Buenas tardes: Estoy realizando el proyecto de una planta fotovoltaica sobre cubierta de 400 kW, y quiero instalar 4 inversores centrales SMA 100. La potencia pico que le va a corresponder a cada inversor es de 110,4 kW, 115 kW, 115,92 kW y 115,92 kW. ¿Puede soportar estas potencias pico el inversor SMA 100? Otra duda es ¿qué sección máxima de cable de entrada y de cables de salida permite el inversor SMA 100? Y por último, los inversores van a estar instalados en el interior de la nave encima de las oficinas, es necesario realizar un cuarto o caseta para protegerlos del polvo y de la suciedad o no hace falta? Un saludo y muchas gracias |
| |||
|
Hola muy buenas la potencia fotovoltaica maxima recomendada con 110Kw no se si aguantaran ese pico pero mañana te lo miro y te lo comparo con unas instalaciones que tenemos con estos equipos si la soprtan o no,los cables te los puedo calcular mañana y respecto a lo de taparlos no a no ser que les hagas ventilacion pues en verano en techo y en el interior de una nave sube mucho la temperatura si la nave rabaja limpio no hace falta taparlos un saludo.David
|
![]() |