Pues en principio, no deberia ser asi. La tension de los paneles, indica que son menos de 90v en circuito abierto.
No deberia. Voy a ver que dice el vendedor y comento.
Versión para imprimir
Pues en principio, no deberia ser asi. La tension de los paneles, indica que son menos de 90v en circuito abierto.
No deberia. Voy a ver que dice el vendedor y comento.
las referncias que se indican en las especificacions de las placas solares corresponden a los valores obtenidos con una irradiacion solar de 1KW/m2 y una temperatura de 25ºC, si la temperatura baja la tension sube con un incremento de tension en un porcentaje de -0.38%ºK, que es lo que pretende indicarte Photon
Pues el mío que es de igual característica ha soportado una alta frecuencia de generador por culpa mía, un corto de un termostato montado por mí y cada vez que arranca bomba agua pita unos milisegundos por sobrecarga y ahí está, sin problema.
Pd: sulfato mándame por privado dirección por si, que tengo una suerte cada vez que hablo...
Fault 8 no es igual a Warning 13.
Venga va, seguimos para bingo.
Respuesta del vendedor:
Lo de paneles en 24 significa que sirven para cargar baterías de 24v nominales... pero dar, dan 37v nominal, 44voc.
Ahora los has puesto en serie, y dan unos 75 v... el asunto es que el regulador al ser mppt, cuando regula la potencia del string fotovoltaico para diminuir potencia (ej ls baterías ya están cargadas y no hay consumos) pues lo que hace es variar la curva de trabajo de los paneles y aumenta el voltaje de estos, subiendo por encima de 80v los dos en serie... se pasa de voltaje y se desconecta.
La solución, los pones en paralelo, así tienes unos 45 amperios y 37v que está totalmente en rango del regulador mppt.
Es decir, el vendedor te recomienda usar el regulador MPPT como si fuera un regulador PWM ...
No me parece una respuesta muy constructiva, porque un regulador MPPT reduce un poco la tensión de placas, al convertirla a la tensión de batería. Si Vmp=37V, ningún problema, pero cuando las placas están calientes, la Vmp puede reducirse a 32V, y si el regulador MPPT "roba" 2V más, tendrá problemas al tener que ecualizar
Aparte, la caída de tensión en los cables entre placas y regulador, también "roba" voltios ...
Para evitar eso, lo correcto es hacer series de 2 placas, con Vmp=74V y Voc=88V. En un clima muy frío (no el de Valencia), las tensiones serán más altas, por ejemplo Vmp=85V y Voc=98V - pero el regulador MPPT debe poder con esas tensiones
De todas formas, jordiet, prueba poner las placas en paralelo, a ver si el problema desaparece ...
Pues si, lo voy a tener que provar, no me queda mas remedio.
Observare lo de las ecualizaciones.
Es una casita, donde no viven, y con 4 paneles.........les sobra muchisimo.
Ya veremos que tal las ecu.
Os seguiré contanto.
Si, esa ha sido su respuesta.
El regulador sigue 'desregulando' ...
Por eso le comentaba al compañero jordiet que mirara tensión en los bornes de salida del regulador.
Desconozco este modelo, no sé si será unos de esos que vierten directamente sobre el bus DC de alta,
algo abrá que aumente desmesuradamente la tensión en el primario del DC-DC o directamente sobre el bus de alta.
Hoy no pitaba cuando he llegado. Ya estan puestos en paralelo. A ver que pasa. Os seguire contando.
Gracias a todos.
Archivo adjunto 18987
Panele en paralelo. Persiste el problema. Tocado y hundido.
Con paneles en paralelo, la tension debe ser menor a 40v.
Hace lo mismo.
Lo que digo: Tocado y hundido.
Salta el error, y el cliente, cuando llega a su casa, no tiene salida de luz, pita el linversor, y hay que quitar bornes.
No, Sulfato, no voy a abrir ninguna tapa. Puesto en contacto con el vendedor, a tramitar la garantia, y a repararlo o uno nuevo.
Abrir la tapa seria la excusa perfecta para luego decir: Es que usted lo ha manipulado.
No abro tapa. Solo lo he expuesto, porque dije que "mantendré informado", pero la tapa....no se abre que se luego lo que pasa.
Claro. Sinó tardaria en quitar la tapa. 1 minuto!!!
Bueno, ya os habeis quedado a gusto con que el campo solar no era el causante del fault 8 ??
Anda que....
Y aun abriendo la tapa habria que forzar el error.... si el error sale cuando le da la gana te puedes volver loco.
Lo mejor seria meterle una Pi de esas de nikkito y que recolecte datos hasta que salte el error. Despues se analizan y se sacan conclusiones de si viene del entorno o es del propio hibrido. La Pi seria bueno alimentarla de la bateria para que no se corte la recoleccion de datos cuando salte el error.
Para mi el error recae en la carga de las baterias , cuando llega a los 32v se produce el corte salta el rele y asi durante varias veces despues de esto para el hibrido no dañarse sale el 08 , facilmente solucionable bajando los parametros 26 y 27 .
Ahora bien puedes abrirlo y fastidiarlo si quieres .
Un saludo
Pues no te digo que no, ya que aprovechando los dias de sol por la zona, puse la ecu a 31.5v. No es un dato que recuerde con precion.
La caseta, a partir de las....4 de la tarde ya tiene sombra, y estamos pendientes de instalar 2 paneles hacia la puesta del sol (o casi) para solucionar esto. Pero de 31.5 a 32v.........hay un pequeño margen, no?
Lo puedo probar, eso es barato.
Para un regulador normal sí, para un desregulador, no.