Post Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

En la sección descargas está disponible la versión 3 de la hoja de cálculo desarrollada por WALIKI para el dimensionado de sistemas FV aislados de la red:

Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Además de la hoja de cálculo, se incluye en el archivo comprimido el manual de utilización de la misma.

Cualquier comentario relacionado podeís hacerlo llegar a través de este hilo.

Mis agradecimientos nuevamente a WALIKI por compartir este gran trabajo.

Saludos,
__________________
A. Flores
Solarweb.net - Energía Solar

Síguenos en: Twitter | Facebook
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 14-dic-2009
michel_ets michel_ets está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: Montreal
Mensajes: 3
michel_ets acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Hola,

En buena hora el nueva versión de vuestro programa. Creo que esta muy bien completo.

Tengo algunas preguntas con respecto a la RADIACIÓN:

Para las estimaciones no utilizas el azimuts, solo la inclinación y la latitud del sitio. porque?

En Radiación!C128. Si la constante solar es de 1367 W/m^2 porque utilizas 1353?
EN el mismo calculo, utilizas 3,6. si comprendo quieres utilizar kWs / m^2 / día, pero la radiación del lugar esta en kWh/m^2 / mes. Me puedes ayudar a aclarar este punto?

Por N (Radiación!C200) comienzas en 15 y pasas a través de los meses febrero, marzo, etc. Porque comienzas en 15 y no en n=1 (primer día de enero)?

Ultima pregunta. 1 kWh = 860 kcal, porque utilizas 86,01?

Te agradezco mucho por tu atención y ayuda.

Michel
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 17-dic-2009
iván1960 iván1960 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: CHILE PUNTA ARENAS
Mensajes: 3
iván1960 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

muy interesante el programa y completo estoy tratando de ver como lo puedo aplicar a mi lugar donde yo vivo, no se si me puedes ayudar, yo vivo en punta arenas, Chile al lado sur al lado opuesto de donde se confecciono. Te agradesco enormemente tu ayuda. >Gracias.
Víctor Godoy
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 20-dic-2009
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Hola michel_ets
Vamos por partes:
En cuanto al azimut no lo considero porque entiendo que si vas a realizar una instalación aislada y dado que es sumamente costosa intentarás que el azimut sea cero en el Hemisferio Norte y 180º en el Hemisferio Sur.
Tu segunda pregunta tiene una respuesta más compleja y tiene que ver con una “simplificación” del proceso de cálculo. La constante solar, como bien dices, es de 1367 W/m2. Sin embargo, para las latitudes españolas y como consecuencia de que para una localización y mes dado, existe un día para el cual se cumple Boh(0)=Bohm(0) y Bod(0)=B0dm(0) y ese día es función de la latitud del lugar; el programa tendría que calcularlo para cada ubicación. Para evitar este inconveniente, se establece para cada uno de los meses un día fijo, que coincide con dn=15 (enero), dn=46 (febrero) … etc, e igual para todas las latitudes y como promedio 1353 W/m2 para Bo. De todas formas, entre utilizar Bo=1367 ó 1353, la diferencia de cálculo es entorno al 1%.
El tema de las unidades es el siguiente:
1 kWh/m2=86,01 cal/m2


Para ivan1960
Tendrías que leerte el manual de utilización y conseguir la radiación para el lugar que quieres e introducirla según las indicaciones del manual.
Si quieres ponme un correo a mi dirección y te lo puedo particularizar para Chile.
Saludos a todos
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 05-ene-2010
Manute Manute está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-05
Mensajes: 278
Manute acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Bueno lo primero darte la enhorabuena por el programa que es realmente bueno.
Tengo que diseñar un sistema aislado para Brasil, pero que garantice el suministro. Había pensado en un sistema híbrido solar-eólico-generador. Pero la opción última del generador no la veo en tu programa y no sé como incluirlo en el sistema para reducir costes de fotovoltaica y eólica. Alguien conoce algún programa que permita configurar los 3 sistemas o me podrías indicar de que manera lo puedo incluir utilizando los cálculos de tu programa.

Muchas gracias
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 05-ene-2010
Manute Manute está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-05
Mensajes: 278
Manute acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Perdón, no he dicho nada, como no utilizaba inversor no lo había visto.
Deben ser los atracones navideños que me afectan a todos los sentidos.

