUDO
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Moderador
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Posts: 1.837
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Te ruego encarecidamente que no emplees mayusculas para escribir todo el mensaje, dado que dificultan la comprensión.

Con respecto a lo que preguntas, la potencia térmica ganada o cedida por un fluido se puede estimar como:

Q = m x Ce x DT

Donde:

Q: potencia (kcal/h)
m: Caudal de fluido (kg/h)
Ce: Calor específico (kcal/kg·ºC)
DT: Cambio de temperatura del fluido (ºC)

Por tanto para saber si el funcionamiento es correcto deberás conoces estos valores en primer lugar para el primario (fluido solar) y en el secundario (piscina). Es posible que el caudal por el secundario sea excesivo, y por ese motivo el agua gane poca temperatura. También es posible que el caudal de fluido solar sea pequeño. Aporta más datos, por favor.

Saludos.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Salamanca
Posts: 16
radsol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

En primer lugar, muchas gracias por tu respuesta.
Datos:
- Caudal del primario: 37,5 litros/minuto (según especificaciones del fabricante de acuerdo al número de colectores) a través de un caudalímetro.
- Calor específico: El fluido (agua de red) llega al intercambiador a unos 65º.
- Cambio de temperatura del fluido: Retorna a unos 25º, por lo que el cambio está en torno a 40º.

- Caudal del secundario: Este punto aún no lo tengo corregido, tengo que poner aquí otro caudalímetro para que me pase también a esos 37,5 l/min.
- Calor específico: el agua de la piscina está actualmente a unos 20º-21º.
- Cambio de temperatura: Sale apenas 2º por encima de los de entrada.

Si el dato del caudal del secundario ya estuviera corregido y aplicando esa fórmula, cómo sabría si está funcionando correctamente?
Muchas gracias y un saludo
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Radsol, el problema lo tienes en el caudal del intercambiador por el lado de la piscina. Si diminuyes el caudal aumentarás la temperatura de retorno (por la fórmula presentada por Bruno). No obstante la potencia será la misma y la piscina se te calentará lo mismo.

Por lo tanto yo te recomiendo mantener el caudal actual, así la descarga del circuito solar seguirá siendo grande, lo que favorece el rendimiento de las placas, y por lo tanto seguiás manteniendo la potencia.

Para aumentar la potencia entregada a la picina, la única solución que veo es aumentar la superficie de intercambio del intercambiador. Si es de placas añadiéndole alguna placa más. No obstante el salto térmico actual de 40ºC está muy bien, por lo tanto te será dificil aumentar mucho el rendimiento actual del intercambiador.

Última edición por xavimarin fecha: 21-08-2008 a las 13:25:06
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Salamanca
Posts: 16
radsol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Gracias Xavimarin.
Efectivamente el salto termico del intercambiador en el circuito primario es de 40º, que está muy bien, pero en el circuito de la piscina, ese salto apenas se nota y la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida es de apenas 2 grados. Esa es mi duda, si así está funcionando bien, porque la lógica me dice que si estoy cediendo tanto calor (40º) de alguna manera aunque no fuera todo, lo tendría que "robar" el secundario, aumentando su temperatura de retorno algo más, pero al aumentar tan poco esa temperatura no se si es así como debe funcionar o algo está fallando.
Gracias
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Como te digo, si tienes un salto térmico pequeño en el secundario se debe a que tienes un caudal grande. Si disminuyes el caudal del secundario (lado poscina) tendrás un incremento de temperatura superior, no obstante la potencia entregada será la misma y la temperatura de la pscina se te quedará como ahora. tal vez pietdas un poco de potencia si disminuyes el caudal, ya que al aumentar el salto térmico en el secundario y acrecar la´s temperaturas de retorno, el rendimiento del intercambiador disminuye.

Para obtener un incremento de la potencia entregada por el campo solar, puedes incrementar la superficie del intercambiador, aunque como te he dicho, al tener un rendimiento ya bastante grande, dudo que lo notes mucho...pero lo puedes intentar.

¿De qué marca y qué tipo es el intercambiador?
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Salamanca
Posts: 16
radsol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

El intercambiador es de Alfa Laval, tipo m3 fm, volumen max. 30 l., temperatura min/max 110/150.
En cuanto a lo de las temepraturas, significa que sólo actua cuando le llega fluido a 110º?

Lo que te preguntaba antes es que no se si está funcionando bien, por la diferencia que hay entre la temperatura cedida y la temperatura robada.
Aunque yo le baje el caudal al secundario, no llego a notar incremento en la temperatura de retorno.
Quizás haya que limpiarlo, como y con qué qué se limpia?
Gracias
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 21-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

¿Cuál es el caudal actual que tienes en el secundario?

Si el intercambiador es de placas desmontables, lo puedes desmontar y limpiar (tal vez tengas que cambiar las juntas). Si es de termosoldables se puede limpiar con un producto especial. Yo de tí me informaría en Alfalaval.
Responder Con Cita
  #9 (permalink)  
Antiguo 25-08-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Las Palmas
Posts: 5
Amarillo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Estoy de acuerdo con el resto de los compañeros.

Es muy posible que se deba al circuito secundario. Por un lado puede que ser que el intercambiador este sucio, o que el caudal de la bomba del secundario no sea el adecuado.


Los modelos M3 llevan juntas, de forma que tan solo hay que quitarle las tuercas, desmontarlo y limpiarlos. Pero te recomiendo que revises primero la bomba del secundario, y que compruebes si funciona correctamente o si esta sucia y el caudal que pasa no es suficiente.
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:53:28.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24