Buenas camaradas!
alguien puede confirmarme esto, en una instalación para telecomunicación a 24V cc se suele conectar el negativo de la bateria a tierra!
gracias y un saludo.
Versión para imprimir
Buenas camaradas!
alguien puede confirmarme esto, en una instalación para telecomunicación a 24V cc se suele conectar el negativo de la bateria a tierra!
gracias y un saludo.
eso de conectar el negativo a tierra lo e visto alguna vez,para cargar las baterias de un coche que se habia quedado sin bateria,mi jefe en vez de conectar el positivo de una bateria al otro positivo y el negativo al negativo,conecto los positivos entre si pero el negativo de la bateria descargada a tierra por que segun el se cargaba mas rapido,no lo entiendo muy bien por que es pero weno
pero generalmente en aisladas se suele hacer así no? en continua me refiero
Hola Jeremias,
En España, no se suele poner ningún conductor de la parte de contínua a tierra, ya que los sistemas son IT (aislados de tierra). Probablemente tu pregunta viene por que habrás visto que en las prácticas recomendadas del NEC (National Electric Code) para sistemas fotovoltaicos aislados, ponen a tierra el positivo de la instalación, pero esto es más bien para proteger la instalación ante la posibilidad de caída de rayos en zonas en los que la probabilidad es alta.
Te quiero enviar dos imágenes para poner a tierra los sistemas de telecomunicaciones alimentados con PV pero no sé si se verá bien.
Un saludo.
El NEC creo que específica que se ponga a tierra el negativo si no me equivoco ( normalmente en el neg de la batería ).
A la espera de alguien con mas conocimientos en electrónica te explique, creo que es mejor que ciertos dispositivos estén con el - a tierra por parásitos y demás.
Hola Photon,
tienes toda la razón es el negativo, esto de hablar de memoria...
Saludos.
Ok , gracias por las aclaraciones camaradas!
Buenos dias gente, recien me he registrado buscando una informacion. Aprovecho y les comento algo, que no se si sera relevante.
Lo que tienen que tener en cuenta cuando usan reguladores en un sistema fotovoltaico es si es positivo comun o negativo comun. para poder saber esto 1) lo especifica el manual del fabricante 2) lo miden ustedes con su tester midiendo continuidad en el polo positico o negativo y 3) desarandolo y viendolo visualmente que polo esta comunicado entre si. Este es el q se debe deribar a tierra. ya que tendrian masa en el circuito completo.
Espero les sirva de ayuda.