Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    38

    Predeterminado VARISTORES

    Hola amigos,me podrias decir que caracteristicas deberia tener en cuenta acerca de los varistores para una tension nominal de paneles de 24 v,nunca he usado varistores y es la primera vez pero desconozco dichas caracteristicas,saludos y gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Hola MARIN:
    ¿El varistor es para AC o DC?
    Lo importante para elegir un varistor es saber la tensión máxima a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. Ya que el varistor actuara cuando se supere esta tensión. Es como que pongas un magneto de 100A a un sistema que no consume más de 6A
    Tendrás un interruptor muy grande y muy chulo pero no cumplirá su función.
    Espero que hayas entendido algo.

  3. #3
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Para elegir un varistor u otro sistema de protección que quieras poner debes de acercarte lo mas posible a la corriente que cede el circuito a proteger.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  4. #4
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: VARISTORES

    En primer lugar gracias por contestar, ¿que os parece para un sistema de 24 V nominales un varistor de 30 V y 100 A? El sistema consta de 8 paneles de 160 W/24 V y 2 baterias de 650 Ah/12 V colocadas en serie.

  5. #5
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Por cierto FRACTION,seria para colocarlos a la salida de los paneles, ¿creeis que puedo prescindir de ellos?

  6. #6
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    valle del Guadalquivir
    Mensajes
    107

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Si los paneles están colocados en un sitio donde te puedan afectar las descargas atmosféricas colócalos. Si no, para un sistema aislado, portafusibles seccionables es suficiente. Es lo que yo haría.
    Por cierto, esas baterías son monoblock o son conjuntos de vasos. Porque si son compactas ya tienes que estar fuerte.
    Saludos

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Si tu sistema es de 24v y los varistores de 30v mal vamos.
    Si el punto de mayor potencia esta a 34,2 voltios...............adios.
    Puedes poner de los de componente electronico o de carril DIN en plan serio. Unos baratillos y otros carisimos.

  8. #8
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Re: VARISTORES

    En mi humilde opinión todas las protecciones posibles vienen bien.
    Ten en cuenta que aún siendo para los paneles esa protección te puede salvar de una buena descarga, los rayos pueden caer en cualquier lado y en cualquier momento, mejor prevenir que lamentar.
    ¿Otra pregunta los paneles que van todos en paralelo?
    Según como los conectes la tensión cambia y el varistor que necesitas hay que elegirlo sabiendo esto.
    Es decir, primero diseñar la instalación (nº módulos, nº series, distancias del cableado, etc.)
    Teniendo lo primero calcularemos las protecciones y las secciones
    Una buena tierra también es importante.

  9. #9
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: VARISTORES

    La tension maxima de carga con la que está configurada el regulador es de 28 v y la intensidad máxima son 40 A.
    Wike,las baterias estan compuestas de 12 vasos de 2 v,sino cualquiera las mueve.

  10. #10
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: VARISTORES

    FRACTION,los paneles van conectados en paralelo.
    Gracias a todos pòr la ayuda,asi da gusto

  11. #11
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Sabiendo entonces la tensión máxima a la que trabaja el sistema no queda más que elegir el varistor para CC.
    Lo suyo es que hables con tu proveedor de material eléctrico o almacén y te den las opciones y precios que tengan para esas características y tú o el cliente toméis la última decisión. Lo mejor es que decidas tú pero si el que paga es el cliente ponle un par de opciones. La buena y cara o la no tan buena pero “más barata”. Muchas veces lo barato sale caro, ojo!

  12. #12
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    valle del Guadalquivir
    Mensajes
    107

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Estimado MARIN, ya que me has despejado la duda de lo de las baterías te voy a decir una cosilla de los varistores.
    Los varistores son protecciones contra sobretensiones de tipo transitorio ( un rayo p. ej.) y están fabricados para derivar más o menos intensidad ya sean de alta, media o baja energía. Siempre deben ir asociados a un fusible en serie para producir el corte rápido del conductor en caso de sobretensión.
    Debe haber una buena calibración de tensión, en caso de sistemas de conexión a red donde hay muchos paneles en serie y las tensiones pueden ser altas.
    En caso de sistemas aislados (max. 48 v) el estandar está en 75 v cc en media o alta energía ( 40-100 kA ). La corriente que circule habitualmente me temo que no importa mucho y la tensión de trabajo del sistema pues no mucho. Lo importante es el riesgo de caída de rayo y ahí si que hay que preveer valores para la derivación de energía.
    Si tienes dudas te aconsejo que hables con Juan Carlos de DISMATEL .
    El teléfono está en su página y suele atender personalmente.
    saludos cordiales

  13. #13
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Los varistores en instalaciones fotovoltaicas, evitan los daños causados por la inducción en lineas producidas por la caida de rayos cercanos a la instalación, derivandolos a tierra.

    Pero si te cae un rayo en la instalación, lo mas seguro será que la tengas que hacer de nuevo, porque ni varistores ni nada te va a proteger.

    Por este motivo yo en mis instalaciones coloco varistores de mas de 100 Voltios y ya he comprobado que han funcionado correctamente.

    Como alguien ha dicho es necesario colocar dos picas de tierra, debidamente distanciadas, una para la estructura soporte de los paneles y la otra para la ca de salida del inversor.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  14. #14
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Lo dicho compañeros,muchas gracias por vuestra ayuda,quedo a vuestra entera disposicion




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47