Respuesta: Dudas sobre producción nominal vs produccion pico
Hola Jame.
Aquí tienes una tabla de ASIF en la que se enumeran las pérdidas de potencia que influyen en el PR: Blog Solar de Jumanji
Saludos
Respuesta: Dudas sobre producción nominal vs produccion pico
hola Jame,
Para mi los inversores Fronius son buenos.
Si quieres saber que potencia pico instalar para optimizar tu instalación, puedes descargarte el programa de fronius para el diseño de instalaciones (es muy sencillo).
En lo que a la producción se refiere, un PR de 75% me parece más realista que uno de 80%, y eso que irá bajando un poco cada año.
Para la diferencia entre la producción que marca tu inversor y la que marca tu contador, a parte de la perdidas entre ambos (bueno, espero para ti que sean pequeñas), no hay nada anormal: los inversores no son muy precisos en la medida (que no sirven para esto, sino para convetir la energía CC en CA), así que hay que fiarse más de lo que dice el contador.
Miguel
Respuesta: Dudas sobre producción nominal vs produccion pico
Buenas noches,
Muchas gracias a ambos, miraré lo de la tabla e intentaré ver como le queda el PR, de momento las diferencias entre las medidas de los inversores y el contador son del 7%, que os parecen?
Saludos y muchas gracias por vuestros comentarios.