Desde hace bastante tiempo estoy viendo una transferencia de OPZVs de SAIs de repetidores de telefonia, hospitales, cadenas de frio, etc hacia FV muy preocupante. A mi me ha tocado de cerca y es tirar el dinero si las usas con ciclo diario. En 6-10 meses depende del tute que les metas van a morir. Y si encima el que te las vende ha juntado diferentes bancos mezclando vasos, de 6 meses no pasan.
Esas baterias son para estar siempre en flotacion y entrar en accion cuando falla el suministro general. Ahi dan el do de pecho sin problemas. Un par de dias o las horas necesarias actuando y volver a flotacion semanas y semanas. Lo que pasa que el que las mantiene ve que les falta algun año para perder la vida util operativa (5-8 años) y las saca a la venta a precios muy interesantes con una capacidad imponente.
Aqui viene el pardillo de turno, las compra, les empieza a meter ciclos y en seis meses muertas.
Os dejo una foto de como acaban las opzv de reciclaje a precios "interesantisimos" pero a ciclos de traccion (DOD 30-40%)
https://tejota.net/media/k2/images/S...levantados.jpg
Esos positivos levantados conlleva un corto interno, alta temperatura, bateria muerta. En cuatro meses empezaron a levantarse los positivos (unos milimetros) y en dos meses mas ese vaso quedo asi.
Las cargas fueron correctas desde FV pero con algoritmos IU que son los mas comunes por no decir los unicos en reguladores solares.
Quizas con algoritmos IUI se podrian haber alargado mucho mas al haber esas miniecualizaciones diarias en los ciclos.
Asi que precaucion con esos lotes tan maravillosos de superbaterias OPZV de segunda mano.