Tengo que realizar un informe para determinar si el daño en unos captadores lo cubre la garantia.
Las baterias del campo de captacion no disponen de valvula de seguridad. La unica valvula de seguridad esta en la sala de calderas protegiendo el vaso de expansion y esta tarada a 8 bar. La acumulacion es centralizada y esta bajo cubierta. El ultimo mantenimiento preventivo se realizo en octubre y se detectaron fugas en los absorvedores de varios captadores. La presion del circuito primario en el ultimo mantenimiento era de 4,5 bar. El vaso de expansion es de 200 litros.
Con esa presion en el primario he determinado que en condiciones normales en la zona alta del campo de captacion tendriamos una preion de 4 bar.
La presion maxima de trabajo de estos captadores es de 6 bar. La temperatura de stancamiento es de 160ºC y el fluido anticongelante esta compuesto por propilenglicol al 30%.
Mis conclusiones son que durante este verano se han alcanzado altas temperaturas en el campo de captacion y se ha sobrepasado la presion maxima que soportan los captadores, y al no existir una valvula de seguridad en las baterias, se ha provocado que algunas de las soldaduras del absorvedor fallasen y dejasen salir el fluido caloportador.
Agradeceria opiniones. Ya que estos son los unicos datos de los que dispongo con lo que es dificil determinar feacientemente que presiones se han estado alcanzando en los captadores en los periodos de maxima irradiacion. Me sorprendio mucho cuando visite la instalacion y vi que no habia valvula de seguridad en ninguna de las baterias de captadores y eso de que se trata de una instalacion de 150 m2 de captadores.