La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21

Tema: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

  1. #1
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Muy buenas a todos,

    Tengo una duda, que supongo que alguien sabrá responder.
    Instalación en chalet para climatizar piscina y ACS. Tengo una válvula de 3 vías solar ORKLI tipo muelle colocada en el tejado, en el tramo común de salida de los paneles. Con corriente abre el circuito de piscina y sin corriente el muelle retorna a la posición inicial dejando abierto el circuito del depósito de ACS.

    Problema. Cuando está en marcha la instalación la válvula no es capaz de volver a la posición depósito.
    Al mirar la documentación de la válvula veo que la presión diferencial máxima es de 1,2bar. ¿Esto quiere decir que si la presión en el circuito, en la parte alta, es mayor, no es capaz de cerrar? Por que si es así, ¿porqué le llaman válvula solar? Lo normal, por lo menos en mis instalaciones, es realizar el llenado para que en colectores haya aprox 1,5bar.

    Duda. Es mi válvula defectuosa o los fabricantes tienen un morro que se lo pisan o he entendido mal el concepto de "presión diferencial".

    Gracias de antemano y un saludo a todos

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Aqui pueden haber pasado varias cosas:

    Cuando dices que la válvula la tienes arriba, a la salida de colectrores ya me asusto, ¿estás seguro que la bomba te queda dentro de los dos circuitos cuando abre y cierra la válvula?, ¿el retorno del circuito de piscina lo conectas en la misma tubería que va para el depósito de ACS o la colocas en el retorno?.

    Digo que me asusto porq una vez vi una instalación que tenía la válvula de aerotermo arriba en los colectores, y la bomba abajo al ladito del acumulador. El retorno del aerotermo estaba conectado en el retorno de placas, entonces cuando cerraba la válvula la bomba se quedan descolgada abajo sin caudal, ya que la válvula no dejaba pasar el agua. En definitiva, se habían fundido un par de bombas y a la tercera nos llamaron para comprovar qué pasaba.

    Puede que este no sea tu problema, si cuelgas un esquema sakdremos de dudas.

    Puede que la válvula no cierre porque no tiene autoridad, es decir, la presión que tiene en la entrada es demasiado grande para la fuerza que tiene que realizar el resorte para volver a su estado inicial, aunque con una bombita de solar dudo que la presión sea demasiado grande.

    Si el caso es el que no tiene autoridad, prueba en bajar la velocidad de la bomba, si sigue sin cerrar, puedes probar automáticamente de cerrar la bomba el tiempo durante el cuál la válvula se abre (míralo en las instrucciones). la parada de la bomba la puedes realizar con un con un contactor temporizado, que cuando le des señal a la válvula, te cierre la bomba durante x minutos.

    A ver si esto te sirve y lo arrancamos.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Gracias xavimarin.
    El esquema es correcto, la válvula está arriba porque es el punto en el que más corto se me hace separar los dos circuitos. Pero gracias por la matización (nunca se sabe). Adjunto esquema.

    La presion en el circuito es de 2,5 bar a la altura de la bomba y 2 bar a la altura de captadores. La verdad, no me parece tanto como para considerar una instalación "rara" y que la válvula no esté pensada para ella.

    Como solución, si fuese ese el problema, me gusta lo de temporizar una parada de la bomba durante el cambio.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Si paras la bomba y la válvula te abre y cierra sin problema, ya sabes dónde está el error. Parar la bomba durante el cambio es lo único que se me ocurre, a parte de cambiar la válvula y poner otra que no sea de juguete...

    Por cierto, la presión que me dices, es en frío y con la bomba parada o con la bomba en marcha?

  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Buenas de nuevo xavimarin,
    Me ha gustado el comentario de la válvula de juguete XDDD. Creo que será la mejor solución.
    La presión (a nivel de bomba, abajo) con la bomba funcionando es de 3bar, aunque la puedo bajar hasta 2,5 sin problemas. La temperatura no es problema, ya que al intercambiar contra piscina, no me falta demanda.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Creo que tienes demasiada presión en el circuito, nosostros llenamos para tener arriba de 0,5 a 0,8 bar, aunque no creo que sea esa la causa de que la válvula no abra.

    Al dato La presión diferencial de la válvula de 1,2 bares le falta el valor de kv para obtener el caudal que te provocaría esa pérdida máxima. A lo que 11,2 mca es un valor bastante alto, que dudo que tengas bomba para superarlo. Ahí es donde dudo que la bombita solar te mantenga el muelle sin retornar, ya que la fuerza que supongo ejerce ésta es muy pequeña.

    Yo haría una cosa (si no lo has probado ya), apagaría la bomba y comprobaría que la válvula actúa normalmente, más que nada para ir descartando.

    Saludos!

  7. #7
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Gracias Xavimarin, la semana que viene probaré a actuar sin la bomba encendida y lo comento.
    Nosotros llenamos para tener arriba 1.5bar, que por lo que veo es el doble o triple que vosotros. ¿Crees que nos pasamos llenando el circuito?

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    A mi me parece demasiado, sobretodo porque lo considero inútil, con esos 0,5-0,8 arriba ya aseguras que no pueda entrar aire en la instalación.

    Poniendo más presión inicial, te fuerza a dimensionar un vaso de expansión bastante más grande.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Thumbs up Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Hola xavimarin,
    esta mañana he vuelto a la carga con la válvula de 3 vías (válvula "no de juguete" en mano) y de nuevo este mundillo me ha sorprendido.
    La válvula que tenía antes y no cerraba, ahora funciona perfectamente y con una presión en circuito de 3 bar (para probar).
    A mí me da que la otra vez hice mal el llenado y por eso tenía medio circuito "en depresión". Ahora me he asegurado de que esté en manual durante el llenado (quitando la alimentación, porque si no se pasa sola a automático al arrancar la centralita) y la he probado para un lado, para otro y todo OK.
    y si no es por el llenado, ya no se porque puede haber sido.

    Bueno, que muchas gracias por los consejos. 1 saludo.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    LAS PALMAS
    Mensajes
    103

    Predeterminado Respuesta: Valvulas de zona de 3 vías en circuitos solares

    Cuanto se aprende leyendo este foro diariamente,cada vez me gusta mas este mundillo... como dice BMF.
    Me alegra escuchar que se llega a solucionar las dudas y problemas unos con el otro.
    Enhorabuena a todos. (hoy me salio la vena sentimental lo siento D)

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46