Sin duda, se puede ver como un "esquivar las limitaciones del equipo". Pero como he sido yo, quien ha ideado estas soluciones, estoy orgulloso de ellas y prefiero llamarlas "mejoras"
Intentando ser objetivo, creo que efectivamenta es una mejora, si consigues superar algunas limitaciones ... :cool:
Por ejemplo, también he "inventado" una derivación de excedentes (ver
este hilo). Puedes argumentar, que es una forma de superar una limitación del regulador, pero yo lo llamo "mejora" - y lo percibo como tal
Si tienes un contador de estos llamados "inteligentes", ya no existe el ICP electromecánico, es sustituido por unas líneas de programación en el firmware del contador. Y efectivamente, este "ICP electrónico" tarda en saltar
Tenemos 4.6kW contratados. Nuestro contador ya es "inteligente" y he hecho unas pocas pruebas. Más o menos ha resultado esto:
- Consumiendo ~5.5kW, el contador no ha reaccionado en ~60 minutos
- Consumiendo >6kW, el contador no ha reaccionado en ~30 minutos
- Consumiendo ~8kW, el "ICP" del contador ha cortado a los pocos minutos
Supongo que esperando más tiempo, el "ICP" también llegaría a cortar con 5.5kW. Lo que quiero decir es, que mientras no modifiquen el firmware, la potencia contratada tiene bastante margen - por lo menos, con Endesa