O conectar un generador inverter o la línea de algún vecino que te deje probar desconectàndote de la tuya. Otra es medir la entrada de tu línea en varios puntos, desde la general (fusibles).
Versión para imprimir
O conectar un generador inverter o la línea de algún vecino que te deje probar desconectàndote de la tuya. Otra es medir la entrada de tu línea en varios puntos, desde la general (fusibles).
Sí. Es que el Infini V solo sincroniza con la red, si la potencia FV que pasa por el inversor sobrepasa cierto umbral
No. Ver la respuesta anterior. Lo que sí he probado, es eliminar uno o dos de los 3 strings conectados al Infini - no influye
No hay ningún polo de la FV (ni de la batería) conectado a Tierra. Fuga no lo sé, claro, pero no parece haber
No hay otros inversores conectados a la batería. Los dos Axpert están físicamente desconectados
Todas las pruebas las he hecho con el Infini V como único inversor; los Axpert desconectados de todo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gracias; lo tendré en mente para futuras pruebas
El punto de conexión tanto de la entrada AC como de la salida AC del Infini V está inmediatamente detrás del IPC, aguas arriba del primer diferencial en el cuadro principal de la casa
En los listados de aparatos fotovoltaicos con certificacion en Sudafrica pone una nota para este equipo.
Copio literalmente:
Voltronic InfiniSolar 4kW Bureau Veritas 2016/09/14 2018/12/31 PVZA160624N005 U16-0520
Note: The inverter has single-phase mains surveillance and is not
able to communicate with each other to detect an out-of-bound
voltage on all three phases. According to NRS 097-2-1 an external
three phase mains surveillance unit is necessary for installations
above 3 kW to detect an out-of-bound voltage condition on a three
phase system. The inverter is intended to be used for single phase
installations only.
No se si tendra que ver o no. Tampoco se que tipo de red tienen en Sudafrica. Ese certificado es valido para Sudafrica y admitieron ese equipo con esa nota.
Archivo adjunto 18540
No, el regulador seguía conectado a la batería - no pensaba que esto podría molestar
Vale, mañana haré pruebas con el segundo regulador desconectado de todo (si hace sol, que la previsión es mala)
Si fuera el regulador - cómo te explicas, que el Infini funciona bien hasta las ~15:00h, y después tiene problemas con sincronizar?
Para descartar que no sea algun tema de fugas a tierra, desde el lado de bateria o del regulador, en base a la irradiación solar, evidentemente son puras conjeturas.
Una de las cosas que no me gustaron nada de los Axpert, fue el sistema en que miden tensiones de bateria, entrada y salida de AC, realizado mediante puentes divisores de muchas resistencias para atacar los OPAMs de la placa de control. Estrictamente no están aislados galvánicamnete entre ellos, aunque la impedancia pueda ser alta . Entonces, una derivación a masa podría desvirtuar alguna de las muchas medidas que hace .
Yo lo hubiera hecho mediante optoacopladores lineales, pero ya se sabe, es cuestión de costes.
De todas formas, ignoro si el Infinisolar utiliza el mismo método.
En fin, ya no la lio más.
Ayer tarde hacía sol y calorcillo - y otra vez se desconectaba el Infini, a partir de las 16:00h, aproximadamente
Esta vez controlé bien la tensión y la frecuencia de la red, cuando el Infini perdía la sincronización. Pues no eran 237V, como había escrito en posts anteriores, eran 246V. Es decir, un poco más de los 243V que tiene la red por la mañana
La frecuencia seguía estable a 50Hz, sin cambio visible
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A mi entender, esta nota dice exclusivamente, que el Infinisolar 4kW -que debe ser el Infini V- no es apto para trifásica, en instalaciones de más de 3kW. No parece tener nada que ver con mi problema
No probaste dejando la casa sin luz?
Entonces descartamos la "casa" como fuente del problema. Puede ser que los 247 V sean un problema? En principio no debería serlo. Mete más tensión en el bus de batería, por si acaso. En vez de 23 vasos intenta acoplar 25.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Es por descartar otro posible problema.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Has observado si hay correlación entre tensión de batería y desconexión?
Ya no me quedan vasos de reserva. Es por el problema de las Trojan T-105, que se están muriendo como moscas. Ya estoy buscando vasos de tracción baratos, de segunda mano ...
Lo que puedo hacer, es subir la tensión de batería, con 23 vasos. Ahora tengo la flotación a solo 51V, para que la intensidad de carga no supere los 2A. Todas las pruebas las he hecho a esta tensión de 51V
Puedo subir la tensión de batería a 57V, por ejemplo, para hacer las pruebas - serviría para descartar lo que dices?
Sí, perfecto.
