La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red

Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)  
Antiguo 26-nov-2008
Avatar de zapatorroto
zapatorroto zapatorroto está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-08
Ubicación: Chile
Mensajes: 95
zapatorroto se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

hola, Respecto a la corriente que debo utilizar para determinar la seccion de la bateria al inversor:
tomo la potencia maxima de mi consumo?...y como me cuido de los picos de corriente si estos son algunas veces mayores...
por ejemplo un consumo maximo de 200 W. hay una tele vieja que solo en su partida consume 200 W por algunos segundos...el resto del tpo consume 60 W como incluyo este pico de corriente en mis calculos???

Respecto del cable entre baterias: He visto que se usan algunas placas metalicas en vez de cable... y como logro una buena conexion en los bornes de la bateria si de estos salen cables:
al inversor, dese regulador y entre baterias?? alguien tiene una foto asi donde se vea clara esta conceccion de este triple cablerio?
un cordial saludo

Gracias.
Responder Citando
  #32 (permalink)  
Antiguo 26-nov-2008
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.011
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

De baterías a inversor se suele poner 50mm2 y en casos ya viene el cable a poner ,solo lo puedes cortar si necesitas. Si puedes medir el pico con una pinza ya lo tienes solucionado , si no , el doble del aparato mas tragón valdría.
Hay muchos hilos al respecto.

Los bornes llevan tuercas donde enlazar lo que necesitas.


Si pone en la ventana de arriba de buscar " Conchuo fusible doble " te saldrán varios hilos del tema.Y si pulsas en algún anuncio de google ,pues favor que haces al foro.

Última edición por Photon; 26-nov-2008 a las 19:59
Responder Citando
  #33 (permalink)  
Antiguo 26-nov-2008
Avatar de zapatorroto
zapatorroto zapatorroto está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-08
Ubicación: Chile
Mensajes: 95
zapatorroto se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

Bien Photon, como siempre muy rapido y preciso en responder...se agradece.
como dicen en mi tierra se anota un poroto...

Saludos
Responder Citando
  #34 (permalink)  
Antiguo 19-may-2009
Freeborx Freeborx está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 3
Freeborx acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

Buenas!!!

Veréis, como muchas otras personas presentes en el foro, estoy realizando el PFC y ya lo tengo todo bastante definido...me falta algún detalle....y uno de ellos es el que os pregunto a continuación...

Veréis, se que el tema de las secciones de conductores ya ha sido ampliamente debatida y estudiada, pero la verdad es que me hago un lio con la fòrmula en la parte de continua.

S = (2·P·L)/(co·U·e)

La única duda que planteo es en relación al 2 y a la L...Si yo he medido la longitud del conductor a las cajas de conexión (ida y vuelta), no es necesario que tenga en cuenta el 2 verdad? Es decir,en mi caso para medir la longitud de los conductores, con el Autocad he hecho una polilínea que sale y vuelve a las cajas de conexión...nosé si me explico!!!

Agradecería que alguien me resolviese esta duda (aunque sé que es muuuy básica, pero claro, a ver si voy a estar doblando todas las secciones!!!)

Gracias de antemano!!! Por cierto, gran foro...
Responder Citando
  #35 (permalink)  
Antiguo 19-may-2009
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.011
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

Eso creo, pero usa las dos ecuaciones y así te aseguras.
Responder Citando
  #36 (permalink)  
Antiguo 25-may-2009
saidi saidi está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: saidi
Mensajes: 46
saidi acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

hola
me he leido todo el hilo y tengo muchas dudas
el calculo de la seccion de cable, para que tramo es? (hay una seccion de la placa al regulador, del regulador a la bateria, de la bateria al inversor y del inversor o regulador a las bombillas)

no se si la calculadora sirve para calcular todas estas secciones

yo e calculado el cable del regulador al florescente y e puesto los siguientes datos:
cable de cobre, voltaje 12, longitud del cable 10 metros, en amperios tengo un consumo de 2 florescentes de 36w total 72w dividido para 12v total 6 amperios (creo que lo calculo bien) y por ultimo pongo en %cdt pongo el 1% le doi a calcular y me da: caida de tension 0.12v y en seccion de cable me pone 17.86 mm2
no se si esta bien pero me parece escesivo un cable de 18 mm2 para 2 florescentes a lo mejor no lo entiendo bien y es 1.8 mm2 que ya lo veria mas normal
de la bateria al inversor veo normal que use cables gruesos pero alumbrado los veo excesivos
adios
Responder Citando
  #37 (permalink)  
Antiguo 22-jul-2009
sergios sergios está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-09
Ubicación: zaragoza
Mensajes: 22
sergios acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

