Aqui un dibujo en Paint jaja algo se entiende.
Archivo adjunto 7627
Saludos
Versión para imprimir
Aqui un dibujo en Paint jaja algo se entiende.
Archivo adjunto 7627
Saludos
Tengo una duda sobre las especificaciones de los reguladore de carga:
Según tengo entendido, para escoger el regulador, además de la Icc y Voc del campo generador se dimensiona con la potencia de carga y su correspondiente intensidad... aplicando además un factor de seguridad (1,25 según IDAE).
Así, si el regulador es de 60A eso correspondería a 720W en 12V, 1440W en 24V o 2880W en 48V
Sin embargo, nos encontramos con las siguientes recomendaciones del fabricante:
FM 60 -> 750W@12V y 1500W@24V
Tristar 60A -> 800W@12V y 1600W@24V
Steca Tarom 60A -> 850W@12V...
Podría seguir pero en general lo que tenemos son recomendaciones de los fabricantes de potencias nominales muy superiores a lo que saldría con el método de cálculo propuesto por IDAE y otras fuentes.
¿Alguien sabe por qué? A quien hacer más caso a la hora de dimensionar el regulador?
¿Será que cada fabricante pone lo que le da la gana, teniendo en cuenta que la potencia nominal rara vez se alcanza y asumiedo que habrá un leve desaprovechamiento de energía en tales casos...?
Saludos!
A lo que te tienes que atener es a la intensidad en el caso de 60amp y 24v
haciendo ecualización a 31,5v aguataría de entrada de panel
31,5*60= 1890 w y en la peor condición de descarga y fogonazo de sol o carga que es la que debes tomar en cuenta para no llevarte un susto en la etapa de salida del regulador sería... 22*60= 1320w
saludos
El 1.25 que da de margen el ida no tiene por que ser seguido por las marcas, no varía mucho pero cada una pone el suyo propio.
¿A 800W-720W=80W, que corresponde a un 11%, le llamas muy superior?:confused:
Yo creo que es una suma de todo un poco:
- Normalmente, las placas nunca dan la potencia nominal, siempre algo menos por el calor. El fabricante debe pensar, Para unos pocos casos excepcionales en los que las placas van a estar a una temperatura ambiente de -10ºC o incluso menos, y a pleno sol, no voy a reducir la potencia admisible. Lo advierto en el manual y "punto"
- La potencia o intensidad admisible del regulador es a la salida. Pero hay que tener en cuenta el rendimiento del regulador. Está sobre el 97% + -, lo que corresponde a un 3% más en la potencia a la entrada que, por ejemplo, sería de 45W más con respecto a los 1500W que prometen a 24V.
- No es normal (aunque puede darse el caso) que, estando el regulador trabajando al máximo de potencia, la tensión de baterias sea de 12V, 24V o 48V. Siempre es algo más. Pongamos 1 voltio más, correspondería a 60W más en sistemas de 24V y 60A de I_nominal.
- El "optimismo" del fabricante.
Ya tenemos casi 200W más con respecto a los 1440W que comentas más arriba.
Por poner un ejemplo, Outback dice en la página 14 del manual del FM80, que la potencia máxima a instalar será de 5000W para una tensión de baterías de 48V.
Eso correspondería a 5000/48= 104A y no a 80A.:eek:
Pero también indica en el mismo manual que Basado en las matrices solares más comunes en condiciones de prueba estándar (1000W/m2 de panel solar a 25ºC), y eso no se da en las mayoría de las situaciones.
-
Muchas gracias por las aclaraciones @Carlos6025, @Josef111, @Andymnoche y @Photon. :)
Un gran saludo :)
-----------------------
Otra duda rápida, sobre la conexión de los paneles:
Me han sugerido antes que conecte los (8-10 x 120W @ Vmp = 43V) paneles en series de 2, para ahorrar en cableado. He calculado que en un día muy frio lo máximo previsto será de unos 62V cada panel, asi que por tensión en el regulador no debo tener problemas (<150Voc).
Pero teniendo en cuenta que el regulador rendirá más con una tensión más cercana a la de las baterías (24V), y que según la norma (ITC-FV) si pongo los 10 paneles en paralelo me ahorro un montón de protecciones del campo generador (contactos directos e indirectos, interruptor de corte, sombreado parcial...); veo más oportuno ponerlos todos en //.
Habrá unos 6m aproximados entre los paneles y el regulador.
¿Es correcto mi razonamiento?
-----------------------------
Añado el esquema unifilar que estoy planteando. Las protecciones y las secciones del cableado no lo tengo muy mirado aun. ¿qué os parece?
http://www.solarweb.net/forosolar/at...ema-uni-ii.jpg
Hola gente,
Sigo sin tener claro la mejor configuración para el regulador, a ver si me podéis echar un cable.
Ahora mismo tengo 10 paneles de 120W, y dudo entre poner un MPPT bueno de 60A (FM60 o similar) o tres Steca 2010 PPT de 20A. Sale un 13% más barato la opción de 3 reguladores de 20A.
¿Se podría conectar según el esquema adjunto, dónde dos reguladores tienen 4 paneles y un tercero solo 2?
Muchas gracias, es mi primera instalación FV y mi PFC y agradezco mucha vuestras respuestas.
http://www.solarweb.net/forosolar/at...a-uni-ii-i.jpg
No hay nada que pensarse, 1 solo mppt.
Me extraña que salen mejor de precio 3 MPPTs Steca de 20 A que un Outback FM60, pero aún así la cosa está muy clara, mejor poner el FM60. También, si te da igual tener pantalla o no (ya que venías con los MPPT de 20 A de Steca que no tienen pantalla), podría ser una opción un Morningstar TriStar MPPT de 60 A.
nada el fm 60 mejor que 3 aunque sean iguales siempre se pelearan algo, ademas repartiras mejor los paneles con series de 2 pues dices que al final son 10 paneles de 120w capa fina, y por las protecciones puedes poner unas pocas o solo 1 en las series, aunque yo colocaria 1 por serie
Muchas gracias por vuestras respuestas chicos! Sois los mejores.
Por si a alguien le interesa, según el fabricante la eficiencia en pico del Midnite 150 es del 98%. Su consumo propio son 3W (estos datos no vienen en las fichas técnicas).