Respuesta: dudas ACS+piscina
Respuesta: dudas ACS+piscina
Hola,
el dimensionamiento de la piscina lo tendrás que hacer en función de la cobertura solar que quieras (o debas alcanzar).
Si es una piscina climatizada de nueva construcción en Málaga tendrás que dar un aporte de hasta el 60% con energía solar según CTE más lo que toque para ACS.
El dimensionamiento del intercambiador yo lo haría con los saltos de temperatura que se recomiendan en el PCT del IDAE y el caudal que te recomiende el fabricante.
Si la piscina es exterior supongo que lo que se pretende es alargar la temporada de baño, así que en función de lo que esté dispuesto a pagar el cliente y lo que pretenda.
Yo haría una instalación conjunta ACS/piscina dando prioridad al ACS y derivando a la piscina con una válvula de tres vías cuando tengas cubiertas tus necesidades de ACS.
Para dimensionar la piscina tendrás que tener en cuenta si es exterior/interior, su superficie, volumen, pérdidas al ambiente, si dispone de manta térmica, etc...
El intercambiador de placas lo pondría lo más cerca posible de los captadores, por aquello de disminuir el número de metros de tubería de cobre. Aunque ten en cuenta que deberías aislar también el tramo que va entre intercambiador y piscina. Además entiendo que cuanto más recorrido a menor temperatura menos pérdidas de energía tendrás.
Lo de poner una sola bomba supongo que se refiere a que no es obligatorio poner bombas dobles hasta los 50 m2 de área de captación.
Saludos, y espero haberte ayudado.
1 Archivos adjunto(s)
Respuesta: dudas ACS+piscina
Hola:
Te mando un esquema de instalación no me deja mandarlo en cad, y no tengo si te vale y lo quieres en cad me lo comentas y te lo mando por correo. Esta tarde si puedo te mando algo de la piscina
Un saludo
Respuesta: dudas ACS+piscina
Gracias por la ayuda!
La piscina ya está construída y es exterior. Hemos estado haciendo cálculos y hablando con los proveedores y nos recomiendan entre 8 y 9 paneles ( nos han ofertado megasun st 2500 y vitosol 220f).
Para el intercambiador hemos pensado en un MF 135 de 34.000 Kcal/h.
Todo el mundo coincide en q es mejor llevar la tuberia de PVC a menor temperatura el mayor nº de metros en vez de llevar el cobre, para evitar pérdidas.
La opción de poner dos bombas gemelas en vez de 1 es por seguridad. Pensamos que si se stropea la bomba y no tiene otra, no habrá forma de disipar el calor de los paneles y podría haber sobrecalentamientos aunque tenga vávula de seguridad no?
Muchas gracias por el esquema, está muy bien.
En este momento en cliente nos ha enviado el carnet compulsado para ver que subvención le otorga la junta, espero que tarde poco porque está muy interesado en hacer la instalación.
Ya os cuento que tal todo, de nuevo, Muchas Gracias!
Respuesta: dudas ACS+piscina
Hola:
Si se considera en la hípotesis de cálculo viento flojo (no se si seria posible considerarlo para tu instalación) te valdría perfectamente 6 colectores para ampliar el baño para el mes de mayo y algunos días de octubre. Y así en los meses de julio y agosto no te llevaría a la piscinas a temperaturas de 30ºC con 8 colectores.
En cualquier caso podrías optar por dos instalaciones independientes. Una para el ACS con los colectores planos (2 máximo)y otra para la piscina con colectores de caucho más económicos y apto para calentar piscinas con la unica finalidad de ampliar el nº de días de baño, estos últimos colectores irian en la caseta de la piscina.
Un saludo