Cita:
Iniciado por eversor
Como disenar un cable trifasico AC enterrado?
La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
320V y esa tensión?? Es un trafo TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.
Pero la tensión será la de la red, o vas a salir hasta el trafo con 320V?
La tension de salida del inversor es de 320V. Por lo tanto, ire con una tension de 320V hasta la estacion transformadora de MT.
Y elevas directamente directamente a MT con un trafo?, lo digo porque no es un tensión frecuente. Si, la tension se eleva directamente con un trafo elevador 22/0,32kV 630kVA.
Cita:
Iniciado por eversor
Iniciado por eversor
El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no? Exacto, la longitud no excedera en ningun caso los 20m. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC. En cuanto al tipo de cable me baso en un proveedor aleman. Las carateristicas interesantes para el cual son: 0,6/1kV, DC o AC, enterrado (bajo tierra sin proteccion pues es resistente), PVC (70°C), 160°C para cortocircuito durante 5s.
Pero cual es la designación del cable, de PVC que es cubierta o aislamiento?
Tanto el aislamiento como la cubierta son de PVC.
Entonces tienes un VV, es más habitual RV. El cable escogido es un NYY y no se en normativa espanola a que corresponderia pues la empresa es alemana.
Cita:
Iniciado por eversor
Iniciado por eversor
En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio? Segun la formula siguiente: T=T0+(Tmax-T0)*(I/Iadm)^2 seria la temperatura del conductor (error mio en cuanto a modo de explicarme).
Y que temperatura exterior To has considerado, porque si es en el terreno lo "normal" es considerar 25ºC, cómo puedes tener una temperatura del conductor inferior?
Para realizar este calculo he tomado 25°C como temperatura del terreno pues se desconoce. Asi que tome la "normal". Antes expuse que era 18°C mayor a la maxima, es decir, alrededor de 88°C.
Nunca puedes superar la temperatura máxima del cable, eso significa que se quemaría ya que la I superaría la admisible, al utilizar dos conductores por fase debes considerar que circula la mitad de la intensidad. Ok, ya lo suponia.
Cita:
Iniciado por eversor
Iniciado por eversor
El calculo que hice es el siguiente:
Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso. No acabo de entender el porque de este factor. La ITC no aplica a Trifasico? Cual es la Intensidad admisible si se ponen 2 cables por fase, el doble? Que quieres decir con lo de conductores cargados (no lo entiendo)?
Las tablas de la itc-bt-07 son para cables trifásicos (independiente del número de conductores por fase, esto lo corriges posteriormente con los factores). Si en lugar de una sistema trifásico, tienes monofásica, la intensidad admisible es la de las tablas por 1,225 (por lo menos así lo entiendo yo).
Ok. Entonces la pregunta importante es: En caso de poner dos cables por fase cual es la intensidad admisible resultante? El doble, es decir, 550*2 para un cable de 300mm^2 de cobre enterrado?
Eso es, la intensidad es el doble después la debes corregir con los factores de reducción por agrupamiento, te vuelvo a comentar que no emplean secciones superiores a 240 mm. Ok. Gracias por aclararmelo. Lo que me lio es ese coeficiente de 1,225 para monofasico pero ya me quedo claro.
Calculo final:
1. Cable de PVC enterrado de 240mm^2. Por tanto (tablas): I=485A.
2. Se usaran dos cables por fase. Luego, I=485*2=970A
3. Factor de correccion por agrupamiento (tabla): 0,64
- N° ternos en la zanja: 4 (2 ternos por inversor)
- Distancia entre ternos: 0m (en contacto, para ser rigurosos pues la zanja sera de 0,5m de ancho)
4. Iadm=0,64*970A=620,8A < 606A -> OK
5. T=T0+(T-T0)*(I/Iadm)^2=25+(70-25)*(606/620,8)^2= 67,88°C -> OK