incompatibilidad de exigencias entre RITE y DB-HE4
Buenas!
Cada vez que tengo que hacer un cálculo para una instalación de energía solar térmica, me encuentro con el mismo problema... y no sé si es culpa mía, o si es que el RITE está anticuado.
Tengo un consumo diario de 300 l.
Con lo cual, para calentar el agua a 60ºC, necesito 3 colectores de 2,13 m2 cada uno (total 6,39 m2).
Si quiero cumplir el DB-HE4:
50 < V/A < 180, el volumen de acumulación debe ser por ejemplo de 400 l (con 300 l no cumpliría).
En cambio, el RITE exige que:
0,8M < V < M, donde M es el consumo total diario.
Con la cual cosa, el volumen de acumulación debería ser inferior a 300 l.
Como veis esto???