¡Olvídate, si la distancia es grande!
La instalación debe de estar muy pero que muy cerca de la línea de media o de alta de la compañía.
Este es un caso real. Vamos a montar dos instalaciones de 100 kw cada una en un terreno que está a una distancia no mayor de 50 metros de la línea. Las exigencias de la compañía EnelViesgo, además de obligar a instalar un centro de reparto de la compañía y un centro de transformación que nos van a costar 74000 euros además de la obra civil de la caseta (6000 euros); estos presupuestos nos los ha dado un instalador profesional, nos dice: "para poder dar servicio a su instalación será necesario realizar por parte de nuestra sociedad una línea de media tensión desde el centro de reparto a construir hasta el apoyo nº --- de la línea de 12 kV ------------. El presupuesto de dicha obra de extensión asciende a un total de 14.609 (IVA incluido). En el mismo no se encuentra incluida la valoración de la obra civil de canalización desde el apoyo de entronque hasta el centro de reparto, que deberá ser realizado por Vds. según normativa y bajo la supervisión de nuestros técnicos. El presupuesto anteriormente indicado deberá ser satisfecho por todas las instalaciones que definitivamente conecten sobre el mismo punto."
Y repito que el terreno está a menos de 50 metros de la línea. Así que hablar de kmts es hablar de ciencia ficción. Se que esta información REAL te servirá y os servirá a todos. Un saludo