La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 47

Tema: Esquema eléctrico del cuadro de protecciones

  1. #1
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,744

    Predeterminado Esquema eléctrico del cuadro de protecciones

    ESQUEMA CUADRO ELECTRICO


    Hace algún tiempo, publique una foto del cuadro eléctrico que monto en mis instalaciones de fotovoltaica aislada. Ultimamente de han suscitado en el foro algunas preguntas sobre la instalación de protecciones magnetotérmicas para corriente continua, estas protecciones son mas caras que las de corriente alterna y lo que es peor mas difíciles de encontrar en el mercado, debido a su escasa venta.

    Hoy expongo el esquema eléctrico correspondiente al cuadro antes mencionado, a fin de que pueda ser útil, a los que estén interesados, pero quiero destacar la forma en la que están hechas las conexiones de continua en los magnetotérmicos de alterna. Realizando las conexiones de esta forma con magnetotérmicos de la firma ABB, estos magnetotérmicos se comportan como si fuesen de corriente continua, con el consiguiente ahorro económico. Los puntos 5 y 6 corresponden a los cables que vienen del campo de paneles.

    Además de la protección que ofrecen la instalación de magnetotérmicos entre el campo de paneles y regulador y entre regulador y baterías, el hecho de poder aislar estos tres elementos de una forma rápida y sencilla resulta muy útil a la hora de hacer comprobaciones y mediciones.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,636
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado

    Como me gustan tus cajas Conchuo , el AMO.
    En el esquema solo cortas el + tanto antes como despues del regulador ??
    Y que recuerde tenias un diferencial y 3 magnetos, aqui aparece uno mas de 16 A



    Saludos

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,744

    Predeterminado

    Si Photon, solo se corta el positivo, pero para los efectos es suficiente, ya lo consulté en su momento.

    Eres buen observador, efectivamente he incluido un magnetotérmico más este último es para cortar la corriente de carga a las baterías del inversor-cargador ya que se me dió un caso en el que el grupo era pequeño y el cliente necesitaba toda la potencia del grupo para arrancar una bomba de pozo, de esta manera, si cortas el magnetotérmico, no actua el cargador y no le robas potencia al grupo.

    Los otros magnetotérmicos son dos para continua panel-regulador y regulador-batería y el tercero es junto al diferencial para proteger la corriente ac a la vivienda
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,636
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado

    Si, me imagine eso cuando ley un post tuyo sobre algo parecido.
    De todas maneras a mismo precio casi prefiero cortar los dos polos, aunque seguro que lo tienes estudiado.

    PD Alucino con la gente,siempre pones fotos de instalaciones y protecciones , pero nadie se atreve a preguntar ( pero lo haran a destiempo ).

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,744

    Predeterminado

    Photon. Yo expongo lo que me parece interesante para la gente que se dedica a la fotovoltaica aislada, he llegado a mejorar mis instalaciones después de muchos años trabajando en la calle, a mi no me importa que me copien, todo lo contrario, si con ello se consigue evitar algunas barbaridades que de cuando en cuando veo por ahí.

    Hay mucha gente que empieza con muchas ganas de hacer las cosas bien, hay otros a los que les puede ayudar ver estas cosas y mejorar en su trabajo, a ellos van dirigidos mis consejos y comentarios en este foro.

    También soy consciente de que hay "Lobos al acecho" a ver lo que pueden sacar para su propio provecho y que no quieren aportar nada para los demás y estoy seguro que si lo hicieran todos podríamos aprender, aprenderíamos unos de otros y sería en provecho del sector, pero... hay quien no piensa así, piensan que a la competencia hay que machacarla y eliminarla del mercado, para poder abarcar más y ganar más dinero, que Dios los Bendiga.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    ALICANTE
    Mensajes
    47

    Predeterminado

    Gracias Conchuo por lo mucho que nos ayudas con tus esquemas y experiencias.Gracias a lo aqui aprendido puedo mejorar tanto en estetica como en fiabilidad y rendimiento mi instalacion y las que pueda hacer en un futuro.

    un saludo.

    alelof
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    96

    Smile la corriente pulsante

    Hola Conchuo y Photon. He estado mirando el esquema y quería preguntar si lo he entendido: parece que coges un magneto de dos polos y le haces pasar uno solo puenteando la otra parte, ¿es así?. En cualquier caso no sé si mis magnetos de alterna serán de esa marca. También me sorprende que la corriente continua sea capaz de excitar las bobinas del magneto. Creo que habéis explicado esto en alguna ocasión y que esa excitación sólo la puede producir una corriente senoidal de valor muy alto (cortocircuito), por eso se ha dicho aquí que los magnetos normales sólo nos protegen la parte de continua con la lámina bimetálica (sobrecargas). Bueno, gracias como siempre.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    16

    Predeterminado Esquema

    Hola a todos,me gustaría hacer una pregunta sobre el esquema de coucho.

    En el esquema se conecta el generador mediante un cargador a la batería.

    Me gustaria saber cuales son los pros y contras de conectarlo mediante un convertidor de c.a a c.c, al mismo regulador.

    Un Saludo!

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,636
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado

    Hola

    Ponernos de acuerdo con los magnetos va a ser como hablar del sexo de los angeles.
    Segun parece los de CA pueden valer para CC con tensiones de hasta 48v , habria que ver que curva de reaccion seria la mejor para esto.

    bredtron
    Ya tienes un convertidor CA-CC sin pasar por el regulador, y es el propio cargador.


    Saludos

  10. #10
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Magnetotermicos unipolares

    Buenas tards Conchuo,he estado viendo tu esquema y estado pensando que en vez de poner un magnetotermico de 2 polos y pontearlos para excitar las dos bobinas poner un magnetotermico unipolar y funciona lo que no se exactamente si responden a la misma intensidad que en alterna.En tener un rato ya lo probare mejor.Un saludo

Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46