Respuesta: Consulta de novato
Hola Jimorillo,
No nos comentas dónde está localizada la instalación.
Sin eso no podemos valorar si la producción estimada está sobrevalorada.
Por otra parte, puedes tener problemas al querer instalar invesores monofásicos de 10 kW.
Según el RD 1663/2000 la máxima potencia para inversores monofásicos es de 5 kW. A partir de 5 kW, los inversores deben ser trifásicos.
¿Por qué se han colocado tantos inversores? con 50 kWn (o 45 kWn) sería suficiente para 59.4 kWp
Además, el peso de un inversor de 10 kW, puede ser muy elevado para colocarlo en una cubierta, sobre todo si tiene transformador galvánico, no digamos para manipularlo por los montadores...
Sds.
Respuesta: Consulta de novato
Sin haber repetido las cuentas estas cifras me parecen razonables. No obstante mi preocupacion serian los posibles conceptos no recogidos en el analisis como seguros, impuestos municipales, alquiler de cubierta, sistemas de seguridad, etc.
Respuesta: Consulta de novato
hola jimorillo,
yo tambien soy nuevo en esto y estoy mirando para instalar una en una era de mi pueblo (provincia de huesca) y sobre cubierta pero más pequeña (15 kw), del tema economico no he podido mirar nada, pero en cuanto a la potencia pico, creo que ésta normalmente es siempre superior (sobre un 20%) a la potencia nominal, precisamente para optimizar los rendimientos. creo que es asi, por lo menos eso es lo que me han dicho algunos de los instaladores a los que he pedido presupuesto. te comento esto porque veo que tu potencia nominal es practicamente igual a la potencia pico.
saludos,