Hola a ver si me podéis echar una mano, os adjunto esquema de la instalación.
Como veis tiene dos reguladores. Mi pregunta es que al calcular la sección de cable del regulador a las bateráis oobtengo 100 mm2 y del inversor a las baterías es de 131 mm2. Mi pregunta es si son secciones muy grandes o están dentro de unos valores normales. Otra pregunta es que que para el calculo de la seccion desde paneles a regulador y regulador a baterías he sobredimensionado la Isc en un 25% (lo mismo que se recomienda para sobredimensionar el regulador), esto es correcto o no es necesario sobredimensionanrlo, me explico:

Imax= Isc panel x 7 paneles x 1,25 =5,33 x 7 x 1,25= 46,63 A

Muchas gracias.

Por cierto, bastante bueno el foro. Como dije por ahí en mi priner post, estoy empezando a trabajar con solar térmica y con fotovoltaica y me está sirviendo bastante.

Responder Citando
  #38 (permalink)  
Antiguo 22-jul-2009
sergios sergios está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-09
Ubicación: zaragoza
Mensajes: 22
sergios acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

Hola otra vez, no se como subir el esquema. Os explico como es la instalación.
Tiene dos reguladores en paralelo y a cada uno de ellos está conectado a un campo FV de 2 paneles en serie y 7 en paralelo ( lo que hace un total de 14 por regulador) o lo que es lo mismo 28 paneles en total. Las características de los paneles son:
P= 180 W
Isc= 5,33
Voc=43,99 V
Vnominal=24 V

El campo tiene una tension de trabajo de 48 V y las intensidades son:
paneles-regulador=5,33 x 7= 37,3 (para el calculo del regulador supongo lo del 25% de seguridad)
baterías-inversor= 3150W/48V=65,62A (ya que la carga tiene una potencia de 3150W)


Las secciones de cable que obtengo:
generador-baterias = 5,78 mm2 (5m, 48V, 46,62A, 3%)
regulador-baterias = 100 mm2 (30m, 48V, 46,62A, 1%)
inversor-baterías= 131 mm2 (30m, 48V, 61,25A, 1%)


como he dicho antes, ¿son secciones muy grandes?

Gracias
Responder Citando
  #39 (permalink)  
Antiguo 22-jul-2009
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.011
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

Puedes añadir un esquema como archivo adjunto como en un mail normal atendiendo a su tamaño maximo.
Pero desde luego no vas bien con 30 metros de distancia entre reg-bat y bat-inv.
Responder Citando
  #40 (permalink)  
Antiguo 22-jul-2009
sergios sergios está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-09
Ubicación: zaragoza
Mensajes: 22
sergios acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Calculo sección cables en CC

Cita:
Iniciado por Photon Ver Mensaje
Puedes añadir un esquema como archivo adjunto como en un mail normal atendiendo a su tamaño maximo.
Pero desde luego no vas bien con 30 metros de distancia entre reg-bat y bat-inv.

Lo sé, el problema es que no se si me dejarán poner las baterías en la terraza ( por el peso). Porque mas o menos, 24 vasos de 2v de 1200 Ah podrían pesar unos 2000 Kg, no?
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
corriente continua, seccion cables

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/8413-calculo-seccion-cables-cc.html
Escrito Por For Type Fecha Hits
Foros Sólo Ingeniería • Ver Tema - Cálculo secciones y protecciones circuito corriente continua This thread Refback 12-nov-2009 20:14 36
HMsistemas - Tienda Solar This thread Refback 28-jul-2009 13:23 2371
Placa solar - La Taberna del Puerto This thread Refback 08-jun-2009 09:20 11
HM Utilidades This thread Refback 03-feb-2009 17:47 1
Seccion cable electrico en cc - La Taberna del Puerto This thread Refback 18-nov-2008 01:05 175
Foros Sólo Ingeniería :: Ver tema - caída tensión en contínua This thread Refback 04-nov-2008 20:19 16


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:17.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias