Demasiada presión. Se dispara la válvula todos los días.
:untitled2:
Buenas, tengo una instalación de agua caliente sanitaria, los colectores están a unos 5 metros del depósito (300 litros), ya que éste está dentro de casa. Para que el agua llege a los colectores hay una bomba que la impulsa, así que se se hace un circuito cerrado que va desde el depósito a los colectores y regresa. Los días que no estamos en casa, y que por tanto no abrimos grifos, el namómetro que está situado arriba del depósito llega a los 7 bares y se abre la válvula de seguridad, menos mal...........
Se lo comenté a los que me hicieron la instalación, me dijeron que con un vaso de expansión se solucionaba el problema, así que vinieron y me lo instalaron. El vaso de expansión es de 10 litros.
Sigo con el mismo problema, ellos dicen que será debido a que en la zona hay cambios bruscos de presión. Me dan largas.
¿Alguien me puede decir a qué es debido, y cómo solucionarlo?
Gracias.