Saludos
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 22-ene-2010
DarKnox DarKnox está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-10
Ubicación: Chile
Mensajes: 5
DarKnox acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Primero, muchas gracias por la aplicación me ha sido super útil.

pero tengo unas dudillas que me puedas explicar porfa..
en la hoja de Dimensionamiento de baterías, en el slot de "Capacidad necesaria Ah" tienes puestos unos factores numéricos que me gustaría saber como los determinaste, para ver si necesito interpolarlos.

Ademas, pensando sobre la factibilidad tecnica/economica, esto no podría responderse a través de usar la irradiación máxima, media y mínima del año? o se necesita este factor de todas formas, que me imagino que este valor representa algo así como un 15% de sobre dimensionamiento del sistema o una idea por ahy..

Gracias por tu tiempo y saludos
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 24-ene-2010
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Hola Darknox,
Los parámetros a los que haces referencia no los tienes que interpolar para nada, no los modifiques ya que son valores que vinculan el coeficiente técnico/económico con la probabilidad de pérdida de carga según una función preestablecida que aumenta la capacidad de las baterías, a medida que disminuyes los paneles ya que si dimensionas para el peor mes, "la cantidad de paneles utilizados" son "excesivos" en los meses de máxima radiación.
Si estás en Chile, lo único que tienes que modificar es la radiación existente y tener en cuenta que la latitud debe de estar en valor absoluto y evidentemente la orientación será NORTE.
Saludos.
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 17-feb-2010
hécate hécate está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Asturias
Mensajes: 14
hécate acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0iki

Lo primero agradecer a Waliki el pedazo curro que se ha pegado, porque la verdad que esta tabla está muy bien.

Mi pregunta es sobre el uso de reguladores MPPT, en la parte de "Regulador de Carga" aparece una indicación, pero no encuentro si realmente afecta a los cálculos.

Si no, me gustaría saber si es válida la siguiente aproximación que se me ocurre: cambiar la tensión de Vmp de los módulos de modo que coincida con la de carga de las baterías y aumentar la Imp proporcionalmente. Introducir un consumo extra por las mayores pérdidas que pueda suponer este tipo de seguidores.

Igual es una barbaridad, espero que no.

Un saludo!
Responder Citando
  #10 (permalink)  
Antiguo 17-feb-2010
WALIKI WALIKI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 428
WALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foroWALIKI sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0

Hola hécade
Realmente no entiendo bien qué es lo que quieres decir, en principio, lo que comentas no afecta a la hora del cálculo del regulador ya que la hoja trabaja en base al método que se denomina “Amperios-Hora” puesto que se calculan inicialmente el equivalente en amperios-hora del consumo estimado, para, a partir de este valor, determinar la corriente a la que habrá de funcionar el generador, si bien, la hoja incorpora además “otros” algoritmos de cálculo.
Con este método se hacen las siguientes suposiciones:
• Los módulos fotovoltaicos, en este caso, no van a estar trabajando en el punto de máxima potencia de la curva V-I, sino en un punto de dicha curva cuya tensión sea de 12 voltios (o sus múltiplos).
• La corriente de trabajo de cada módulo fotovoltaico se considerará prácticamente igual a la corriente de cortocircuito y a la corriente del punto de máxima potencia, que se denominará corriente nominal del módulo.
Para el cálculo del regulador (independientemente de cómo sea la regulación interna del regulador) procede de la siguiente forma:
Se calcula la corriente de entrada al regulador, que es el producto de la corriente de trabajo de un módulo multiplicada por el número de ramas en paralelo:
Ientrada =IG =ImMOD • Np
Esta intensidad se maximiza un 25%, para prever una intensidad superior a la nominal motivada por unas bajas temperaturas y alta irradiancia, picos superiores a 1000W/m2 o un albedo elevado debido a condiciones puntuales de nevadas o similar.
Esta intensidad final, es la que se toma como referencia para el cálculo de la intensidad que ha de soportar el regulador seleccionado.
La cuestión de los “autoconsumos” que pueda tener el regulador de carga, es muy pequeña, si en los procesos anteriores, has tenido en cuenta todo el tipo de pérdidas en cableado, inversor, batería, módulos y demás.
Saludos.
__________________
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
aislados, cálculo, dimensionado, fv, hoja, hoja de cálculo, sistemas, v30, waliki

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:44.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias