Muy buenas, estoy diseñando una instalacion conectada a red y tenia una duda sobre las protecciones, os la planteo.
Tengo 31 ramas de 16 paneles en serie de 230W cada uno.
La intensidad máxima o de Isc de cada panel o rama es de 8,12A
la tensión máxima o Voc de cada panel es de 37.40V, la de cada rama es por lo tanto de 598V aprox.
todas las ramas se unen para acceder a la unica entrada del inversor obteniendo una tension a la entrada del inversor de 598V máximo, y una tensión de 250A aprox.
Si no me equivoco, para cada rama deberé poner un interruptor magnetotérmico y un fusible, y en la rama principal, un magnetotérmico, un fusible y un varistor (aunq el propio inversor lleve la protección, nunca es malo curarse en salud al respecto.)
Bien la duda es la siguiente: ¿Como calculo exactamente que tipo de magnetotérmico necesito tanto para cada rama como para la rama principal? es por buscar uno que se adecue lo mejor posible a las caracteristicas de la instalacion.
Muchas gracias, un saludo!!


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