No la hay. La tensión de batería siempre es de 51V, tanto con el Infini funcionando, como cuando pierde la sincronización
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lo intentaré esta tarde, si es que el problema ocurre (la previsión del tiempo es mala)
Para modular 230 Vac con "solvencia" hacen falta unos 400 Vdc. Más o menos el transformador HF multiplica por 8, por lo que harían falta 50 Vdc en baterías. Sí la tensión de red es de 247 Vac, puede que sea problemático con 51 Vdc. A ver qué pasa...
Muy buena idea, Gabriel. Puede ser que esto sea el problema, porque me he dado cuenta que por la mañana, el Infini no se acopla a la red hasta que la batería no haya llegado a esta tensión que dices, 50V o 51V. Muy interesante!
Esto es lo que yo llamaba "parece que el Infini espera algo, para conectarse ..." en uno de mis posts anteriores
También explicaría porque antes, con la tensión de red a ~230V, no ocurría el problema, y ahora, con ~245V, si ocurre ... :pensive:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edito: En seguida he subido a donde el Infini, para hacer una prueba que se me ha ocurrido:
En este momento, la tensión de la red era de 241V, y el Infini estaba correctamente acoplado a la red. Las baterías estaban en absorción, a 56V. Entonces he bajado la tensión de absorción a 48V en el Infini. La tensión de batería iba bajando poco a poco y al llegar a 49V - pum! el Infini se desconectó de la red !! El comportamiento del Infini es exactamente igual a como lo he observado en los últimos días, al perder la sincronización
He variado la tensión de batería y he observado que -siendo la tensión de red 241V- el Infini empieza a tener problemas de sincronización entre 49.5V y 50.5V en batería
Es decir, con la red a 247V, el Infini necesita como mínimo 51.5V en batería, para poder sincronizar
Eureka, has encontrado el problema, Gabriel! Eres genial! Gracias!
Configuraré la tensión de flotación a 52V y creo, que el problema desaparecerá. Si no, subiré la flotación un poco más ... :)
.
Veremos qué pasa. Es por descartar causas intrínsecas al Infini, antes de ver los factores externos.
Habla con el servicio técnico de voltronic directamente , aver que te cuentan.
A mi me acaba de llegar la placa dc que exploto después de seis meses, de mi MPI 4k, menos mal que tenia 2.
Si no me hubiera tirado seis meses con la suegra.
Saludos.
Bueno, si es lo que pensamos, sería una combinación de causas intrínsecas y externas
- Causa intrínseca: El Infini necesita una tensión de batería mínima, para poder sincronizar con la red (lógicamente)
- Causa externa: Endesa ha subido la tensión de la red de 230V a 245V
- Otro factor externo son los 23 vasos - con batería a 48V (24 vasos) nunca hubiese ocurrido
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ya no hace falta. Parece que Gabriel 2018 ha dado con la causa del problema
No echemos las campanas al vuelo jeje...
Aquí el_cobarde puteando al Infinisolar, se lo vamos a decir a Voltronic ! :icon_biggrin:
Bromas aparte, me parece una salvajada que endesa entregue 246V. Y eso, a corto plazo, va a reducir la vida de muchos aparatos electrónicos conectados a red.
Por ejemplo, hasta hace pocos años, en los filtros Pi para las Emi's en las entradas de las FA, los condensadores eran de 250Vac X2, ahora ya están montando de 275Vac o de 300Vac pero deben quedar un montón de aparatos con los anteriores.
Que pase en los polígonos industriales, mira, es más normal por el consumo importante. En unos aparatos teníamos que sacar los varistores porque estos el fin de semana se quemaban todos...
Las normas no escritas dicen que se debe colocar condensadores con tensión máxima 20% sobre la tensión máxima. Lo que pasa que muchas veces se ajusta al limite para abaratar costes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asi todo en españa la tension si no me equivoco es 230+-10% osea todo lo que este entre 207 i 253 deberia ser normal. 246 esta dentro de esos valores. Con esos valores la buena praxis diria que hay montar condensadores de 295.
Tampoco hay que ser pesimistas. Es que todo cuadra; estoy casi seguro, que por allí van los tiros ... :)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yo también me asusté al darme cuenta. Endesa subió la tensión de 225-235V a 240-250V, de un día a otro - sin decir nada. Yo también creo que van a morir aparatos ...
Pero Pidjey tiene razón: La tolerancia es 230V+-10%, es decir, de 207V a 253V, así que no podemos decir nada. De todas formas no me gusta, tener la tensión tan alta; pero me tendré que conformar
Me estaba cordando que en equipos antiguos si que se podrian encontrar condesadores de 250 ya que antes la tension era de 220V+-10% lo que da una tension maxima de 242 aunque ya ha llovido.