Problema tensión de la red elevada
Buenas.
Ya me ha ocurrido en tres instalaciones conectadas a red con vertido de excedentes. En momentos de generación elevada, horas centrales en días soleados, y no hay suficiente consumo de energía el voltaje de la red se incrementa considerablemente hasta provocar alarma en el inversor. Sospecho que esto ocurre con viviendas conectadas a una linea de distribución con pocos vecinos que puedan absorber la potencia que genera el inversor. En concreto, en una de ellas me consta que solo hay tres vecinos llegando a los 258 Voltios la tensión en momentos de elevada producción fotovoltaica. He dado parte a UFD pero no han hecho nada. Qué solución podría tener?
Muchas gracias
Re: Problema tensión de la red elevada