estoy hecho un lio, a ver si me podeis echar una manilla
Pos a ver, estoy haciendo un proyecto de fin de carrera de entre otras cosas ACS por energia solar termica.
El proyecto es sobre una residencia que se encuentra todo el año completa. La duda que tengo es sobre la temeperatura de acumulación del agua. Es que según he visto en varios proyectos la temperatura de acumulación es de 45ºC,
pero según RITE en el ITE 02.5.1 viene a decir que la temperatura de preparación y almacenamiento del ACS en aquellos edificios que incorporen sistemas que incorporen sitemas centralizados con acumulacion, dice que deberan tenerse en cuenta las reglas y criterios de proyecto contenidos en la Norma UNE 100030, la de la legionela. Y la UNE 100030 del 2005 nos dice que el agua de acumulación debe ser de 50ºC + las perdidas termicas del circuito.
En cambio el Codigo tecnico de la edificación en el documento Basico HE, seccion HE 4 contribucion solar minima de ACS en el apartado 3.1 Calculo y dimensionado, datos previos nos dice que tomemos esos datos de consumo de ACS para una temperatura de acumulación de 60ºC.
Asi que no se que temperatura de acumulación tomar. A ver si alguien me puede echar una manilla.
Y otra cosa, alguien sabe como se calcula el intercambiador de placas. Supongo que cada marca tendra una metodologia, o un programa de calculo, pero donde lo puedo encontrar????
Un saludo y gracias
Temperatura de referencia
No confundamos la temperatura de trabajo del colector (que recomendamos se tome igual a 40 ºC - 45 ºC) con la temperatura de referencia de 60 ºC, la cual, como su nombre indica, es una mera referencia para evaluar la energía de consumo, pero no quiere decir, ni mucho menos, que el circuito primario de los colectores deba trabajar a 60 º (lo que implicaría un rendimiento bajísimo).
Si, por ejemplo, la temperatura de la red es de 20 ºC, un consumo de 100 litros a 60 ºC (obtenido por energía auxiliar u otro medio) sería totalmente equivalente a efectos energéticos a un consumo de 200 litros a 40 ºC, como fácilmente se puede comprobar.
En la práctica, la temperatura de 60º se podría obtener en un segundo acumulador (no se recomienda en el acumulador solar) sobre el cual actuara la energía auxiliar. Esto es especialmente útil para luchar contra la legionelosis, bastando una elevación periódica de temperatura hasta 70º para matar las posibles bacterias.
Esta elevación periódica de temperatura se realiza, excepto en grandes instalaciones, de forma manual, desconectando el control diferencial y actuando únicamente en el termostato del propio acumulador, para que la energía auxiliar lleve la temperatura del agua hasta los 70º requeridos.
Como se hace muy pocas veces a lo largo de la vida de la instalación, no supone una gran molestia.
Intercambiador de placas.
Para el dimensionado del intercambiador de placas es preciso acudir a las tablas del fabricante o pedirle informacion concreta para cada caso.
En todo caso, se recomienda dimensionar el intercambiador suponiendo que la potencia termica a transferir, expresada en kilowatios, sea igual a los dos tercios de la superficie colectora espresada en metros cuadrados.