Cierto, que se me habia olvidado que entran dos circuitos y deben salir otros dos circuitos hacia el inversor jejeje.
Versión para imprimir
Suscribo lo dicho por solfitos en su ultimo mensaje.
Creo que tu instalador se ha liado y aunque te ha puesto 2 strings sigue pensando como si todo estuviera en un solo string. La opción más lógica si tienes solo una orientación es hacer 2 strings de 11 paneles cada uno.
Si lo que te dice tu instalador fuera cierto, sería imposible alcanzar los 9000wp que admite tu inversor.
Hola, así es. El instalador se ha liado, no sé por qué. El caso es que ya está arreglado. Era como se ha comentado por aquí. Gracias.
Cuantos paneles te ha puesto por seting y en que orientacion.