Rendimiento de captadores en CTE
Hola a todos,
Revisando el CTE, encuentro uno de los criterios de diseño que no me cuadra del todo. A ver, te indica que el rendimiento del captador debe ser igual o superior al 40%. Por otro lado, te dice que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instalación deberá ser mayor del 20%. Dos cuestiones:
1. Si se cumple el primer criterio, entiendo que el segundo se cumple también forzosamente.
2. Es muy complicado obtener un rendimiento superior al 40% durante todos los meses del año. Especialmente en los meses de invierno y usando captadores de pintura negra.
A ver si alguien me puede aclarar estas dudas.
Muchas gracias.
Re: Rendimiento de captadores en CTE
estimado RamónÍlvarez, vamos a ver, te refieres al apartado 3.3.1, lo que se refiere el 40% de rendimiendo, es una "norma" es un mínimo de calidad del colector, es decir, a mi modo de entenderlo, es como si te compras un motor electrico con un rendimiento del 40% (muymuy bajo), y crean una norma, donde dicen q la instalacion de X motores tiene que tener un rendimiento mino de 80%, eso obliga a los fabricantes a establecer un minimo de calidad, ya que sino, saldrian colectores de hojalata. Lo del 20% esta mas que claro "Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se
utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %."
espero haberte solucionado tu duda
saludos