Predeterminado Esquema eléctrico del cuadro de protecciones

ESQUEMA CUADRO ELECTRICO


Hace algún tiempo, publique una foto del cuadro eléctrico que monto en mis instalaciones de fotovoltaica aislada. Ultimamente de han suscitado en el foro algunas preguntas sobre la instalación de protecciones magnetotérmicas para corriente continua, estas protecciones son mas caras que las de corriente alterna y lo que es peor mas difíciles de encontrar en el mercado, debido a su escasa venta.

Hoy expongo el esquema eléctrico correspondiente al cuadro antes mencionado, a fin de que pueda ser útil, a los que estén interesados, pero quiero destacar la forma en la que están hechas las conexiones de continua en los magnetotérmicos de alterna. Realizando las conexiones de esta forma con magnetotérmicos de la firma ABB, estos magnetotérmicos se comportan como si fuesen de corriente continua, con el consiguiente ahorro económico. Los puntos 5 y 6 corresponden a los cables que vienen del campo de paneles.

Además de la protección que ofrecen la instalación de magnetotérmicos entre el campo de paneles y regulador y entre regulador y baterías, el hecho de poder aislar estos tres elementos de una forma rápida y sencilla resulta muy útil a la hora de hacer comprobaciones y mediciones.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf unifilar-cuadro.pdf (27,0 KB (Kilobytes), 1953 visitas)
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2007
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.014
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado

Como me gustan tus cajas Conchuo , el AMO.
En el esquema solo cortas el + tanto antes como despues del regulador ??
Y que recuerde tenias un diferencial y 3 magnetos, aqui aparece uno mas de 16 A



Saludos
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2007
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-07
Ubicación: Andalucía
Mensajes: 2.720
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Predeterminado

Si Photon, solo se corta el positivo, pero para los efectos es suficiente, ya lo consulté en su momento.

Eres buen observador, efectivamente he incluido un magnetotérmico más este último es para cortar la corriente de carga a las baterías del inversor-cargador ya que se me dió un caso en el que el grupo era pequeño y el cliente necesitaba toda la potencia del grupo para arrancar una bomba de pozo, de esta manera, si cortas el magnetotérmico, no actua el cargador y no le robas potencia al grupo.

Los otros magnetotérmicos son dos para continua panel-regulador y regulador-batería y el tercero es junto al diferencial para proteger la corriente ac a la vivienda
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2007
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.014
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado

Si, me imagine eso cuando ley un post tuyo sobre algo parecido.
De todas maneras a mismo precio casi prefiero cortar los dos polos, aunque seguro que lo tienes estudiado.

PD Alucino con la gente,siempre pones fotos de instalaciones y protecciones , pero nadie se atreve a preguntar ( pero lo haran a destiempo ).
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2007
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-07
Ubicación: Andalucía
Mensajes: 2.720
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Predeterminado

Photon. Yo expongo lo que me parece interesante para la gente que se dedica a la fotovoltaica aislada, he llegado a mejorar mis instalaciones después de muchos años trabajando en la calle, a mi no me importa que me copien, todo lo contrario, si con ello se consigue evitar algunas barbaridades que de cuando en cuando veo por ahí.

Hay mucha gente que empieza con muchas ganas de hacer las cosas bien, hay otros a los que les puede ayudar ver estas cosas y mejorar en su trabajo, a ellos van dirigidos mis consejos y comentarios en este foro.

También soy consciente de que hay "Lobos al acecho" a ver lo que pueden sacar para su propio provecho y que no quieren aportar nada para los demás y estoy seguro que si lo hicieran todos podríamos aprender, aprenderíamos unos de otros y sería en provecho del sector, pero... hay quien no piensa así, piensan que a la competencia hay que machacarla y eliminarla del mercado, para poder abarcar más y ganar más dinero, que Dios los Bendiga.
__________________
Saludos
Conchuo

El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 14-nov-2007
alelof alelof está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-07
Ubicación: ALICANTE
Mensajes: 47
alelof acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Gracias Conchuo por lo mucho que nos ayudas con tus esquemas y experiencias.Gracias a lo aqui aprendido puedo mejorar tanto en estetica como en fiabilidad y rendimiento mi instalacion y las que pueda hacer en un futuro.

un saludo.

alelof
__________________
Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 15-nov-2007
emil emil está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-07
Ubicación: Madrid
Mensajes: 89
emil acaba de empezar como quién dice
Smile la corriente pulsante

Hola Conchuo y Photon. He estado mirando el esquema y quería preguntar si lo he entendido: parece que coges un magneto de dos polos y le haces pasar uno solo puenteando la otra parte, ¿es así?. En cualquier caso no sé si mis magnetos de alterna serán de esa marca. También me sorprende que la corriente continua sea capaz de excitar las bobinas del magneto. Creo que habéis explicado esto en alguna ocasión y que esa excitación sólo la puede producir una corriente senoidal de valor muy alto (cortocircuito), por eso se ha dicho aquí que los magnetos normales sólo nos protegen la parte de continua con la lámina bimetálica (sobrecargas). Bueno, gracias como siempre.
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 15-nov-2007
bredtron bredtron está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: españa
Mensajes: 16
bredtron acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Esquema

Hola a todos,me gustaría hacer una pregunta sobre el esquema de coucho.

En el esquema se conecta el generador mediante un cargador a la batería.

Me gustaria saber cuales son los pros y contras de conectarlo mediante un convertidor de c.a a c.c, al mismo regulador.

Un Saludo!
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 16-nov-2007
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.014
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado

Hola

Ponernos de acuerdo con los magnetos va a ser como hablar del sexo de los angeles.
Segun parece los de CA pueden valer para CC con tensiones de hasta 48v , habria que ver que curva de reaccion seria la mejor para esto.

bredtron
Ya tienes un convertidor CA-CC sin pasar por el regulador, y es el propio cargador.


Saludos
Responder Citando
  #10 (permalink)  
Antiguo 17-nov-2007
rg Solar rg Solar está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-07
Ubicación: Valencia
Mensajes: 14
rg Solar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Magnetotermicos unipolares

Buenas tards Conchuo,he estado viendo tu esquema y estado pensando que en vez de poner un magnetotermico de 2 polos y pontearlos para excitar las dos bobinas poner un magnetotermico unipolar y funciona lo que no se exactamente si responden a la misma intensidad que en alterna.En tener un rato ya lo probare mejor.Un saludo
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
cuadro, eléctrico, esquema, protecciones

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:38.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias