
Iniciado por
mblade
Buenos días.
Tengo un amigo con una instalacion solar termica forzada compuesta de 4 placas planas y un acumulador de unos 100 litros.
La bomba esta parada hasta que se calienta el agua en las placas y arranca para "bajar" el calor al intercambiador del acumulador, y cuando ya no hay diferencial de temperatura se para.
Como la bomba esta parando y arrancando, pero más rato parada que funcionando, le dije que pusiera la velocidad en la posicion 1 de 3, para que al arrancar funcionara más tiempo y no tuviera tanto para/arranca. El caso es que funciona igual, va arrancando y parando, pero dice que no le llega tanta temperatura al acumulador.
Ha vuelto a poner la bomba al 3, porque dice que se le calienta 5º más el acumulador si la bomba esta más rapida, aunque yo creo que no tiene sentido, si funciona al 1 y se para, es que sobra caudal.
A ver que me podeis decir, si tiene una explicacion lógica o que.
Saludos y gracias.